Sériové propojení typově nestejných Victron měničů

Martin P
Příspěvky: 669
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Reputace: 91
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Sériové propojení typově nestejných Victron měničů

Nový příspěvek od Martin P »

Pokud to dobře chápu je jediné správné zapojení měniče Victron multiplus a GTI takovéto.
IMG_20251209_182527.jpg
Edit:baterii jsem kvůli názornosti nezakresloval.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024), 14kWh (prosinec 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
Radar
Příspěvky: 739
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 46

Re: Sériové propojení typově nestejných Victron měničů

Nový příspěvek od Radar »

Ano,.pokud je to AC OUT. Uzel PE+N pro ostrov si na AC OUT vytváří sám Multiplus přes GND relé uvnitř. Modráska normálně pripojis do zásuvky jako obvykle v této ostrovní síti. Problém je právě to, že toto relé Multiplus odepne, pokud je na AC IN sepnutá síť a transfer relé.
Edit: tedy v případě té moji uvažované malůvky výše... Na AC OUT se sondou proti přetoku do měnice to šlape bezproblémově a je to osvědčené zapojení ...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Paulob
Příspěvky: 275
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Sériové propojení typově nestejných Victron měničů

Nový příspěvek od Paulob »

Chování toho relé se dá nastavit. Takže pokud nechceš aby odeplo při ACin tak se dá v nastavení deaktivovat.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Radar
Příspěvky: 739
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 46

Re: Sériové propojení typově nestejných Victron měničů

Nový příspěvek od Radar »

Ale dá se nastavit, ale aby fungovalo jak píšu, anebo bylo pořád rozepnuto. To je logický přístup. Když není zdroj na AC In, MP si udělá svůj PE+N uzel. Ale neřeší to uvažované zapojení externí sítí donutit grid free pracovat na AC in ostrovně sítí posléze vytvořenou multi. Ten GND uzel by se musel přesunout před AC In
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Keraj
Příspěvky: 461
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Reputace: 34
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Sériové propojení typově nestejných Victron měničů

Nový příspěvek od Keraj »

Tak se na ground relé vykašli a měniče zapoj do TNC, tedy PE a N vstupu i výstupu na PEN
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Radar
Příspěvky: 739
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 46

Re: Sériové propojení typově nestejných Victron měničů

Nový příspěvek od Radar »

Proč jsem nad tím celým dumal a vůbec jsem sem tu malůvku dával ....
1) vlákno mi připadalo příhodné :-)
2) Multiplus bezproblémově zvládá spolupráci s grid free měniči v ostrovu. (na AC OUT s CT sondou proti zpětnému toku)
3) Držíme se pravidla pro AC Coupling a ongridy max 1:1 výkonově = tzn multi nepřetížit
4) Architektura Multi je jasná - když zapomeneme na distribuční síť, vše okolo, atd - na AC IN je totéž co na AC OUT - až na ten GND PE+N uzel

a) Pokud jedu ostrov, PE+N uzel vytváří MULTI a na AC OUT v pohodě Modráska "pověsím"
b) Pokud jej chci přinutit k práci na AC IN, musím někde ten uzel vytvořit. Je to nezbytné, protože jakmile je síť přítomna na AC IN (samozřejmě AC IGNORE neaktiujeme), MULTI udělá to, že sepne AC IN a propojí na AC OUT --- a --- odpojí vnitřní GND relé ...
Daný uzel pak je až v rozvaděči domovního rozvodu..

Takže ten obrázek pouze ilustruje scénář, kdy "nastartuju ostrovní síť" na AC IN, po odpojení tlačítka již vytváří sinusoidu pro grid free sám multi.

Že je to kočkopes nepopírám, ale elektricky nevidím překážku pro nefunkci..
výhoda: GTI se objeví jako generující zdroj na AC IN ve VRM
nevýhoda: přišel jsem o regulérní vstup gridu na AC IN pro funkci UPS
domnělé nevýhody s velkou mírou pravděpodobnosti:
- s náhlým nástupem zátěže GTI spadne, protože s přítomným "zdrojem" na AC IN do výše proudového minima prostě MULTI Power Assistem nic nedodá a není tvrdá síť
- nikde není CT sonda, pokud bude zakázaný charger MULTI a nebude odběr, nastane pravděpodobně overload MULTI
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)