Omezení nabíjecího proudu Multiplus
-
TomasK
- Příspěvky: 9
- Registrován: ned čer 08, 2025 10:56 am
- Reputace: 0
- Lokalita: Jičín
Omezení nabíjecího proudu Multiplus
Moc po delší době zdravím.
Moje instalace šlape jak hodinky. Krom problému propojení měničů přes Ve.Can (používám místo toho spolehlivé propojení přes Ve.direct) jsem teď narazil na potíž s nastavením nabíječky měniče.
K mé velké spokojenosti až nyní chci vyzkoušet dobíjení generátorem. Protože má ale jen 1800kVa chci přes MK3 v softwaru victronu omezit nabíjecí proud z 35 na 20. Dostanu se do volby, snížím proud, volba se ale neprovede. Měnič pak nabíjí na maximum a generátor vypadne. Mám i nastavenu funkci slabého napětí
Prosím poraďte , včil jsem v zimě v řiti
Moje instalace šlape jak hodinky. Krom problému propojení měničů přes Ve.Can (používám místo toho spolehlivé propojení přes Ve.direct) jsem teď narazil na potíž s nastavením nabíječky měniče.
K mé velké spokojenosti až nyní chci vyzkoušet dobíjení generátorem. Protože má ale jen 1800kVa chci přes MK3 v softwaru victronu omezit nabíjecí proud z 35 na 20. Dostanu se do volby, snížím proud, volba se ale neprovede. Měnič pak nabíjí na maximum a generátor vypadne. Mám i nastavenu funkci slabého napětí
Prosím poraďte , včil jsem v zimě v řiti
-
pibi
- Příspěvky: 1502
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 308
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Omezení nabíjecího proudu Multiplus
Předpokládám, že 1800 kVA je překlep, je to 1800 VA?
To by odpovídalo vstupnímu limitu střídače 7A, pak nechápu jak a kde omezuješ nabíjecí proud ze 35 na 20.
Pro provoz s centrálou 2,5 kVA jsem nastavoval ve střídači AC input current limit na kartě General na 10A, k tomu Accept wide input frequency range a UPS function na kartě Grid.
To by odpovídalo vstupnímu limitu střídače 7A, pak nechápu jak a kde omezuješ nabíjecí proud ze 35 na 20.
Pro provoz s centrálou 2,5 kVA jsem nastavoval ve střídači AC input current limit na kartě General na 10A, k tomu Accept wide input frequency range a UPS function na kartě Grid.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6392
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 865
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Omezení nabíjecího proudu Multiplus
On asi nastavuje nabijeni na strane baterek, misto aby nastavil limit na vstupu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
Radar
- Příspěvky: 684
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 44
Re: Omezení nabíjecího proudu Multiplus
Pokud něco měníš přes VE CONFIG přes převodník MK3, tak to musíš uložit.
Pokud máš charger enabled a snížíš nabíjecí proud, musíš uložit změnu. Není žádný jiný důvod aby to nezafungovalo...
Pokud máš charger enabled a snížíš nabíjecí proud, musíš uložit změnu. Není žádný jiný důvod aby to nezafungovalo...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
TomasK
- Příspěvky: 9
- Registrován: ned čer 08, 2025 10:56 am
- Reputace: 0
- Lokalita: Jičín
Re: Omezení nabíjecího proudu Multiplus
Já vám moc děkuji za rady. Můj problém je ten, že v aplikaci victronu connect chci omezit nabíjecí proud nabíječky měniče z továrního nastavení na hodnotu, kterou unese moje centrála ( správně 1800 Vám). Změnu v kartě udělám, potvrdím ok. Ona se ale právě neuloží. Nemůže to být nutnosti aktualizovat firmware? Ale to se dělá přece v aplikaci automaticky. Alespoň u regulátorů to tak je.
Díky za radu
Díky za radu
-
Radar
- Příspěvky: 684
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 44
Re: Omezení nabíjecího proudu Multiplus
Tak centrála musí utáhnout nějakou spotřebu. Je priorita spotřeba na AC OUT nebo nabít baterku?
Pokud spotřeba a baterií stačí jen udržovat a nabíjet pomaleji, omez proud na AC IN na výkon centrály a nebude to padat...
A zkus ten update FW. Nabíječka, pokud je enabled, má nastavitelný nabíjecí proud od 1A
Pokud spotřeba a baterií stačí jen udržovat a nabíjet pomaleji, omez proud na AC IN na výkon centrály a nebude to padat...
A zkus ten update FW. Nabíječka, pokud je enabled, má nastavitelný nabíjecí proud od 1A
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
TomasK
- Příspěvky: 9
- Registrován: ned čer 08, 2025 10:56 am
- Reputace: 0
- Lokalita: Jičín
Re: Omezení nabíjecího proudu Multiplus
Priorita je nabít baterii. A dá se tam priorita nastavit? Raději bych aby nabíječka dávala maximum a kdyby byl odběr tak aby bral z baterek ( vím, že se to stejně "popere" , ale aby centrála nepadala). A firmware zkusím. Dle mne to vypadá na klasickou softwarovou rošádu 
-
pibi
- Příspěvky: 1502
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 308
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Omezení nabíjecího proudu Multiplus
Jsem přesvědčen, že omezení nabíjecího proudu Tvůj problém nevyřeší.
Omez vstupní proud do střídače, pak bude jedno, jaká zátěž je na výstupu střídače a veškerá dostupná energie půjde do baterek. Když jen omezíš nabíjecí proud a při běhu centrály zatížíš výstup střídače, tak tu centrálu stejně sundáš.
Omez vstupní proud do střídače, pak bude jedno, jaká zátěž je na výstupu střídače a veškerá dostupná energie půjde do baterek. Když jen omezíš nabíjecí proud a při běhu centrály zatížíš výstup střídače, tak tu centrálu stejně sundáš.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
TomasK
- Příspěvky: 9
- Registrován: ned čer 08, 2025 10:56 am
- Reputace: 0
- Lokalita: Jičín
Re: Omezení nabíjecího proudu Multiplus
Aha! Prosím tě, to je ta hodnota proudu co se nastavuje v Cerbu v záložce Měniče?
A moc díky
A moc díky
-
pibi
- Příspěvky: 1502
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 308
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Omezení nabíjecího proudu Multiplus
Jestli to jde přes Cerbo nevím, já to nastavoval přímo ve střídači, přes VE Configure a MK3, hned první záložka General, AC input current limit.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
Radar
- Příspěvky: 684
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 44
Re: Omezení nabíjecího proudu Multiplus
Dej/ponech tam max možný proudový limit a Ve Veconfig zaškrni to Overruled by Remote.
Proudový limit po 1A až do maxima můžeš pak přes Cerbo nastavovat z VRM ....
Pokud máš aktivovaný POWER ASSIST, nepujde ale nastavit na 0A nebo 1A.
Muj MP 3000VA má minimum 3,7A, 5000VA verze tuším 6A.
Musíš vyzkoušet ....
Proudový limit po 1A až do maxima můžeš pak přes Cerbo nastavovat z VRM ....
Pokud máš aktivovaný POWER ASSIST, nepujde ale nastavit na 0A nebo 1A.
Muj MP 3000VA má minimum 3,7A, 5000VA verze tuším 6A.
Musíš vyzkoušet ....
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, Nortonko a 2 hosti