Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Radar »

Jirko, podle mě se to bude neustále opakovat, několik baterií různé kapacity a stáří paralelně v jednom packu...
Postačí několik dní temna a zase se to celé rozjede.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1768
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 247
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Radar píše: úte lis 04, 2025 8:19 am
Jirko, podle mě se to bude neustále opakovat, několik baterií různé kapacity a stáří paralelně v jednom packu...
Postačí několik dní temna a zase se to celé rozjede.
To asi ano a později pak se to zas změní, další baterií a dalšími panely.

Jde jen o to vychytat ten momentálně můj nejvyšší bod a správné dorovnání na vrcholu a synchronizaci SOC a aby se to tam vždy srovnalo - v intervalu který určí zkušenost - třeba jednou týdně - tomu i v době temna pomoci nabíječkou a srovnávat to v určité pravidelnosti = umět to a mít to tak nastavené aby to dělalo i automaticky a samo.

To není úplně neobvyklé - různé baterie a stáří a kabely - pracovat to přece musí umět i tak, jen se liší to nastavení, jak toho dosáhnout - a v mém případě - s menší zkušeností - to i vychytat :) (a tím se vlastně i učím něčemu novému :fuuu: )
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1768
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 247
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Opět byl zcela přeskočen režim Absorce :fuuu:

Vybil jsem baterku na 88% a jedu další pokus.
Nyní DVCC vypnuté úplně a restartoval jsem.

MPPT pevný čas Absorce 20min - bez zbytkového proudu.

Přepnu barák na FV zpátky a nyní udělám pokusů víc a nechám to dýl a víc pokusů s jedním nastavením.

MPPT se stále chovají jako samostatná jednotka, kdy u všech MPPT je i řádek navíc - s celkovým výkonem sítě - kde je sečten výkon všech tří MPPT v síti. (MPPT-1 Master a MPPT-2 a MPPT-4 jsou nyní Slave)

MPPT-3 zůstává samostatné a relé regulátoru vypne kontakt remote 0,1V před teoretickým přechodem z Bulk do Absorce = tím se MPPT-3 závěrečné fáze vůbec nezúčastňuje a vypne se a znova zapne při poklesu napětí na 53,5V

Snímek obrazovky_4-11-2025_13555_vrm.victronenergy.com.jpeg
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Valdano
Příspěvky: 1505
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 216
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Valdano »

Za toto rozsáhlé beta testování by vám měl Victron platit. :lol:
glottis
Příspěvky: 3311
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 405
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od glottis »

tak zkus ty postupy co jsme psal, rekonfigurace nebo downgrade
Radar
Příspěvky: 672
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 44

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Radar »

Jirko, kde jsi vzal ve VRM ten MPPT STATE graf .........? hledal a nikde nedohledal ...
Toto moc nesleduju, ale ještě nikdy jsem se nenatrefil, že by byl MPPT v absorbci .... že by to bylo LIFEPO4 presetem??
Zkusil bych se podívat a ve VRM to ověřit u mě, ale moc bych se divil, kdybych tam nějaké "absorbtion" úseky našel.
Jakmile systém dosáhne "absorbtion voltage", MPPT přejdou do FLOAT (svítí žlutě). Pokud tento stav trvá nějakou dobu (teď nevím jak dlouhu),
do BULK přejde zpět až po zpětném poklesu pod FLOAT voltage (u mě 53,60V)
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
Příspěvky: 672
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 44

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Radar »

tady
https://communityarchive.victronenergy. ... tionf.html

z manuálu
Managed CAN-bus batteries: In systems with a managed CAN-bus BMS battery connected, the GX device receives a Charge Voltage Limit (CVL), Charge Current Limit (CCL) and Discharge Current Limit (DCL) from that battery and relays that to the connected inverter/chargers, solar chargers and Orion XS. These then disable their internal charging algorithms and simply do what they're told by the battery.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6356
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 863
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od cipis »

On nemá BMSku vůbec připojenou do systému.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1768
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 247
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

glottis píše: úte lis 04, 2025 1:48 pm
tak zkus ty postupy co jsme psal, rekonfigurace nebo downgrade
Vyzkouším myslím postupně úplně všechno :D nějak to jít musí...

Radar píše: úte lis 04, 2025 5:36 pm
Jirko, kde jsi vzal ve VRM ten MPPT STATE graf .........? hledal a nikde nedohledal ...
Toto moc nesleduju, ale ještě nikdy jsem se nenatrefil, že by byl MPPT v absorbci .... že by to bylo LIFEPO4 presetem??
Zkusil bych se podívat a ve VRM to ověřit u mě, ale moc bych se divil, kdybych tam nějaké "absorbtion" úseky našel.
Jakmile systém dosáhne "absorbtion voltage", MPPT přejdou do FLOAT (svítí žlutě). Pokud tento stav trvá nějakou dobu (teď nevím jak dlouhu),
do BULK přejde zpět až po zpětném poklesu pod FLOAT voltage (u mě 53,60V)
Už jsem ten ,,STAV" popsal asi 4x ale nevadí tak ještě jednou... :D

Mě to takhle fungovalo ještě nejméně když byli ty MPPT Regulátory dva kusy... Pak se to nějak posr..lo :lol: jak jsem přidal další a nevěděl že by se ty dva Ve.Can a Ve.Direct neměli kombinovat - to v mém manuálu nebylo ALE viděl jsem už jiný manuál kde to je jasně napsané.

Zásadní problém je v to, že existuje několik verzí manuálů - TO BY BÝT NEMĚLO :oops: a v každém jsou jiné zásadní detaily.

Mám 3 různé baterky - napětí dojde nahoru například 55,2V (každá baterka je v ten moment nabitá jinak) to je jasný - různé BMS, různé články s jiným odporem, různé délky a průřezy kabelů a samozřejmě i různé stáří...

PŘEJDE DO ABSORCE = DRŽÍ NAPĚTÍ 55,2V NA NASTAVENOU DOBU - do baterek jdou různé proudy a postupně klesají uváděl jsem příklad, kdy jsem viděl na displeji Victron 30A a klešťákem změřil že do jedné jdou 3A do do druhé 10A a do třetí 17A... (jen příklad nebudu to teď hledat)

Ty moje se srovnají zhruba do 30min kdy klesne proud třeba na 3A do všech třech.

A pak to jde do Flot a drží je už tím minimílním proudem na 53,6V... Pokud se něco nezapne a na nastavených 53,5V jdou znova do Bulk.


Našel jsem to mezi grafy v odkazu - pokročilé - hned pod Dashboard...

To jsem měl ještě Absorci nastavenou na hodinu - než jsem zjistil, jak dlouho to plus mínus trvá.
I když je baterka (u mě) vybitá až na 20% a za dva dny jsem ji dostal na 100% - tenkrát - když ještě svítilo slunce :lol: - tak se to stihlo srovnat pod půl hodiny = hodinová absorce je zbytečná :D

Takhle to vypadalo v průběhu jednoho dne, když to ještě fungovalo.... :dontknow:

Snímek obrazovky_4-11-2025_19844_vrm.victronenergy.com.jpeg
cipis píše: úte lis 04, 2025 7:04 pm
On nemá BMSku vůbec připojenou do systému.
Ano, mám 9 různých BMS + 2 aktivní balancery mezi 12V baterkama vždy po 4 do serie :D :D :D - není možné to připojit jakkoliv - ani nechci (i když by to asi nějak šlo)
BMS se JEN starají o své články a jsou tam jako sychr - nastavené o něco výš než Smart Shunt a žijí si svým životem každá s jiným SOC.