Multiplus II a seriove zapojeni

gold1
Příspěvky: 196
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od gold1 »

Tak to mam od uterka zapojene a v provozu s timto nastavenim:
vykon pro sepnuti generatoru 4000w , 10s
vykon pro vypnuti generatoru 3000w , 600s
vstupni limit proudu 30A.
Axperti se prifazuji uplne v pohode a vse bezi jak ma.Zarovky ani neprobliknou.To zapnuti a prifazovani trva cca 25s,takze MP II by to mel zvladnout vzhledem k ponechane rezerve vykonu i pri nejakem vyznamnejsim soubehu spotreby.Testoval jsem to v noci,kdy Axperti byly uplne vyple,takze pres den,kdy bezi MPPT by mohli byt mozna o par vterin rychlejsi.
Predpokladam,ze pro to aby se "generator" delil o vykon rovnym dilem s MP II je potreba instalovat node-red a programovat.Takto pri 4kw prevezme celou zatez "generator" a teprve pri tech 30A(6900w) se zacne plynule pridavat MP II.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
gold1
Příspěvky: 196
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od gold1 »

Kingove jsou z domu a vcera jsem pripojoval druhy MP do systemu.A stala se mi takova nemila vec:po pridratovani jsem pripojil ve.bus kabel do cerba a shodilo to cely system s chybou nekompatibility firmwaru.Po odpojeni puvodniho MP jsem pres cerbo zaktualizoval firmware v tom novem a po pripojeni toho puvodniho opet pád systemu.Tak jsem se ponoril do navodu a poradil se s AI a pravdepodobny duvod je ten,ze na jednom ve.bus systemu nemuzou bezet dva rozdilne MP.Ja netusil,ze 2xkonektor ve.bus = 1 system ve.bus.Udajne lze do cerba pridat druhy MP pouze pres mk3-usb prevodnik aby byl mimo puvodni system.Muze mi toto nekdo potvrdit at nekupuju zbytecne ten prevodnik???Jinak to funguje bez potizi vcetne proudovych limitu a pod. akorat na ten novy MP nevidim v cerbu.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6479
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 884
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od cipis »

Nemohou být dva "převodníky". Funguje to do té doby, než se něco stane s jedním nebo druhým, okamžitě se všechno vypne. Možná je to fyzicky jinak, ale ve.bus je logicky jen jeden, je to vevnitř jen jedenkrát. A jakmile se tam něco zahlásí, tak reaguje všechno.

Takže druhý MP si připoj přes převodník do rpi s venus a jen si ho tam monitoruj, nastavuj atd., když to chceš mít pod kontrolou.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
gold1
Příspěvky: 196
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od gold1 »

"Možná je to fyzicky jinak, ale ve.bus je logicky jen jeden, je to vevnitř jen jedenkrát."
S tim nelze nesouhlasit.Jen mne zajima ta moznost pripojeni pres mk3-usb prevodnik.V navodu o tom nic neni a AI tvrdi ,ze to bude zcela mimo ve.bus(usb konektory udajne nejsou napojene na ve.bus) a tudiz funkcni.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6479
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 884
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od cipis »

Ne, neni to zcela neco jineho.
Elektricky ano, to samozrejme.
Ale ve.bus je jedna jedina. Nemas ve.bus1, ve.bus2, ve.bus3. Je proste jedna "datova" sbernice uvnitr venusu. Takze cokoliv tam pleskne ten druhy menic, tak ma bezprostredni vliv na vsechno.
Ja to, na rozdil od vychytrale "inteligence", mam vyzkousene.
Ale nic ti nebrani si ten prevodnik koupit a zapojit a osobne vyzkouset.
Ja si nakonec druhy jiny MP dal na druhy RPi, a treti na treti. Stacilo mit na jednom menici nastavene lowbatt jinak, a prask, letely dolu oba menice.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Paulob
Příspěvky: 284
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Paulob »

gold1 píše: pát lis 14, 2025 7:54 pm
"Možná je to fyzicky jinak, ale ve.bus je logicky jen jeden, je to vevnitř jen jedenkrát."
S tim nelze nesouhlasit.Jen mne zajima ta moznost pripojeni pres mk3-usb prevodnik.V navodu o tom nic neni a AI tvrdi ,ze to bude zcela mimo ve.bus(usb konektory udajne nejsou napojene na ve.bus) a tudiz funkcni.
Ano funguje to. Mám to tak. Jeden měnič do cerba na ve bus a druhý do stejného cerba do USB s převodníkem MK3.

Ale počítej s tím že statistiky odběru ve Vrm už budou špatně protože ty dva měniče to pak sčítá.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Keraj
Příspěvky: 464
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Reputace: 34
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Keraj »

Také jsem měl druhý měnič v sérii připojen za pomoci USB-MK3 převodníku.
Pokud je měnič v roli generátoru a není v CerboGX monitorována DC spotřeba, tak i ta data ve VRM sedí.
Není to doporučené zapojení, celkem to fungovalo, ale občas generátor nenaběhl a chybně signalizoval nízké napětí baterie.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Paulob
Příspěvky: 284
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Paulob »

Monitorování DC spotřeby mám vypnuté a měnič mám jako generátor a stejně mi je VRM ty spotřeby sčítá.
Nebo je snad někde ještě nějaké nastavení toho generátoru, o kterém nevím? Jak ty píšeš měnič v roli generátoru, jakože nějaké nastavení v měniči? Můžeš být konkrétní, díky.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
kodl69
Příspěvky: 8135
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 1022
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od kodl69 »

Spíš mě zajímá to zapojení druhýho měniče přes MK3 - jak to potom vypadá v cerbu? zkus nějakej prinscreen.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Radar
Příspěvky: 765
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 47

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Radar »

přes MK3 by se to tam mělo objevit jako další VE.BUS SYSTEM...

VRM se rozpadne vždycky :-(. Když dáš MULTI zobrazit jako generátor (asi myslíš ten první do AC IN toho druhého - hlavního), VRM si myslí,
že je to energie dodaná do měniče z vnějšího zdroje, ale Ty při tom cucáš tu stejnou baterii, takže bilance a celé grafy jsou je v háji...
Zapnout DC HAS je jen orientační, druhý multi.
Asi nejideálnější by byl SHUNT a DC meter jen pro posilující MP a EM112 nebo ET340 AC meter v modu AC LOADS a tím měřit celkovou spotřebu
na výstupu, co jde ven do spotřebičů...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Paulob
Příspěvky: 284
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Paulob »

Právě kvůli tomu jsem nedávno ET112 koupil a doufal jsem že do vrm bude posílat jako spotřebu jen to, co naměří.
Ale opak je pravdou , když jsem ho nastavil jako AC load , tak ho vrm přičítal k té standardní spotřebě , takže jsem měl ve Vrm spotřebu krát 3. 😃 Takže cesta byla jen nastavit ho jako síť a pak jsem ve Vrm viděl co naměřil ET112 ale jako dodejku do sítě. 😲 Prostě obecně vše naprd a nic nevyřešil a jen vše ještě víc posral. Tzn brzy až se mi bude chtít tak ho uvidíte v bazaru. Aktuálně mám na výstupu Shelly a hodnoty spotřeby ve Vrm prostě ignoruju a vše si počítám v HA. Ale Keraj psal, že mu to chodilo správně tak uvidím co napíše.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Paulob
Příspěvky: 284
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Paulob »

kodl69 píše: pon pro 15, 2025 2:32 pm
Spíš mě zajímá to zapojení druhýho měniče přes MK3 - jak to potom vypadá v cerbu? zkus nějakej prinscreen.
Pak to tam vidím takhle, ale nevím co přesně tě zajímá.
Přílohy
Screenshot_2025-12-15-16-20-01-694_com.opera.browser-edit.jpg
Screenshot_2025-12-15-16-19-33-978_com.opera.browser-edit.jpg
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
gold1
Příspěvky: 196
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od gold1 »

Ja jsem kvuli tomuto zpusobu zapojeni koupil mk3-usb a kdyz jsem to napichnul do cerba,tak mi to ten menic/generator vubec nezobrazilo,ale cela fve jela dal.Predchozi pokus naprimo do ve.bus znamenal pokazde vypnuti kvuli chybe.Takze to necham zatim,tak jak to je(na dashboardu stejne vidim kolik ten generator dodava do systemu)bez detailniho monitorovani toho generatoru a az splasim nejake bazarove cerbo/venus/rpi,tak si udelam druhou instalaci a budu mit klid na dusi.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
Radar
Příspěvky: 765
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 47

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Radar »

Paulob: Takže pokud je AC LOAD, sečte se AC LOAD z regulérního VE BUSu a AC LOAD toho měniče navíc??
Jako GRID, no tak pokud je to použitelné, tak to tak nech, že ti to měří dodávku vyřeš jednoduše, prohod vodiče mezi vstupem/výstupem
Měnič je zdroj, nechceš měřít mínus "přetok", chceš "dodávku"...
Pak by to mělo být čisté. "falešný GRID power" + "inverter" = AC LOADS.
SHUNT by měl proti tomu "gridu" měl měřit DC odběr ..
Naroste měřený výkon na AC části..
Naroste měřený odběr na DC části..

EDIT: posilový měnič nesmí být za tím hlavním, musí být před a fce GEN nebo grid by měla zobrazit jen tento dodatečný zdroj.
Reálnou spotřebu AC LOAD měří pak správně a na jednom místě hlavní multuplus systému.
Pokud je to naopak, sčítají se nesmyslně hodnoty i když přes druhý už teče výkon z prvního
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Paulob
Příspěvky: 284
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Paulob »

To jsme se nepochopili. Já chci mít ve Vrm v položce odběr celkový součet z fve a neřešit kolik dodá master a kolik generátor. Kolik teče z generátoru vidím, na to tam nepotřebuju ten et112. Ten jsem měl na výstupu z masteru a rozhodně nebylo dobré že to přičítal. Takhle už vrm ukazoval součet výstupu masteru a generátoru, tzn bylo to zhruba dvojnásobná hodnota než reálný odběr a do toho et112 se tam taky přičetlo takže znova krát 2. A grid nechci aby tam figuroval, nemám nic na grid připojené a čísla byly zavádějící. A je zbytečné to dál řešit, et112 už je demontován a uložen v krabičce a montovat zpět už ho prostě nebudu.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Paulob
Příspěvky: 284
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Paulob »

K tvému editu, zapojené to mám samozřejmě správně a ani si neumím představit jak by to šlo naopak.

Zde dnešek ve Vrm, už bez et112.
Screenshot_2025-12-15-17-52-06-122_nl.victronenergy.jpg
Generátor ukazuje správnou hodnotu ale reálná spotřeba byla jen těch 20 a né 27, vrm tam prostě přičte ten generátor protože neví že je ze stejné baterie.
Dokud jsem neměl měnič generátor zapojen do cerba tak vše ukazovalo správně.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Radar
Příspěvky: 765
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 47

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Radar »

Máš ten posilový měnič za hlavní na AC OUT nebo před ním do jeho AC IN?? To je podstatné. A pak - psal jsi, že ti EM112 ve funkci GRID měřil dodávku do sítě místo odběru...na to jsem reagoval prohodit ty dráty na svorkách ...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Paulob
Příspěvky: 284
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Paulob »

Generátor mám zapojeny do AC in master měniče.

Edit: Kdybych dal dráty naopak do et112 tak to nebude dodejka do sítě ale odběr ze sítě, což by bylo pořád špatně. Takže na tom nesejde.
Naposledy upravil(a) Paulob dne pon pro 15, 2025 6:11 pm, celkem upraveno 1 x.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
kodl69
Příspěvky: 8135
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 1022
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od kodl69 »

ok, a jak to vypadá na té přehledové obrazovce, ten druhej multipolus je jako generátor? Já mám energii z drihýho multiplusu započítanou jako spotřebu ze sítě, a mám o to vyšší DC spotřebu, druhej (teda ve směru proudu první) multiplus není nikam napojenej, jenom se zapíná pomocí aux relé když je potřeba, a node red skript online nastavuje maximální proud ze sítě jako poloviny výstupního, aby se o to ty měniče nějak rozumně podělily.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Paulob
Příspěvky: 284
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Paulob »

Ano kodl69, přesně takhle to mám. Zapínám ho relátkem a v NR mám taky nastaveno půlení limitu vstupního proudu. A jinak jsem celou dobu ten generátor měnič neměl komunikačně svázán a vše ukazovalo správně. Ale z jistých důvodu jsem ho chtěl zapojit i s komunikací a od té doby to to není ono a sčítá to. V přehledové tabulce nevím co myslíš , ale myslíš v seznamu zařízení tak tam ho vidím jako měnič, né jako generátor a to je to co nevím kde bych měl nastavit aby byl evidován jako generátor a to byl právě ten první dotaz na Keraj. 😃
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů