Multiplus II a seriove zapojeni

Radar
Příspěvky: 769
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 47

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Radar »

Tedy přestože je udaný AC IN nedostupný, tak pokud vidí nějakou sít na svorkách, tak se přifázuje, sepnou relé a normálně funguje, vč PA..?
Nicméně tedy nastavit posilující multiplus jako Generator připojený přes MK3 je tedy pro systém jiná situace, než jej nepřipojit vůbec
a připojit přes převodník do USB Cerba externí elektroměr... zjevně se to tedy chová jinak.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Keraj
Příspěvky: 473
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Reputace: 34
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Keraj »

No nedalo mi to a přehodil jsem to znovu do série... v podstatě tu je vše již psáno ...

Má-li hlavní měnič povolen PowerAssist, ovládání generátoru, ACin ignore i ACin limit fungují, jak již psal Cipis...

1) Pokud je volba v GUI/nastavení systému/AC vstup = není k dispozici,
a měnič jako generátor dodává energii a je připojen přes MK3.... pak data ve VRM nesedí byť v GUI ani VRM není vyobrazen.

2) Pokud je volba v GUI/nastavení systému/AC vstup = Generátor,
a měnič jako generátor dodává energii a je připojen přes MK3... pak data ve VRM opět nesedí, ale v GUI i VRM je generátor vyobrazen, a i jím dodaná energie, kterou lze od celkové spotřeby odečíst.

3) Pokud je volba v GUI/nastavení systému/AC vstup = Generátor,
a měnič jako generátor dodává energii a není připojen přes MK3... pak data ve VRM cca sedí, v GUI i VRM je generátor vyobrazen, i jím dodaná energie.

4) Pokud je aktivní volba v GUI/nastavení systému/Jsou přítomny DC spotřebiče,
a měnič jako generátor dodává energii do ACin... pak data ve VRM nesedí...

Dle mého názoru je to použitelné jen v případě 2), tedy za předpokladu že generátor pomáhá párkrát do týdne a VRM slouží pro orientační přehled dostupný kdekoliv na internetu.
A díky připojení generátoru do systému přes MK3 mám možnost vytáhnou si relevantní data přes MQTT a s nimi naložit dle svého uvážení a dle fyzického zapojení.

K tomu sériovému zapojení, je-li měnič jako průchozí, posílá část energie jím protékající do baterie, v průměru kolem 20W....

Co se týče měření spotřeby....
měřák /AC load v gui/ dle BMV (2* MP Asist/Passtr)

Nic. 0W / 9W / 25W (53W P)
Žárovka. 56,8W / 65W / 78W (110W P)
Přímotop 786W / 762W / 813W (836W P)
Přímotop 1930W / 1878W / 1990W (2023W A)

Od BMV již odečteno 10W = cerbo, shunt a regulátory
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Keraj
Příspěvky: 473
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Reputace: 34
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Keraj »

Opravují předešlý post a doplním ještě spotřebu v paralelním zapojení...druhá sada hodnot....

Jeden měnič, v závorce hodnota pro 2 v sérii
měřák /AC load v gui/ dle BMV (2* MP Asist/Passtr)

Nic. 0W / 9W / 25W (43W P)
Žárovka. 56,8W / 65W / 78W (100W P)
Přímotop 786W / 762W / 813W (826W P)
Přímotop 1930W / 1878W / 1990W (2013W A)

______________
Paralelní zapojení 2 měničů
měřák /AC load v gui/ dle BMV

Nic. 0W / 19W / 43W
Žárovka. 56,8W / 77W / 95W
Přímotop 787W / 775W / 824W
Přímotop 1930W / 1847W / 1970W

U předchozího postu jsem u hodnot v závorce neodečetl těch 10 W pro cerbo, shunt a regulátory, nyní již odečteno.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1910
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 272
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od JirkaE »

Keraj píše: čtv pro 18, 2025 2:22 pm

3) Pokud je volba v GUI/nastavení systému/AC vstup = Generátor,
a měnič jako generátor dodává energii a není připojen přes MK3... pak data ve VRM cca sedí, v GUI i VRM je generátor vyobrazen, i jím dodaná energie.
Pochopil jsem dobře, že pokud bych u varianty č.3 dal před měnič ještě třeba VM-3P75CT nebo jiný z elektroměrů podporovaných Victronem a připojil na Ve.Can - šlo by se dostat k funkčnímu přehledu - který vše správně komplet i počítá ?
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Keraj
Příspěvky: 473
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Reputace: 34
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Keraj »

Nemohu potvrdit ani vyvrátit, ale obávám se že připojením elektroměru do systému přibude další energie, kterou systém prostě přičte k energii jdoucí přes výstup měniče...
U varianty 3) data ve VRM sedí, celková spotřeba odpovídá, je sólo vidět i dodaná energie do ACin. Tedy pokud člověku vyhovuje to, co a jak je zobrazeno, a nevadí mu "generátor" mimo systém... pak to funguje dobře i bez elektroměru...
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Paulob
Příspěvky: 288
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Paulob »

Je to tak, varianta 3 je funkční a vše ukazuje správně. Používal jsem to tak 2 roky.
Ale nyní už mám 3 měniče v sérii, tak bohužel musím mít měnič (generátor) datově připojen do systému přes mk3, abych mohl ovládat jeho proudový limit pro ten druhý generátor. 😃
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Keraj
Příspěvky: 473
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Reputace: 34
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Keraj »

A nebylo by efektivnější mít dva v paralelním zapojení a ten třetí k oběma do série?
Ty dva měniče v paralelním zapojení mi přijdou tvrdší... a jejich chod tišší než v sérii

Jinak já třeba na odlehčení využívám ACout2 pro napájení jedné fáze, kterou měnič v případě přetížení odpojí přes asistenta ...

Edit: teď koukám na Tvůj podpis, tam je série jediná cesta... co je jako hlavní měnič?
Možná by šel ACout2 použít jako ACin 2
Naposledy upravil(a) Keraj dne čtv pro 18, 2025 10:16 pm, celkem upraveno 1 x.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6493
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 884
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od cipis »

To nejde. Ma to stejne jak ja, tri menice od Victronu, a kazdy jiny. Phoenix a dva ruzne MP.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů