AXPERT KING II 48 5KW vybavuje ochrana

Nový příspěvek od Orjatar »

Mám Axperta zapojeného viz obrázek.
Funguje to všechno v pohodě až do okamžiku, kdy je vybitá baterka potřebuje se nabít ze sítě. Pak vybavuje Hlavní Ochrana. Tato je v gesci DS a není možné ji vyřadit nebo modifikovat.

Střídač je vastavený:
Output source priority - SBU
Charger priority - Solar and utility simultaneously
Software verze: 70 05
Koupený u Beránka

Dělá to. ikdyž je nastavený i jinak. Zkoušel jsem víc kombinací. I přes automatizace Solar-Assistantu.
Zajímavé je, že to udělá třeba jen z "90%". Někdy to FI vydrží a nabíjí se, ale třeba vybaví, až při ukončování.

Podotýkám, že Output source priority funguje dobře, i když v automatizaci změním prioritu. Problém je jen s nabíjením.

Máte s tím někdo zkušenost? Je to featura, špatné zapojení nebo je střídač na reklamaci?
Díky za každý názor.

Obrázek
unicast
Příspěvky: 2123
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 377
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: AXPERT KING II 48 5KW vybavuje ochrana

Nový příspěvek od unicast »

Opravdu tam je chránič ještě před elektroměrem a vyžaduje ho provozovatel DS? Že by to byl nějaký regionální obyčej, který si vymysleli u EGD? No, asi spíše ne, že... :)

Nebo to není chránič, ale jistič? Pokud je to jistič, co takhle si zkontrolovat, jakým proudem ten Axpert dobíjí tu baterii a jestli tam není náběhová špička natolik vysoká, že ten jistič přiměje vybavit?
Soban
Příspěvky: 4448
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 297
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: AXPERT KING II 48 5KW vybavuje ochrana

Nový příspěvek od Soban »

Nějak trochu nechápu to FI před elektroměrem co je to za blbost?

Pokud vím před elektroměrem je jistič za elektroměrem vypínač instalace u nových instalací....

Takže ten FI vyhodit nemá tam co dělat.

Pokud je tam jistič změřit odebíraný proud.

Jinak proč přepínáš N vodič a nebo jsem to nepochopil? I to může při přepínání shazovat FI protože na měniči jsou většinou N propojené a k PE tam jsou taky různé filtry.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6414
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 876
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: AXPERT KING II 48 5KW vybavuje ochrana

Nový příspěvek od cipis »

Tj. dle dotazu za b) - špatné zapojení.

Fi kdysi dávali do el.měr rozváděče, když měl domovní plechový rámeček (revizál tehdy naznal, že rámeč z plechu = celý rozváděč z plechu, byť byl plastový). Ale byl až na výstupu, ne před elměrem.

Přepínání N je blbost. Kam je ten přepínač přepnutý, když se nabíjí?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], TomHC, Yandex [Bot] a 4 hosti