Paralerní spojování stringu.
Souhrn tématu
V diskuzi se řeší otázka paralerního spojování stringu solárních panelů s různými konfiguracemi a výkonem. Uživatelé diskutují, zda je nutné každý string jistit 15A diodou nebo pojistkou, přičemž doporučení směřují spíše k použití pojistek na každý string kvůli bezpečnosti a správnému odpojení. Napětí a proudy paralerních stringů jsou velmi podobné, což zvyšuje otázku správného jištění.
-
Davifi
- Příspěvky: 17
- Registrován: čtv srp 07, 2025 7:09 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Příbram
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 17 200
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Paralerní spojování stringu.
Zdravím všechny,
pročetl jsem zde hromady diskuzí a stále z toho nejsem moudrý. Někdo říká, že ano, někdo že je to blbost.
Mám dva střídače a na nich napojeno 8s4p a na druhý 8s5p. Panely jsou staré poly výkon od 230 wp do 260 wp, hodnoty panelu jsou na +/- 0,5 V/A naprosto stejné. Napětí paralerních stringu jsou shodná na +/- 1V. To stejné proudy v seriovém zapojení.
Je nutné v tomto případě každý string jistit 15 A diodou ? Nezakládal bych to téma znovu, ale prostě v těch tématech předtím jsem se nedočetl jestli ano nebo ne. Díky předem.
pročetl jsem zde hromady diskuzí a stále z toho nejsem moudrý. Někdo říká, že ano, někdo že je to blbost.
Mám dva střídače a na nich napojeno 8s4p a na druhý 8s5p. Panely jsou staré poly výkon od 230 wp do 260 wp, hodnoty panelu jsou na +/- 0,5 V/A naprosto stejné. Napětí paralerních stringu jsou shodná na +/- 1V. To stejné proudy v seriovém zapojení.
Je nutné v tomto případě každý string jistit 15 A diodou ? Nezakládal bych to téma znovu, ale prostě v těch tématech předtím jsem se nedočetl jestli ano nebo ne. Díky předem.
- shuty
- Příspěvky: 760
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
- Reputace: 57
Re: Paralerní spojování stringu.
diodou nie, pouzi poistky na kazdy string, idealne aj na plus aj na minus. hodnotu poistky podla max prudu panelu, zrejme pre stare poly to bude 10A.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
Davifi
- Příspěvky: 17
- Registrován: čtv srp 07, 2025 7:09 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Příbram
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 17 200
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Paralerní spojování stringu.
A ta pojistka má nějaký bezpečností důvod nebo je to jen z důvodu bezpečného odpojení stringu ?
Kdo je online