Uživatelé diskutují o problémech s JBD BMS, zejména o kalibraci proudu, ovládání nabíjení a vybíjení, a o chybových stavech jako Protection Locking či vypnutí discharge. Sdílejí zkušenosti s originální i alternativní aplikací Overkill Solar, řeší problémy s připojením baterie a nastavováním parametrů. Diskuze pomáhá lépe pochopit správné nastavení a provoz BMS pro stabilní a bezpečný chod bateriového systému.
-
Soban
- Příspěvky: 4495
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 299
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JBD BMS
Tak potom nějakých 300A
Fakt 155A se mi zdá málo i na 30Ah.
Fakt 155A se mi zdá málo i na 30Ah.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 
-
nycco
- Příspěvky: 47
- Registrován: pát dub 08, 2022 1:36 pm
- Reputace: 0
Re: JBD BMS
chlapi, udelejte si automaticke odpojeni stringů pres ssr relatka 600V 200A pri jakekoli poruse na baterii, ja beru signal z bms sek a misto odpojeni baterie se odpoji stringy, tudiz se dal baterie nenabiji a regl je v bezpeciKostěj píše:Ano, takhle mi odešel MPPT v Kingovi. Netuším proč BMS vypnula, v logu byl zkrat, což je podle mne nesmysl.PetrV2 píše:...že to tyhle BMSky prostě dělají. Tedy být to v reálném provozu za slunečného dne, už mám možná odpálený MPPT regulátor...
-
Jarin
- Příspěvky: 103
- Registrován: ned říj 24, 2021 10:07 pm
- Reputace: 1
Re: JBD BMS
Mně zase už třikrát za letošní letní sezonu vypnula BMS baterii kvůli Discharge over-temperature. Přitom baterie rozhodně nebyla přehřátá, odběr byl vždy minimální (lednice, pár LED světel). Problém je myslím v tom, že po určité době běhu baterie (řádově ve dnech, týdnech) mi aplikace (xiaoxiang) zničeho nic začne ukazovat defaultní teplotu 50-60°- i když je baterie studená, nidke nic nehřeje, v místnosti je do 20°C . Takže pak jakékoliv zvýšení teploty při nabíjení/vybíjení roste jakoby od této hodnoty, čímž lehce dosáhne k hraniční teplotě 75°C, při které BMS vypíná. Nevím, jestli je to chybka aplikace, že po čase ukazuje chybně teplotu, nebo jestli BMSka posílá chybná data... Nesetkal jste se s tím někdo?
- TomHC
- Příspěvky: 3442
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 713
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: JBD BMS
Ja veru nie ( JBD-AP21S001-L21S-200A-B ).
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
PetrDubi
- Příspěvky: 1818
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Reputace: 320
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JBD BMS
A jakou teplotu zkazuje BMS bez čidla? Aby třeba nebyl špatný kontakt a to nebyl ten důvod..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
Jarin
- Příspěvky: 103
- Registrován: ned říj 24, 2021 10:07 pm
- Reputace: 1
Re: JBD BMS
Když čidlo odpojím, tak BMS baterii okamžitě vypne.
Jinak jen pro úplnost - mám BMS: JBD AP20S003S 20S 200A
Edit:
Po rozklepnutí ukazatele teploty na dashboardu aplikace se objeví celkem 3 teploty (dokonce jdou editovat). Jedna (ta první) je teplota braná z externího čidla a právě tu to občas identifikuje blbě. Zbylé dvě nevím odkud berou hodnoty. Asi nějaké vnitřní měření teploty BMSky? Tyto dvě víceméně stabilně odpovídají okolní teplotě v místnosti, skoro se nemění. Problém vidím právě v té teplotě externího čidla.
Jinak jen pro úplnost - mám BMS: JBD AP20S003S 20S 200A
Edit:
Po rozklepnutí ukazatele teploty na dashboardu aplikace se objeví celkem 3 teploty (dokonce jdou editovat). Jedna (ta první) je teplota braná z externího čidla a právě tu to občas identifikuje blbě. Zbylé dvě nevím odkud berou hodnoty. Asi nějaké vnitřní měření teploty BMSky? Tyto dvě víceméně stabilně odpovídají okolní teplotě v místnosti, skoro se nemění. Problém vidím právě v té teplotě externího čidla.
-
mopadzi
- Příspěvky: 1134
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Reputace: 58
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JBD BMS
já bych to skusil vyměnit, jestli chceš tak Ti ho pošlu pošli adresu na PM
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
MilosV
- Příspěvky: 78
- Registrován: pon říj 05, 2020 11:28 pm
- Reputace: 12
Re: JBD BMS
Zdravím,
BMSka odpojila baterii (LiFePo 16x120 x 3) a nyní se mi nedaří baterii znovu připojit. Po odpojení a znovupřipojení balančních konektorů baterii připne a zase odepne. Jednotlivé články mají 3,291 až 3,296V...
Baterie pracuje s Axpertem 7,2 kW. Výpadku předcházelo 6 neděl tmy a tedy vypnutého Axperta. MPPT stále nabíjelo (max. výkon do 70W...). Provozuji od r.2021, ale takto dlouhou inverzi a tedy vypnutí Axperta jsem nezažil... BMS jsem vyměnil za náhradní, chová se to stejně. Poradíte jak postupovat při odstranění poruchy? Nechce se mi provozovat baterii bez BMS....
Děkuji za ochotu
BMSka odpojila baterii (LiFePo 16x120 x 3) a nyní se mi nedaří baterii znovu připojit. Po odpojení a znovupřipojení balančních konektorů baterii připne a zase odepne. Jednotlivé články mají 3,291 až 3,296V...
Baterie pracuje s Axpertem 7,2 kW. Výpadku předcházelo 6 neděl tmy a tedy vypnutého Axperta. MPPT stále nabíjelo (max. výkon do 70W...). Provozuji od r.2021, ale takto dlouhou inverzi a tedy vypnutí Axperta jsem nezažil... BMS jsem vyměnil za náhradní, chová se to stejně. Poradíte jak postupovat při odstranění poruchy? Nechce se mi provozovat baterii bez BMS....
Děkuji za ochotu
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
-
mopadzi
- Příspěvky: 1134
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Reputace: 58
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JBD BMS
BMS ka má nějaký chybový stav. Co říká Aplikace?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
- v600
- Příspěvky: 114
- Registrován: ned srp 13, 2023 4:21 pm
- Reputace: 13
- Lokalita: RK
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JBD BMS
Hmm, když jsem nastavoval JBD BMS (mám 200A JBD s mechaniským stykačem) někde jsem našel, že JBD neregistruje proudy z/do baterie menší, než 1A. A když uběhne počet hodin (nepamatuju si přesně kolik, ale určitě to bylo víc jak den), tak vypne stykač a tím odpojí od baterie svojí vlastní spotřebu.
Toho jsem se bál, aby v zimě při několik dní vypnuté elektrárně nedošlo k odpojení baterie před náhodně slunečným dnem.
Takový týden byl za dva roky zatím jen jeden - řešil jsem to tak, že jsem jednou za dva dny spustil střídač a nechal domovní "balast" chvíli běžet na elektrárnu. Takže jsem se do stavu vypnutí vůbec nedostal.
Nemůže to být tento případ ?
Mělo by pak stačit to zapnout v apce v telefonu.
Toho jsem se bál, aby v zimě při několik dní vypnuté elektrárně nedošlo k odpojení baterie před náhodně slunečným dnem.
Takový týden byl za dva roky zatím jen jeden - řešil jsem to tak, že jsem jednou za dva dny spustil střídač a nechal domovní "balast" chvíli běžet na elektrárnu. Takže jsem se do stavu vypnutí vůbec nedostal.
Nemůže to být tento případ ?
Mělo by pak stačit to zapnout v apce v telefonu.
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6536
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 896
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: JBD BMS
To je zbytecne ... Ten stykac se automaticky zapne, jakmile zdetekuje nabijeni ci odber.
Jak si tu ted skladam tu samsung sdi baterku, tak jsem to i vyzkousel. Po necelem dni rele odpadne, ale staci pripojit menic a buch, hned se zapne. U nabijeni je ta prodleva trochu delsi, potrebuje vetsi rozdil napeti, ale take se pak pripne.
Jinak ta hranice mereneho proudu je 2 A, ikdyz mam jednu BMSku, co meri i desetiny A, takze se jim to asi v nejake verzi fw podarilo. Ty dalsi cokoliv mezi -2 a 2 povazuji za nulu.
Jak si tu ted skladam tu samsung sdi baterku, tak jsem to i vyzkousel. Po necelem dni rele odpadne, ale staci pripojit menic a buch, hned se zapne. U nabijeni je ta prodleva trochu delsi, potrebuje vetsi rozdil napeti, ale take se pak pripne.
Jinak ta hranice mereneho proudu je 2 A, ikdyz mam jednu BMSku, co meri i desetiny A, takze se jim to asi v nejake verzi fw podarilo. Ty dalsi cokoliv mezi -2 a 2 povazuji za nulu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- gupa
- Příspěvky: 3538
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 160
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: JBD BMS
A to dělá bms nebo měnič? Hledal bych v parametrech měniče položku automatickéh připojení, je někde hlouběji, u easunu jsem to nechal nevědíc na připojení ručně a také se měnič nepřipojil sám od sebe, při automatickém připojení a mírně slunečném dni ihned začne MPPT nabíjet a systém nějak nepadal.MilosV píše: sob pro 27, 2025 8:35 amZdravím,
BMSka odpojila baterii (LiFePo 16x120 x 3) a nyní se mi nedaří baterii znovu připojit. Po odpojení a znovupřipojení balančních konektorů baterii připne a zase odepne. Jednotlivé články mají 3,291 až 3,296V...
Potom hledat druhou věc a to v hodnotách odpojení baterie při podpětí.
Také bylo v daném případě vše autonomní bez propojení nějakých dat mezi ssebou. Pro informaci.
Takové ty základy že když není z baterie co dát tak baterii nezapojuji do plné práce je snad jasný.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
-
MilosV
- Příspěvky: 78
- Registrován: pon říj 05, 2020 11:28 pm
- Reputace: 12
Re: JBD BMS
Je to problém BMS. Datové propojení měniče a BMS nemám. Jednotlivé články jsou na 3,288V - 3,294V. Celkové napětí při zapojení 16S je 52,64V, tj. na cca 64%.
Takto elektrárna fungovala do okamžiku, kdy BMS odpojila baterii.
Při znovuzapojení BMS 3x pípne přičemž krátkodobě připne baterii.
Zároveň bliká modrá led na straně připojení balančních konektorů.
Takto elektrárna fungovala do okamžiku, kdy BMS odpojila baterii.
Při znovuzapojení BMS 3x pípne přičemž krátkodobě připne baterii.
Zároveň bliká modrá led na straně připojení balančních konektorů.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6536
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 896
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: JBD BMS
To blikani rika, ze zije. Pak je tam jeste dalsi modra led, co sviti, kdyz je sepnute rele.
Neco se ji nelibi, tak si ji vycti. Mobilem pres BT a treba Overkill Solar nebo pres kabel ttl/usb ci rs485/usb a taktez stejny soft v pc ci ten originalni.
Treba upadl balancni kabel jenom ...
Neco se ji nelibi, tak si ji vycti. Mobilem pres BT a treba Overkill Solar nebo pres kabel ttl/usb ci rs485/usb a taktez stejny soft v pc ci ten originalni.
Treba upadl balancni kabel jenom ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
MilosV
- Příspěvky: 78
- Registrován: pon říj 05, 2020 11:28 pm
- Reputace: 12
Re: JBD BMS
Screenshoty BMS
Na základní obrazovce je myslím problém údaj discharge:off a Protection Locking. Jednotlivé články se jeví OK Discharge switch off - asi by mělo být on - jak nastavit? Locking yes - asi by mělo být no, nevím jak nastavit.... Vůbec netuším co s tím....
Na základní obrazovce je myslím problém údaj discharge:off a Protection Locking. Jednotlivé články se jeví OK Discharge switch off - asi by mělo být on - jak nastavit? Locking yes - asi by mělo být no, nevím jak nastavit.... Vůbec netuším co s tím....
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6536
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 896
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: JBD BMS
Jak mas nastavenou teplotu?Ale underterm tam nemas ...
Vem to tim Overkill, tam jde vypinat/zapinat nabijeni a vybijeni extra.
To rele se nechytne hned, musi se to odkliknout a pak fyzicky odpojit a pripojit ten balancni konektor, staci ten z plusove strany.
Vem to tim Overkill, tam jde vypinat/zapinat nabijeni a vybijeni extra.
To rele se nechytne hned, musi se to odkliknout a pak fyzicky odpojit a pripojit ten balancni konektor, staci ten z plusove strany.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
MilosV
- Příspěvky: 78
- Registrován: pon říj 05, 2020 11:28 pm
- Reputace: 12
Re: JBD BMS
Nahrál jsem Overkill solar, discharge bylo v alarmu a vypnuto. Ručně jsem zapnul a relé zaplo a připojilo baterku. Zapnul jsem měnič a vše jede. Nechápu, ani jsem nemusel vypínat BMSku a rozjelo se to...
Zatím jsem to vypnul a zítra zkusím zapnout do normálního provozu včetně nabíjení. Snad už to pojede. Ale fakt nechápu proč to v původní aplikaci nelze spustit. Bez problému to jelo 4.roky. Až teď jsem měl Axperta vyplého cca 6 neděl, protože totál inverze a BMSka to 23.12.vypla......
Moc díky za pomoc.
Zatím jsem to vypnul a zítra zkusím zapnout do normálního provozu včetně nabíjení. Snad už to pojede. Ale fakt nechápu proč to v původní aplikaci nelze spustit. Bez problému to jelo 4.roky. Až teď jsem měl Axperta vyplého cca 6 neděl, protože totál inverze a BMSka to 23.12.vypla......
Moc díky za pomoc.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6536
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 896
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: JBD BMS
Ty origos aplikace jsou hrozne ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
Soban
- Příspěvky: 4495
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 299
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JBD BMS
V originál aplikaci to jde taky zapínat a vypínat, jedině že by jsi to měl v aplikaci zakázané tak stejně to jde ovládat externě vypínačem, zase to musí být v aplikaci povolené.
Ta aplikace originál co má na obrázku je OK, ta nejnovější co je je šmejdská a nedoporučujuji vůbec používat!
Ta aplikace originál co má na obrázku je OK, ta nejnovější co je je šmejdská a nedoporučujuji vůbec používat!
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 
-
MilosV
- Příspěvky: 78
- Registrován: pon říj 05, 2020 11:28 pm
- Reputace: 12
Re: JBD BMS
V originál aplikaci jsem zapínání nenašel. Jen pro zajímavost, zkusil jsem ještě připojit původní apku a baterka se zase odpojila. Overkill to v pohodě zase nahodil
. Zítra dám vědět, jak vypadá ostrý provoz.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.