Multiplus II a seriove zapojeni
-
Radar
- Příspěvky: 769
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 47
Re: Multiplus II a seriove zapojeni
Tedy přestože je udaný AC IN nedostupný, tak pokud vidí nějakou sít na svorkách, tak se přifázuje, sepnou relé a normálně funguje, vč PA..?
Nicméně tedy nastavit posilující multiplus jako Generator připojený přes MK3 je tedy pro systém jiná situace, než jej nepřipojit vůbec
a připojit přes převodník do USB Cerba externí elektroměr... zjevně se to tedy chová jinak.
Nicméně tedy nastavit posilující multiplus jako Generator připojený přes MK3 je tedy pro systém jiná situace, než jej nepřipojit vůbec
a připojit přes převodník do USB Cerba externí elektroměr... zjevně se to tedy chová jinak.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
Keraj
- Příspěvky: 473
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Reputace: 34
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Multiplus II a seriove zapojeni
No nedalo mi to a přehodil jsem to znovu do série... v podstatě tu je vše již psáno ...
Má-li hlavní měnič povolen PowerAssist, ovládání generátoru, ACin ignore i ACin limit fungují, jak již psal Cipis...
1) Pokud je volba v GUI/nastavení systému/AC vstup = není k dispozici,
a měnič jako generátor dodává energii a je připojen přes MK3.... pak data ve VRM nesedí byť v GUI ani VRM není vyobrazen.
2) Pokud je volba v GUI/nastavení systému/AC vstup = Generátor,
a měnič jako generátor dodává energii a je připojen přes MK3... pak data ve VRM opět nesedí, ale v GUI i VRM je generátor vyobrazen, a i jím dodaná energie, kterou lze od celkové spotřeby odečíst.
3) Pokud je volba v GUI/nastavení systému/AC vstup = Generátor,
a měnič jako generátor dodává energii a není připojen přes MK3... pak data ve VRM cca sedí, v GUI i VRM je generátor vyobrazen, i jím dodaná energie.
4) Pokud je aktivní volba v GUI/nastavení systému/Jsou přítomny DC spotřebiče,
a měnič jako generátor dodává energii do ACin... pak data ve VRM nesedí...
Dle mého názoru je to použitelné jen v případě 2), tedy za předpokladu že generátor pomáhá párkrát do týdne a VRM slouží pro orientační přehled dostupný kdekoliv na internetu.
A díky připojení generátoru do systému přes MK3 mám možnost vytáhnou si relevantní data přes MQTT a s nimi naložit dle svého uvážení a dle fyzického zapojení.
K tomu sériovému zapojení, je-li měnič jako průchozí, posílá část energie jím protékající do baterie, v průměru kolem 20W....
Co se týče měření spotřeby....
měřák /AC load v gui/ dle BMV (2* MP Asist/Passtr)
Nic. 0W / 9W / 25W (53W P)
Žárovka. 56,8W / 65W / 78W (110W P)
Přímotop 786W / 762W / 813W (836W P)
Přímotop 1930W / 1878W / 1990W (2023W A)
Od BMV již odečteno 10W = cerbo, shunt a regulátory
Má-li hlavní měnič povolen PowerAssist, ovládání generátoru, ACin ignore i ACin limit fungují, jak již psal Cipis...
1) Pokud je volba v GUI/nastavení systému/AC vstup = není k dispozici,
a měnič jako generátor dodává energii a je připojen přes MK3.... pak data ve VRM nesedí byť v GUI ani VRM není vyobrazen.
2) Pokud je volba v GUI/nastavení systému/AC vstup = Generátor,
a měnič jako generátor dodává energii a je připojen přes MK3... pak data ve VRM opět nesedí, ale v GUI i VRM je generátor vyobrazen, a i jím dodaná energie, kterou lze od celkové spotřeby odečíst.
3) Pokud je volba v GUI/nastavení systému/AC vstup = Generátor,
a měnič jako generátor dodává energii a není připojen přes MK3... pak data ve VRM cca sedí, v GUI i VRM je generátor vyobrazen, i jím dodaná energie.
4) Pokud je aktivní volba v GUI/nastavení systému/Jsou přítomny DC spotřebiče,
a měnič jako generátor dodává energii do ACin... pak data ve VRM nesedí...
Dle mého názoru je to použitelné jen v případě 2), tedy za předpokladu že generátor pomáhá párkrát do týdne a VRM slouží pro orientační přehled dostupný kdekoliv na internetu.
A díky připojení generátoru do systému přes MK3 mám možnost vytáhnou si relevantní data přes MQTT a s nimi naložit dle svého uvážení a dle fyzického zapojení.
K tomu sériovému zapojení, je-li měnič jako průchozí, posílá část energie jím protékající do baterie, v průměru kolem 20W....
Co se týče měření spotřeby....
měřák /AC load v gui/ dle BMV (2* MP Asist/Passtr)
Nic. 0W / 9W / 25W (53W P)
Žárovka. 56,8W / 65W / 78W (110W P)
Přímotop 786W / 762W / 813W (836W P)
Přímotop 1930W / 1878W / 1990W (2023W A)
Od BMV již odečteno 10W = cerbo, shunt a regulátory
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
Keraj
- Příspěvky: 473
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Reputace: 34
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Multiplus II a seriove zapojeni
Opravují předešlý post a doplním ještě spotřebu v paralelním zapojení...druhá sada hodnot....
Jeden měnič, v závorce hodnota pro 2 v sérii
měřák /AC load v gui/ dle BMV (2* MP Asist/Passtr)
Nic. 0W / 9W / 25W (43W P)
Žárovka. 56,8W / 65W / 78W (100W P)
Přímotop 786W / 762W / 813W (826W P)
Přímotop 1930W / 1878W / 1990W (2013W A)
______________
Paralelní zapojení 2 měničů
měřák /AC load v gui/ dle BMV
Nic. 0W / 19W / 43W
Žárovka. 56,8W / 77W / 95W
Přímotop 787W / 775W / 824W
Přímotop 1930W / 1847W / 1970W
U předchozího postu jsem u hodnot v závorce neodečetl těch 10 W pro cerbo, shunt a regulátory, nyní již odečteno.
Jeden měnič, v závorce hodnota pro 2 v sérii
měřák /AC load v gui/ dle BMV (2* MP Asist/Passtr)
Nic. 0W / 9W / 25W (43W P)
Žárovka. 56,8W / 65W / 78W (100W P)
Přímotop 786W / 762W / 813W (826W P)
Přímotop 1930W / 1878W / 1990W (2013W A)
______________
Paralelní zapojení 2 měničů
měřák /AC load v gui/ dle BMV
Nic. 0W / 19W / 43W
Žárovka. 56,8W / 77W / 95W
Přímotop 787W / 775W / 824W
Přímotop 1930W / 1847W / 1970W
U předchozího postu jsem u hodnot v závorce neodečetl těch 10 W pro cerbo, shunt a regulátory, nyní již odečteno.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
- JirkaE
- Příspěvky: 1910
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 272
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus II a seriove zapojeni
Pochopil jsem dobře, že pokud bych u varianty č.3 dal před měnič ještě třeba VM-3P75CT nebo jiný z elektroměrů podporovaných Victronem a připojil na Ve.Can - šlo by se dostat k funkčnímu přehledu - který vše správně komplet i počítá ?Keraj píše: čtv pro 18, 2025 2:22 pm
3) Pokud je volba v GUI/nastavení systému/AC vstup = Generátor,
a měnič jako generátor dodává energii a není připojen přes MK3... pak data ve VRM cca sedí, v GUI i VRM je generátor vyobrazen, i jím dodaná energie.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
Keraj
- Příspěvky: 473
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Reputace: 34
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Multiplus II a seriove zapojeni
Nemohu potvrdit ani vyvrátit, ale obávám se že připojením elektroměru do systému přibude další energie, kterou systém prostě přičte k energii jdoucí přes výstup měniče...
U varianty 3) data ve VRM sedí, celková spotřeba odpovídá, je sólo vidět i dodaná energie do ACin. Tedy pokud člověku vyhovuje to, co a jak je zobrazeno, a nevadí mu "generátor" mimo systém... pak to funguje dobře i bez elektroměru...
U varianty 3) data ve VRM sedí, celková spotřeba odpovídá, je sólo vidět i dodaná energie do ACin. Tedy pokud člověku vyhovuje to, co a jak je zobrazeno, a nevadí mu "generátor" mimo systém... pak to funguje dobře i bez elektroměru...
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
Paulob
- Příspěvky: 288
- Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava
Re: Multiplus II a seriove zapojeni
Je to tak, varianta 3 je funkční a vše ukazuje správně. Používal jsem to tak 2 roky.
Ale nyní už mám 3 měniče v sérii, tak bohužel musím mít měnič (generátor) datově připojen do systému přes mk3, abych mohl ovládat jeho proudový limit pro ten druhý generátor.
Ale nyní už mám 3 měniče v sérii, tak bohužel musím mít měnič (generátor) datově připojen do systému přes mk3, abych mohl ovládat jeho proudový limit pro ten druhý generátor.
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V,
-
Keraj
- Příspěvky: 473
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Reputace: 34
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Multiplus II a seriove zapojeni
A nebylo by efektivnější mít dva v paralelním zapojení a ten třetí k oběma do série?
Ty dva měniče v paralelním zapojení mi přijdou tvrdší... a jejich chod tišší než v sérii
Jinak já třeba na odlehčení využívám ACout2 pro napájení jedné fáze, kterou měnič v případě přetížení odpojí přes asistenta ...
Edit: teď koukám na Tvůj podpis, tam je série jediná cesta... co je jako hlavní měnič?
Možná by šel ACout2 použít jako ACin 2
Ty dva měniče v paralelním zapojení mi přijdou tvrdší... a jejich chod tišší než v sérii
Jinak já třeba na odlehčení využívám ACout2 pro napájení jedné fáze, kterou měnič v případě přetížení odpojí přes asistenta ...
Edit: teď koukám na Tvůj podpis, tam je série jediná cesta... co je jako hlavní měnič?
Možná by šel ACout2 použít jako ACin 2
Naposledy upravil(a) Keraj dne čtv pro 18, 2025 10:16 pm, celkem upraveno 1 x.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6493
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 885
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Multiplus II a seriove zapojeni
To nejde. Ma to stejne jak ja, tri menice od Victronu, a kazdy jiny. Phoenix a dva ruzne MP.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.