AXPERT KING II 48 5KW vybavuje ochrana
-
Orjatar
- Příspěvky: 3
- Registrován: úte úno 14, 2023 2:38 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Mikuloff
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6120
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Blízko Mikulova
AXPERT KING II 48 5KW vybavuje ochrana
Mám Axperta zapojeného viz obrázek.
Funguje to všechno v pohodě až do okamžiku, kdy je vybitá baterka potřebuje se nabít ze sítě. Pak vybavuje Hlavní Ochrana. Tato je v gesci DS a není možné ji vyřadit nebo modifikovat.
Střídač je vastavený:
Output source priority - SBU
Charger priority - Solar and utility simultaneously
Software verze: 70 05
Koupený u Beránka
Dělá to. ikdyž je nastavený i jinak. Zkoušel jsem víc kombinací. I přes automatizace Solar-Assistantu.
Zajímavé je, že to udělá třeba jen z "90%". Někdy to FI vydrží a nabíjí se, ale třeba vybaví, až při ukončování.
Podotýkám, že Output source priority funguje dobře, i když v automatizaci změním prioritu. Problém je jen s nabíjením.
Máte s tím někdo zkušenost? Je to featura, špatné zapojení nebo je střídač na reklamaci?
Díky za každý názor.

Funguje to všechno v pohodě až do okamžiku, kdy je vybitá baterka potřebuje se nabít ze sítě. Pak vybavuje Hlavní Ochrana. Tato je v gesci DS a není možné ji vyřadit nebo modifikovat.
Střídač je vastavený:
Output source priority - SBU
Charger priority - Solar and utility simultaneously
Software verze: 70 05
Koupený u Beránka
Dělá to. ikdyž je nastavený i jinak. Zkoušel jsem víc kombinací. I přes automatizace Solar-Assistantu.
Zajímavé je, že to udělá třeba jen z "90%". Někdy to FI vydrží a nabíjí se, ale třeba vybaví, až při ukončování.
Podotýkám, že Output source priority funguje dobře, i když v automatizaci změním prioritu. Problém je jen s nabíjením.
Máte s tím někdo zkušenost? Je to featura, špatné zapojení nebo je střídač na reklamaci?
Díky za každý názor.

-
unicast
- Příspěvky: 2123
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 377
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: AXPERT KING II 48 5KW vybavuje ochrana
Opravdu tam je chránič ještě před elektroměrem a vyžaduje ho provozovatel DS? Že by to byl nějaký regionální obyčej, který si vymysleli u EGD? No, asi spíše ne, že... 
Nebo to není chránič, ale jistič? Pokud je to jistič, co takhle si zkontrolovat, jakým proudem ten Axpert dobíjí tu baterii a jestli tam není náběhová špička natolik vysoká, že ten jistič přiměje vybavit?
Nebo to není chránič, ale jistič? Pokud je to jistič, co takhle si zkontrolovat, jakým proudem ten Axpert dobíjí tu baterii a jestli tam není náběhová špička natolik vysoká, že ten jistič přiměje vybavit?
-
Soban
- Příspěvky: 4448
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 297
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: AXPERT KING II 48 5KW vybavuje ochrana
Nějak trochu nechápu to FI před elektroměrem co je to za blbost?
Pokud vím před elektroměrem je jistič za elektroměrem vypínač instalace u nových instalací....
Takže ten FI vyhodit nemá tam co dělat.
Pokud je tam jistič změřit odebíraný proud.
Jinak proč přepínáš N vodič a nebo jsem to nepochopil? I to může při přepínání shazovat FI protože na měniči jsou většinou N propojené a k PE tam jsou taky různé filtry.
Pokud vím před elektroměrem je jistič za elektroměrem vypínač instalace u nových instalací....
Takže ten FI vyhodit nemá tam co dělat.
Pokud je tam jistič změřit odebíraný proud.
Jinak proč přepínáš N vodič a nebo jsem to nepochopil? I to může při přepínání shazovat FI protože na měniči jsou většinou N propojené a k PE tam jsou taky různé filtry.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6416
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 876
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: AXPERT KING II 48 5KW vybavuje ochrana
Tj. dle dotazu za b) - špatné zapojení.
Fi kdysi dávali do el.měr rozváděče, když měl domovní plechový rámeček (revizál tehdy naznal, že rámeč z plechu = celý rozváděč z plechu, byť byl plastový). Ale byl až na výstupu, ne před elměrem.
Přepínání N je blbost. Kam je ten přepínač přepnutý, když se nabíjí?
Fi kdysi dávali do el.měr rozváděče, když měl domovní plechový rámeček (revizál tehdy naznal, že rámeč z plechu = celý rozváděč z plechu, byť byl plastový). Ale byl až na výstupu, ne před elměrem.
Přepínání N je blbost. Kam je ten přepínač přepnutý, když se nabíjí?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
Orjatar
- Příspěvky: 3
- Registrován: úte úno 14, 2023 2:38 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Mikuloff
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6120
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Blízko Mikulova
Re: AXPERT KING II 48 5KW vybavuje ochrana
Pánové, určitě je to tak, jak jsem to nakreslil - mám přístup do rozvodnice zezadu. Rozvodnice je komplet kovová. Jak jsem ten barák před 10. lety koupil, tak to tam je. Kdo ví od kdy. Barák je ze 70. let.
FI Je Legrand 40A 30mA. Zajímavé je, že není zapečetěný, takže by se dal vyhodit ale vlastně i čerpat elektřinu zdarma.
Hlavní vypínač je starodávný bakelitový jistič OEZ J1K 50. Tento zapečetěný je. Ale nikdy nevybavil.
Ano přepínám i N. protože když jsou všechy N spojené tak mi vždy vyhodí FI
Takhle to celé ani nejde rozjet - FI je stále ve fault stavu.
Axpert dobíjí stabilně co mu nastavím. Momentálně tam mám 10A.
Teď jsem přišel na to, že když je dům přes přepínač sítí přepnutý na DS, tak Axpert FI nevyhazuje a nabíjení funguje jak má.
Pokud je přepínač sítí přepnutý na FVE + přikrmuje spotřebu ze sítě a když takhle Axpert začne nabíjet vyhodí hlavní FI pak dále jede spotřeba z baterky.
FI Je Legrand 40A 30mA. Zajímavé je, že není zapečetěný, takže by se dal vyhodit ale vlastně i čerpat elektřinu zdarma.
Hlavní vypínač je starodávný bakelitový jistič OEZ J1K 50. Tento zapečetěný je. Ale nikdy nevybavil.
Ano přepínám i N. protože když jsou všechy N spojené tak mi vždy vyhodí FI
Axpert dobíjí stabilně co mu nastavím. Momentálně tam mám 10A.
Teď jsem přišel na to, že když je dům přes přepínač sítí přepnutý na DS, tak Axpert FI nevyhazuje a nabíjení funguje jak má.
Pokud je přepínač sítí přepnutý na FVE + přikrmuje spotřebu ze sítě a když takhle Axpert začne nabíjet vyhodí hlavní FI pak dále jede spotřeba z baterky.
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6416
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 876
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: AXPERT KING II 48 5KW vybavuje ochrana
No vsak proto se ptam. Jakmile to pripne sit, tak to ty N spoji a leti to.
Takze vyhodit Fi do prdele a zrusit prepinani N.
Pokud to mas prepnute na FVE i s nulakem, tak protoze to nemas prizemnene, tak to jede. Jakmile to prepnes, tak mas to plovouci odpojene a proto to nabiji. Pri prepnuti na fve a pokusu nabijet se pripne N ze site, no a leti to pak.
Takze vyhodit Fi do prdele a zrusit prepinani N.
Pokud to mas prepnute na FVE i s nulakem, tak protoze to nemas prizemnene, tak to jede. Jakmile to prepnes, tak mas to plovouci odpojene a proto to nabiji. Pri prepnuti na fve a pokusu nabijet se pripne N ze site, no a leti to pak.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host