Nevyrovnané články - vysoká cell voltage difference
- TomHC
- Příspěvky: 3150
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 614
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Nevyrovnané články - vysoká cell voltage difference
A hlavne, z 3.45 na 3.6 je veľmi rýchlo.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
- Příspěvky: 1480
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 302
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nevyrovnané články - vysoká cell voltage difference
2 týdny se nabíjely, napětí rostlo asi o 20mV/den, ty dva týdny to bylo pořád lehce přes 3,3V, pak to za pár hodin vylezlo na těch 3,5V, jak píše TomHC. Nabíječku jsem odpojil a žárovkou (230V 60W) to vybil na 3,4V. Pak další týden, nebo dva stály, protože jednoduše nebyl čas je přeskládat do série.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- shuty
- Příspěvky: 749
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
- Reputace: 57
Re: Nevyrovnané články - vysoká cell voltage difference
aha takto... tak potom ano
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 8018
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1010
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nevyrovnané články - vysoká cell voltage difference
Já se na to naposled vykašlal, nastavil jsem JKBMS na max napětí 3.55V a normálně je nabil v sérii, MB31 jsem nabíjel napřed cca 20A, a od 3.4V už jenom 3A, takže balancer v BMS to stačil srovnávat skoro na setiny voltu. Lenost je hrozná věc, ale přináší pokrok, hlavně technický...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: pon črc 14, 2025 4:08 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3000
- Kapacita baterie [kWh]: 314Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nevyrovnané články - vysoká cell voltage difference
"Lenost je hrozná věc" 
Taky se mi stale nechce do rozebrání baterie a top balancingu. Nabijim opakovaně proudem 5A na cca 55,2V, při překročení 55,2V se nabíjení odpoji (voltage difference v te chvili cca 0,12V) a pak probiha stale balancování a klesa napětí k cca 54V a pak začne znovu nabíjení. Než začne nabíjení, voltage difference klesne na cca 0,06V. Ke konci nabíjení klesá nabijeci proud z 5A postupně pod 1A.
Předpokládám, že by voltage difference mohla postupně klesat. Máte stejný názor?
Kontroloval jsem multimetrem napětí zatim jen na článcích 9 až 16, tam napětí sedí s údaji na bms, ke článkům 1 až 8 mám špatný přístup, musel bych baterii trochu rozebrat a asi ji i odpojit od bms a měniče.

Taky se mi stale nechce do rozebrání baterie a top balancingu. Nabijim opakovaně proudem 5A na cca 55,2V, při překročení 55,2V se nabíjení odpoji (voltage difference v te chvili cca 0,12V) a pak probiha stale balancování a klesa napětí k cca 54V a pak začne znovu nabíjení. Než začne nabíjení, voltage difference klesne na cca 0,06V. Ke konci nabíjení klesá nabijeci proud z 5A postupně pod 1A.
Předpokládám, že by voltage difference mohla postupně klesat. Máte stejný názor?
Kontroloval jsem multimetrem napětí zatim jen na článcích 9 až 16, tam napětí sedí s údaji na bms, ke článkům 1 až 8 mám špatný přístup, musel bych baterii trochu rozebrat a asi ji i odpojit od bms a měniče.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 6288
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 853
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Nevyrovnané články - vysoká cell voltage difference
Lenost a blbost jsou dvě rozdílné vlastnosti.
Chceš si ty články zničit? I těch 60 mV v klidu je moc velký rozdíl.
Holt jsi tehdy byl líný to řešit, ale teď bys byl blbej, to nedát do pořádku.
Chceš si ty články zničit? I těch 60 mV v klidu je moc velký rozdíl.
Holt jsi tehdy byl líný to řešit, ale teď bys byl blbej, to nedát do pořádku.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 478
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
- Reputace: 55
Re: Nevyrovnané články - vysoká cell voltage difference
Podle mě je v tomhle celý tvůj problém.
Jakmile nastavíš balancování od 3,2V na aktivním balanceru, tak reálně nebalancuješ, ale ta BMS to rozbalancuje. Protože přelévá energii mezi články prakticky náhodně. Na napětí 3,2V totiž hrají obrovskou roli odchylky měření uvnitř baterie, a ne rozdíly kapacity.
Píšeš, že jsi už nastavil balancování od 3,4V, tak to chvíli nech nabíjet, podrž to na 3,45V dostatečně dlouho, dokud se nevybalancují.
-
- Příspěvky: 4416
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 290
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Nevyrovnané články - vysoká cell voltage difference
On je rozdíl zda máš liion nebo lifepo4!!!!!
U liion můžeš balancovat od začátku protože napětí je úměrné kapacitě ......
Ovšem u lifepo4 může mít jedna baterka při napětí 3.2V 30% a druhá klidně 60% prostě ta křivka je plochá takže tady se musí balanování začínat až za tím kolenem, takže třeba až od 3.4V.
Takže pokud je baterka rozbalancovaná moc tak nastav balancování od 3.4V a drž baterku na napětí přes těch 3.4V aby se články balancovaly, a akorát hlídat aby nějaký nevystřelil prudce nahoru kdyby to BMS nestačila ubalancovat, v tom případě snížit proud do baterky, ale snažit se držet napětí přes těch 3.4V aby se balancovalo a tak to nechat dokud se to nevybalancuje do rozdílu 5-10mV.
U liion můžeš balancovat od začátku protože napětí je úměrné kapacitě ......
Ovšem u lifepo4 může mít jedna baterka při napětí 3.2V 30% a druhá klidně 60% prostě ta křivka je plochá takže tady se musí balanování začínat až za tím kolenem, takže třeba až od 3.4V.
Takže pokud je baterka rozbalancovaná moc tak nastav balancování od 3.4V a drž baterku na napětí přes těch 3.4V aby se články balancovaly, a akorát hlídat aby nějaký nevystřelil prudce nahoru kdyby to BMS nestačila ubalancovat, v tom případě snížit proud do baterky, ale snažit se držet napětí přes těch 3.4V aby se balancovalo a tak to nechat dokud se to nevybalancuje do rozdílu 5-10mV.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 