Franta2776 píše: sob říj 18, 2025 12:23 pm
Já si nezasírám pozemek,ale postavím plot z 35ks panelů na jih. Je to nejlevnější plotová výplň. V létě to bude odpojeno a období říjen- březen to vyrobí 3,5MWh. Na zemi nebudu mít ani kus,
Tak pak udelej celkovou bilanci, jak to vyslo. Budes mit asi zase vic medi, mozna vic pojistek, nejake rizeni, stykace na odpojeni. A pokud beres jako moznost provozovat to bez mppt, nemusis to porovnavat zrovna s nejdrazsim mppt na trhu :) Mozna nejlevnejsi mppt ti zaridi to odpojovani ne o moc drazs i s monitoringem. Ale mozna ze tam chces mit rucni vypinac a odpojis si to sam :)
Franta2776
Příspěvky: 4814
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 411

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od Franta2776 »

Mědi budu mít stejně. Na plot musí jít bezpečný napětí tzn panely po dvou max po třech. Na odpojení jak jsem psal stykač do VZV na 48V něco takového. Ovládání napěťovým relé ze stávajícího MPPT nebo cerba mám nějaké i doma. Ono přes tu zimu může být část panelů připojena ručně a nemusí se vůbec odpojovat.

https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... in_prod%3A
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 4814
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 411

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od Franta2776 »

Konstukce jednoduchá, tady jsou sloupky.
https://ploty.boppe.cz/plotovy-sloupek- ... mm-pozink/
a tady jsou příchytky na panely
https://allegro.cz/nabidka/mezipanelova ... 5230995824
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1732
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 239
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od JirkaE »

glottis píše: sob říj 18, 2025 12:31 pm

Je to tak. Kdyz pripojis panel s mpp napetim na spiralu o stejnem, nebo podobnem, bude to fungovat uplne v pohode a porad to bude hrat s vycemene maximalnim vykonem co v tu dobu sviti. Stejne jak prezentuje franta. Panel je prakticky zdroj proudu a ne napeti.

Ale mppt pro bojlery se nedelaly, aby to ziskalo vic tepla. Delaly se pro to, aby lidi nemuseli premotavat spiraly, zasahovat do bojleru, nevybuchly domy od elektrolyzy vody, meli monitoring a rizeni.
Jasně, tomu rozumím, navíc jsem i zastánce a fanda těchto řešení - když to jinak nejde - přecejenom stále platí (i když se ten poměr mění) že cca 1/2 spotřeby v domácnosti je ohřev vody.

Ale stále si hraju s řešením kde se přepíná, to je přímý ohřev, kdy se šetří i kapacita měniče a k vytěžování se použije přímo DC.

Takhle by šlo vynechat i MPPT a jeho ztráty z konverze a prát to do těch spirál napřímo, když SOC dosáhne určitého čísla v uzavřeném systému.

Nebo část panelů - nebo jako např. u Franty na plotě - panely navíc.

Pokud je to navíc a na zimu (v létě odpojeno) šlo by takhle přepanelovat i spirály napřímo, ta spirála stejně víc nevezme, než to, na co je postavená a DC se odpíná mnohem snadněji na 60V než na 250V - tak jsem to myslel.

Franta může nabíjet baterky a opravdu stačí aby jedno relé z MPPT na určitém napětí odpojilo TOTO přímé nabíjení A NEBO ten přebytek přesměrovat do 55-60V spirál ;)

Já sám bych si takhle baterky nabíjet netroufl, bál bych se trošku víc - ten MPPT Regulátor je ochrana a ne vždy pracuje se 60V

Sám jsem vyzkoušel, že pokud dám 2S3P tak mám menší zisky na 60V než když jsem to přepojil na 3S2P na 90V - tak MPPT Victron začal mít zisky větší.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
glottis
Příspěvky: 3255
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 394
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od glottis »

ja bych se bal spis pustit DC do bojleru nez primo do baterek, kde to mam vic pod kontrolou a hlidane jeste pres BMS.
Franta2776
Příspěvky: 4814
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 411

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od Franta2776 »

Ono dnes teklo z dvojice panelů max 9,24A, dvojic bude 18 takže nějakých 170A + cca 200A ŵstávajících.Celkem ke 400A konečně budou mít Lifepo baterky smysl.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1732
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 239
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od JirkaE »

glottis píše: sob říj 18, 2025 1:37 pm
ja bych se bal spis pustit DC do bojleru nez primo do baterek, kde to mam vic pod kontrolou a hlidane jeste pres BMS.
Chápu, to mnoho lidí ale přecejenom akumulačka nebo dvě spojené to je kapacitně v baterkách a jejich ceně taky o pár levelů výš a na druhou stranu vypnout DC 60V je míň náročné pro kontakty než DC 250V :)
A pokud je to navíc...

Mě se to moc líbí - to co vymýšlí Franta jako ,,výkonová nástavba" a rezerva na zimu - i ten teoretický ohřev vody :D
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Franta2776
Příspěvky: 4814
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 411

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od Franta2776 »

Toto je na paletĕ,protokol mĕřeni každého panelu
20251018_153241.jpg
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 4814
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 411

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od Franta2776 »

Tak mi dorazil další předražený odpojovač. Mám v úmyslu na střeše jít se všim do 120V. Teđ váhám jestli ho nemám dát na solárni plot.Naprd jsou mi penize na účtu, když mám na střeše 350V DC:))))
20251024_110235.jpg
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 2400
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 72
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja mam stare stringy taky 200V na 250/100 vahal sem taky ze bych to predelal ale necham to tak a nove vaham zda 2S nebo 3S a byt treba 130V no:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 4814
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 411

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od Franta2776 »

Zatím mám připojených 23kWp a nevypadá to, že by FV doŝel dech.Topim, vařim,svitim i jezdim na FV. I při zatažené obloze a difuzi z toho lezou výkony okolo 3kW, což je zajímavý.
Akorát ty hromady dřeva začinaji zavazet😂
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
unicast
Příspěvky: 2095
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 373
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od unicast »

ElektroEzs píše: pát říj 24, 2025 11:33 am
Ja mam stare stringy taky 200V na 250/100 vahal sem taky ze bych to predelal ale necham to tak a nove vaham zda 2S nebo 3S a byt treba 130V no:-)
Ano, také mi elektrárna na přístřešku vyšla na teoretické maximum při -25 ℃ asi 160V/12A, běžné Uoc 144V, předělávat se to samozřejmě nebude, Epever to zvládne, tak co.
Franta2776
Příspěvky: 4814
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 411

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od Franta2776 »

To já mám 3x3x500W v serii a nejvyšší zatim namĕřené napĕti je 135V. Přes zimu to už bĕželo.
Screenshot_20251024_125013_Chrome.jpg
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 4814
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 411

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od Franta2776 »

S těmi dalšími připojenými levnými panely aktuálnĕ mám připojených 23kWp i při zatažené obloze je zajimavý výkon okolo 3kW.Na provoz domu a topení domu FV ,aktuálně při topení levným Tč to stačí. Až bude připojených celých 35kWp snad už nebude elektromĕr potřeba.Dům by to mohlo utáhnout celý rok.
Screenshot_20251025_112039_Chrome.jpg
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
glottis
Příspěvky: 3255
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 394
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od glottis »

To je málo ;)
Franta2776
Příspěvky: 4814
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 411

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od Franta2776 »

Když bude málo počkám, až nebudou panely za 1000Kč, ale budou za 500kč a přikoupíme. Na střechu se mi ještě 15kWp vleze. 😂
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 4814
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 411

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od Franta2776 »

Mĕ by zajímalo proč přímo MMPT ukazuje cca 60% nižší výrobu jako VRM portal.
Mám zapojeno jenom jedno Mppt a přehled ve VRM to odpovídá realitĕ.

[attachment=1]Screenshot_20251025_193548_Chrome.jpg[/attachm
Přílohy
Screenshot_20251025_193031.jpg
Screenshot_20251025_193548_Chrome.jpg
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 4814
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 411

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od Franta2776 »

Udělal jsem trochu výpočtů v solárním simulátoru a měl bych zimu, zvládnout ze solárním plotem i bez dodávek elektřiny z pekla.
Výroba by měla vypadat takto v závorce čísla z plotu bude naistalováno 35x410Wp=14350Wp+stávajících 18190Wp
říjen= 1814kWh (861kWh)
listopad=1029kWh(540kWh)
prosinec=735kWh (401kWh)
leden= 845kWh (450kWh)
únor= 1150kWh(546kWh)
březen= 1984kWh(784kWh)

Nejmenší výroba prosincových 735kWh by na pohon domu mělo stačit.Prosinec a leden budu topit dřevem jinak TČ.Všechno je jenom o počtu Wp. :D :D :D
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
pave69
Příspěvky: 156
Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
Reputace: 12
Lokalita: Brno
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od pave69 »

Já teda simulacím na zimu nevěřím, mám zkušenost, že realita je mnohem horší, nepočítá to s jinovatkou, každý pahýl kdesi v prčicích to zastíní.... Ale držím palce, třeba je lokalita plotu výborná 😎
Franta2776
Příspěvky: 4814
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 411

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od Franta2776 »

Mě to celkem odpovídá, ale záleží na konkrétním roku jaký je počasí. S klesající cenou panelů má smysl se začít bavit opět o úplné nazávislosti na DS. Což bylo při ceně 8kč/Wp nesmysl. Dneska při ceně i 2kč/Wp je to téma zpět.
Pokud by mi systém v prosinci vyrobil skutešně 735kWh potom DS není potřeba.Mám denní spotřebu bez topení a EV okolo 110kWh týdně, to je 450kWh měsíčně .
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W