Home Assistant – vykurovacia krivka tepelného čerpadla

Nový příspěvek od Dusan61 »

Zdravím, poradíte niekto?
Do HA som si pridal zobrazenie teploty vypočítanej vykurovacej krivky. Do teraz som mal krivku stále zapnutú tak mi teplotu ukazovalo správne. No teraz som sa zase trochu zabával a zistil som, že keď vypnem vykurovaciu krivku, tak mi tú vypočítanú teplotu ukazuje 255.
255.png
Ono mi to dáko nevadí, ale v grafe to potom bude dosť zle vypadať.
Na displeji TČ pri vypnutej vykurovacej krivke aj cez displej zobrazuje pomlčky.

Čo by som mal ešte do ESP, alebo HA doplniť aby tam ukazovalo poslednú vypočítanú hodnotu pri vypnutej vykurovacej krivke?

Ďakujem
Panel 270 Wp ZV
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3004
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 549
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Home Assistant – vykurovacia krivka tepelného čerpadla

Nový příspěvek od TomHC »

Na tú vypočítanú teplotu máš nejaký template? Ak áno, tak jedine pridať podmienku, že ak je hodnota 255, tak nech namiesto nej vráti "unavailable" alebo nech nevráti nič - neurobí to update senzora a zostane posledná hodnota.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 316
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Reputace: 110
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: Home Assistant – vykurovacia krivka tepelného čerpadla

Nový příspěvek od Dusan61 »

Áno, v ESP mám toto:

Kód: Vybrat vše

 - platform: modbus_controller
    id: devicename_climate_curve_t1s_calculated_value_1_name_teplota_vypoc_krivky
    name: "Teplota vypoč. krivky"
    state_class: "measurement"
    register_type: holding
    address: 0x88
    unit_of_measurement: "°C"
    value_type: S_WORD
    icon: mdi:temperature-celsius
No ja tomu až tak nerozumiem, ak môžem poprosiť o opravu toho temtlate, lebo ja to budem skúšať dva dni :D .

Ďakujem
Panel 270 Wp ZV
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3004
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 549
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Home Assistant – vykurovacia krivka tepelného čerpadla

Nový příspěvek od TomHC »

Aha, ja som myslel že tú teplotu počítaš ty v HA a ono to je register priamo z TČ. Skús filtrovať hodnotu 255:

Kód: Vybrat vše

 - platform: modbus_controller
    id: devicename_climate_curve_t1s_calculated_value_1_name_teplota_vypoc_krivky
    name: "Teplota vypoč. krivky"
    state_class: "measurement"
    register_type: holding
    address: 0x88
    unit_of_measurement: "°C"
    value_type: S_WORD
    icon: mdi:temperature-celsius
    filters:
      - filter_out: 255.0
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 316
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Reputace: 110
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: Home Assistant – vykurovacia krivka tepelného čerpadla

Nový příspěvek od Dusan61 »

Ďakujem, už to zobrazuje správne.
:handshake:
Panel 270 Wp ZV
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3004
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 549
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Home Assistant – vykurovacia krivka tepelného čerpadla

Nový příspěvek od TomHC »

Bonboniéry a kvety nepijem! :cheers:
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér