Vypnutí akuboxu Lifepo4 230Ah 51,2V
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: stř črc 09, 2025 11:33 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Vysoké Mýto
Vypnutí akuboxu Lifepo4 230Ah 51,2V
Ahoj.Mám Akubox 280Ah od MivvyEnergy.Dnes v noci jse mě vybila baterie na napětí 45,8V.Přitom v jednu hodinu v noci tam bylo ještě 35%.Ráno byla baterka na nule.Přitom měnič není vůbec připojen k síti a výstup byl z měniče ,který mám Axpert max 8000W,jističem odpojen od spotřeby.Nyní mám problém nastartovat baterii,měnič hlásí ,že není připojena baterie.Měnič je nyní napájen z panelů.Baterii mám s měničem propojen přes RS 485 a nastaveno LIB.Můžete mě poradit jak znova nastartovat BMS v baterii.Co mohlo způsobit tak rychlé vybití baterie?Před tím to jelo měsíc bez problému.
-
- Příspěvky: 2332
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 71
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vypnutí akuboxu Lifepo4 230Ah 51,2V
Z ceho beres % baterie? Pokud z BMS tak to dost mozna nemusi odpovidat realite. U me BMS dost keca se SOC, ted treba BMS ukazuje 20% ale SmartShnut 42%. Budes muset nabit ze site nevim jak moc jde snizit napeti pro start na menici a nebo pouzit externi nabijecku a zvednout napeti baterky.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 107
- Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
- Reputace: 3
- Lokalita: Třebívlice
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 9360 + 2020
- Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
- Chci prodávat energii: NE
- Bydliště: Třebívlice
Re: Vypnutí akuboxu Lifepo4 230Ah 51,2V
Nejsem velký expert, mám jen 4ks Akuracky 100A, ale já osobně se snažím, abych akuracky nevybijel pod 50V, v měniči MUST mám nastaveno odpojení při 48V. Druhá věc, z praxe SOC je "imaginární-plovoucí" orientační veličina, důležité je hlídat napětí (viz první věta) někdy, když pomalu vybíjím, může být při 50V 4%SOC, pokud se zapne nějaký 2kW spotřebič, může napětí klesnout na Tvé zmiňované 45,8V a SOC 35%.
-
- Příspěvky: 2072
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 370
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vypnutí akuboxu Lifepo4 230Ah 51,2V
Na procenta zapomeň, BMS v procentech kecaj. Všechny. Hlídej si napětí bez zátěže, pokud je to pod zátěží, tak ještě musíš zohlednit zátěž, ať už kladnou nebo zápornou.
BMS zkus odpojit od kladného napájecího pólu a zase zapojit. Pak se do ní zkus připojit a donutit jí, aby začala tu baterii alespoň nabíjet. Pokud to nepůjde, musíš alespoň ten nejvybitější článek trochu dobít nějak jinak.
BMS zkus odpojit od kladného napájecího pólu a zase zapojit. Pak se do ní zkus připojit a donutit jí, aby začala tu baterii alespoň nabíjet. Pokud to nepůjde, musíš alespoň ten nejvybitější článek trochu dobít nějak jinak.
-
- Příspěvky: 4412
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 289
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Vypnutí akuboxu Lifepo4 230Ah 51,2V
A nebo v BMS přenastavit napětí aby se zaply mosfety či relátko a na měniči jak bude detekovat baterku okamžitě ji začít nabíjet a jak se zvedne napětí na článcích tak BMS přenastavit zase spět aby chránila baterku.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 6
- Registrován: stř črc 09, 2025 11:33 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Vysoké Mýto
Re: Vypnutí akuboxu Lifepo4 230Ah 51,2V
Už jsem to rozchodil,ale musel jsem dát BMS do továrního nastavení a po naběhnutí nastavit opět všechny správné parametry.To jsem musel udělat i když jsem to spouštěl úplně ze začátku,protože přes nastavené parametry výrobce nešlo aku spustit.
-
- Příspěvky: 4412
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 289
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Vypnutí akuboxu Lifepo4 230Ah 51,2V
Ano protože tovární nastavení ji vypíná až když je článek pod 3V nevím jaká hodnota je u té tvé 2.8V, 2.6V.....
A rozumný člověk tam dá většinou 3V či 2.9V.
A rozumný člověk tam dá většinou 3V či 2.9V.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


- TomHC
- Příspěvky: 3127
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 604
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Vypnutí akuboxu Lifepo4 230Ah 51,2V
Ľudia čo sa tomu nerozumejú (nič v zlom) sa tešia že majú batériou ktorá komunikuje s meničom, a takto to dopadne. Lebo BMS kecá o SoC, povie to meniču a ten spokojne ide povedzme po 10%. A predtým to odpáli BMS na podpätie článku... Radšej si to dajte na riadenie podľa napätia.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 1 host