Stringy 120V

ElektroEzs
Příspěvky: 2561
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Stringy 120V

Příspěvek od ElektroEzs »

Ahoj mam 30ks panelu 480Wp vaham zda davat 2S nebo 3S a byt kousek pres 120V co by jste doporucily? Diky
Přílohy
IMG_7523.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6494
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 885
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Stringy 120V

Příspěvek od cipis »

Mam obavu, ze uz tu zadne zeny nejsou. Byla tu kdysi vata, ale uz nepise ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
unicast
Příspěvky: 2179
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 402
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Příspěvek od unicast »

Otázka zní, jak moc vážně chceš brát stávající normy... Můj soukromý názor je, že bych se přiklonil spíše k 3S, ale nikomu to nevnucuji.

(Grammar nazi náladu dneska nemám)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6494
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 885
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Stringy 120V

Příspěvek od cipis »

Spis nez normy, jestli si na to klidne sahne. A treba v minus 15. To tam bude jeste vice.
Je na houby, ze to vychazi takhle blizko. Z praktickeho hlediska (kabelaz, lepsi mppt, ...) vychazi 3s, z toho napetoveho (zejmena v zime) 2s.
Varianta je jeste jedna, stahnout to dolu jako 2s a dole to spojit na 4s. Bohuzel se tim ale splni jen jedna podminka, totiz <120V na strese, ale dale to je vyhrazene el. zarizeni. Ostatne ale tech 230V na vystupu menice take.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Antrac1t
Příspěvky: 545
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Reputace: 99
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Příspěvek od Antrac1t »

Ja predelaval stringy na 2s, nejen ksrz 120V, ale hlavne kvuli zastineni. Kam je budes davat? Vsechny jednim smerem (orientace)?
string1 - 5.5kwp 2S6P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 2561
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Příspěvek od ElektroEzs »

Vsechno na cistej jih. Taky bych nejradsi 3S ale i 2S funguje bez problemu. Je to tak ze nad 120V uz by meli byt odpojovace? U sebe mam 4S ale predelavat to uz nebudu protoze v te dobe nebylo jeste ze nad 120V musi byt odpojovace. Sakra proc neudelali 150V😂😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2561
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Příspěvek od ElektroEzs »

Vsechno na cistej jih. Taky bych nejradsi 3S ale i 2S funguje bez problemu. Je to tak ze nad 120V uz by meli byt odpojovace? U sebe mam 4S ale predelavat to uz nebudu protoze v te dobe nebylo jeste ze nad 120V musi byt odpojovace. Sakra proc neudelali 150V😂😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2561
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Příspěvek od ElektroEzs »

Vsechno na cistej jih. Taky bych nejradsi 3S ale i 2S funguje bez problemu. Je to tak ze nad 120V uz by meli byt odpojovace? U sebe mam 4S ale predelavat to uz nebudu protoze v te dobe nebylo jeste ze nad 120V musi byt odpojovace. Sakra proc neudelali 150V😂😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 5124
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 482

Re: Stringy 120V

Příspěvek od Franta2776 »

Protože jsme nejchytřejší národ na světě a na všechno si děláme speciální normy a zákony. Zákonodárce se zeptá cechu hromosvodářů. Co nám v té legislativě chybí?? No hromosvod u každé FV apod. Kdyby to šlo předepsali by hromosvod na každém elektromobilu.Jsem zvědavý, od kdy budou u BEV revize.Je to přece el.zařízení😃😃😃
Potom se zeptá hasičů, kominíků apod Kapři si svůj rybní nevypustí a zákonodárce bere úplatky.
Vítej v Česku.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
wacko
Příspěvky: 44
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace: 2
Lokalita: Ostravsko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Příspěvek od wacko »

Antrac1t píše: čtv pro 18, 2025 9:52 pm
hlavne kvuli zastineni
A jaký je důvod ? Že když se zastíní jeden ze série tří, tak jsou vetší ztráty než kdyby byl ze série dvou ?
ElektroEzs
Příspěvky: 2561
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Příspěvek od ElektroEzs »

Vsechno na cistej jih. Taky bych nejradsi 3S ale i 2S funguje bez problemu. Je to tak ze nad 120V uz by meli byt odpojovace? U sebe mam 4S ale predelavat to uz nebudu protoze v te dobe nebylo jeste ze nad 120V musi byt odpojovace. Sakra proc neudelali 150V😂😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Antrac1t
Příspěvky: 545
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Reputace: 99
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Příspěvek od Antrac1t »

wacko píše: pát pro 19, 2025 8:01 am
Antrac1t píše: čtv pro 18, 2025 9:52 pm
hlavne kvuli zastineni
A jaký je důvod ? Že když se zastíní jeden ze série tří, tak jsou vetší ztráty než kdyby byl ze série dvou ?
ano, ted stin postupuje postupne + panely jsou jeste otoceny na podel ...
string1 - 5.5kwp 2S6P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 2561
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Příspěvek od ElektroEzs »

Taky bych potrebal predelat rozlozeni panelu na JZ ale vubec se mi to nechce sundavat😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
wacko
Příspěvky: 44
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace: 2
Lokalita: Ostravsko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Příspěvek od wacko »

Mimochodem, vidím tady dost victron systému kde je použito 2S6P, ale toto (s většinou silných panelů) žádný jejich MTTP oficiálně neumožnuje, ani jejich kalkulátor takovou konfiguraci nepodporuje. To se nebojíte poškození ? Původně jsem to taky tak plánoval ale odradilo mě to.
Dagus
Příspěvky: 2127
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 222
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Příspěvek od Dagus »

Můžeš hrát na to, že podle výstupu 100A a 55V máš 5500W/110V je 50A na vstupu a tedy by to měl ubrzdit bez chyby přetížení. Ano je to blbě, ano taky budu dělat jen 5P s 585Wp, ale to je ten důvod proč to "jde".
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
glottis
Příspěvky: 3438
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 436
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Stringy 120V

Příspěvek od glottis »

ne :) sam mam 4sp4 a 3sp5p
Victronu je to jedno, pokud se ti nepovede to prepolovat a znicit jejich ochranu prepolovani
unicast
Příspěvky: 2179
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 402
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Příspěvek od unicast »

wacko píše: pát pro 19, 2025 8:42 am
To se nebojíte poškození ? Původně jsem to taky tak plánoval ale odradilo mě to.
Ta čísla, týkající se špičkového výkonu panelů, uváděná výrobci, nejsou až tak úplně reálná, jsou výsledkem laboratorních měření. Podívej se třeba do datasheetu náhodně vybraného panelu https://eshop.100mega.cz/img.asp?attid=11816959 , kde uvidíš výkonnostní parametry STC a NOCT (normal operation cell temperature). V reálu se výkonnost panelů bude blížit těm NOCT, čili obavy z přetížení MPP trackerů je možné hodit za hlavu.
ElektroEzs
Příspěvky: 2561
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Příspěvek od ElektroEzs »

Ja musim bud 4ks MPPT 150/85 v kombinaci 2S4P nebo 2ks MPPT 150/100 a 1ks MPPT 150/70 v kominaci 3S4P a 3S2P.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6494
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 885
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Stringy 120V

Příspěvek od cipis »

Franto, to, co pises, je lez.
Norma na 120V je tu uz desitky a desitky let, davno pred vznikem FVE atd.

Je to dane fyziologii lidskeho tela, s nicim jinym to nema nic spolecneho. Dlouhodobe je overeno, ze dotknuti se 120V stejnosmernych je bezpecne.
Takze sem laskave netahej nejaky chytry narod a uz vubec ne hromosvod!
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Radar
Příspěvky: 770
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 48

Re: Stringy 120V

Příspěvek od Radar »

Proč by mělo MPPT Victron nějak vadit 2S6P....?
Každá dvojice má proud cca 14A. Šest dvojic 84A. Provozuju na MPTT 150/100 (150/85 bych nedával a na tom nešetřil).
Co je na tom divného...?
MPTT se v první řadě nesmí přetížit napětím.
S dnešními panely a zimním koeficientem to na Voc už na 3S nevychází, na 4S už vůbec ne.
Kdo je rozumný, systém nad 120VDC nestaví. Jednak skrze vlastní bezpečnost a jednak z důvodu nepotřeby řešit na střeše nějakou formu rozepínání stringů. Rapid shutdowny, optimizery pr TOTAL STOP, apod..
Takže 2S a je to.. Sice více kabeláže a mědi, ale jinak samé výhody.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Antrac1t, Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], moiko, unicast a 2 hosti