Diskuze se věnuje paralernímu spojování stringů solárních panelů a otázce, zda je nutné každý string jistit diodou nebo pojistkou. Uživatelé doporučují jistit každý string pojistkou odpovídající maximálnímu proudu, aby se zabránilo přetížení a požáru při zkratu. Dioda není dostačující, důležité je také možnost bezpečného odpojení stringů a dodržení norem pro maximální napětí na střeše.
Davifi
Příspěvky: 18
Registrován: čtv srp 07, 2025 7:09 pm
Reputace: 0
Lokalita: Příbram
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 17 200
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Paralerní spojování stringu.

Příspěvek od Davifi »

Zdravím všechny,

pročetl jsem zde hromady diskuzí a stále z toho nejsem moudrý. Někdo říká, že ano, někdo že je to blbost.

Mám dva střídače a na nich napojeno 8s4p a na druhý 8s5p. Panely jsou staré poly výkon od 230 wp do 260 wp, hodnoty panelu jsou na +/- 0,5 V/A naprosto stejné. Napětí paralerních stringu jsou shodná na +/- 1V. To stejné proudy v seriovém zapojení.

Je nutné v tomto případě každý string jistit 15 A diodou ? Nezakládal bych to téma znovu, ale prostě v těch tématech předtím jsem se nedočetl jestli ano nebo ne. Díky předem.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 760
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Reputace: 57

Re: Paralerní spojování stringu.

Příspěvek od shuty »

diodou nie, pouzi poistky na kazdy string, idealne aj na plus aj na minus. hodnotu poistky podla max prudu panelu, zrejme pre stare poly to bude 10A.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Davifi
Příspěvky: 18
Registrován: čtv srp 07, 2025 7:09 pm
Reputace: 0
Lokalita: Příbram
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 17 200
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Paralerní spojování stringu.

Příspěvek od Davifi »

A ta pojistka má nějaký bezpečností důvod nebo je to jen z důvodu bezpečného odpojení stringu ?
misif
Příspěvky: 79
Registrován: čtv říj 06, 2022 10:22 am
Reputace: 13

Re: Paralerní spojování stringu.

Příspěvek od misif »

Pokud máš paralelní spojení zdrojů (baterií, penelů ...), musíš jistit každou větev takovou pojistkou, která odpovídá bětné zátěži dané větve. V okamžiku, kdy dojde k poruše (zkratu) na jedné větvi, začné téct do této větve zkratový proud ze všech ostatních větví.

Např. máš panely 4p, svítí, dávájí 10A, do poškozené větve ti začne téct 30A, což nezvládne kabeláž, konektory, ani vnitřní propoje v panelech a dojde pravděpodobně k požáru.
Davifi
Příspěvky: 18
Registrován: čtv srp 07, 2025 7:09 pm
Reputace: 0
Lokalita: Příbram
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 17 200
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Paralerní spojování stringu.

Příspěvek od Davifi »

Ok asi bych to jistil diodou na vstupu do každého stringu. Mužu jí dat jen na + výstup nebo musí být na obou výstupech +/- ?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6522
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 895
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Paralerní spojování stringu.

Příspěvek od cipis »

Ne. Norma nakazuje jistit kazdy string na obou polech. A musi jit odpojit kazdy string.
Ani jedno z toho ti zadna dioda nezajisti.
Nehlede na to, ze musis zajistit, aby pri odpojeni nebylo na strese vic jak 120V.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.