Multiplus II a seriove zapojeni

gold1
Příspěvky: 186
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Reputace: 7
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od gold1 »

Tak to mam od uterka zapojene a v provozu s timto nastavenim:
vykon pro sepnuti generatoru 4000w , 10s
vykon pro vypnuti generatoru 3000w , 600s
vstupni limit proudu 30A.
Axperti se prifazuji uplne v pohode a vse bezi jak ma.Zarovky ani neprobliknou.To zapnuti a prifazovani trva cca 25s,takze MP II by to mel zvladnout vzhledem k ponechane rezerve vykonu i pri nejakem vyznamnejsim soubehu spotreby.Testoval jsem to v noci,kdy Axperti byly uplne vyple,takze pres den,kdy bezi MPPT by mohli byt mozna o par vterin rychlejsi.
Predpokladam,ze pro to aby se "generator" delil o vykon rovnym dilem s MP II je potreba instalovat node-red a programovat.Takto pri 4kw prevezme celou zatez "generator" a teprve pri tech 30A(6900w) se zacne plynule pridavat MP II.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
gold1
Příspěvky: 186
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Reputace: 7
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od gold1 »

Kingove jsou z domu a vcera jsem pripojoval druhy MP do systemu.A stala se mi takova nemila vec:po pridratovani jsem pripojil ve.bus kabel do cerba a shodilo to cely system s chybou nekompatibility firmwaru.Po odpojeni puvodniho MP jsem pres cerbo zaktualizoval firmware v tom novem a po pripojeni toho puvodniho opet pád systemu.Tak jsem se ponoril do navodu a poradil se s AI a pravdepodobny duvod je ten,ze na jednom ve.bus systemu nemuzou bezet dva rozdilne MP.Ja netusil,ze 2xkonektor ve.bus = 1 system ve.bus.Udajne lze do cerba pridat druhy MP pouze pres mk3-usb prevodnik aby byl mimo puvodni system.Muze mi toto nekdo potvrdit at nekupuju zbytecne ten prevodnik???Jinak to funguje bez potizi vcetne proudovych limitu a pod. akorat na ten novy MP nevidim v cerbu.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6405
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 871
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od cipis »

Nemohou být dva "převodníky". Funguje to do té doby, než se něco stane s jedním nebo druhým, okamžitě se všechno vypne. Možná je to fyzicky jinak, ale ve.bus je logicky jen jeden, je to vevnitř jen jedenkrát. A jakmile se tam něco zahlásí, tak reaguje všechno.

Takže druhý MP si připoj přes převodník do rpi s venus a jen si ho tam monitoruj, nastavuj atd., když to chceš mít pod kontrolou.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, soami a 2 hosti