Hybrid victron bez přetoků

PetrDubi
Příspěvky: 1783
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace: 314
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od PetrDubi »

Ale MPII neumí současně nabíjet a dodávat na výstup 230V ne? Nebo se mýlím? A pokud to neumí, tak když je vybitá baterie a sluníčko nestačí na pokrytí spotřeby, tak se systém přepne na síť a začne se ze sítě dobíjet baterie. U systému s externí nabíječkou jede systém dál z baterie a ze sluníčka a přes externí nabíječku se dobíjí baterie
Takže funkce je trochu jiná. Někdo má víc MP, tak potom v zimě, kdy FV nedodává takový výkony třeba jeden MP nastaví jako nabíječku a ostatní má jako měniče a běží to stejně jako s externí nabíječkou.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Diablo1st
Příspěvky: 2090
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od Diablo1st »

Jasné že umí, lebo je ACout priamo spojené s ACin, takže naraz vieš z DS nabíjať baterku a aj pokryť spotrebu.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1515
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 209
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od JirkaE »

Diablo1st píše: úte zář 23, 2025 5:32 pm
Jasné že umí, lebo je ACout priamo spojené s ACin, takže naraz vieš z DS nabíjať baterku a aj pokryť spotrebu.
A není přesně tohle odpověď na otázku, za je nebo není možný přetok s MPII ?
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
unicast
Příspěvky: 1998
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 353
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od unicast »

Jediný opravdu bezpřetokový systém je takový, kde není výstup měniče nijak spojen s distribuční síti. I Axpert King, když se mu povolí bypass, malé přetoky z podstaty věci mít může.
Atman
Příspěvky: 430
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Reputace: 47
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od Atman »

wacko píše: úte zář 23, 2025 9:36 am
"externá 2kW nabíjačka" - o jaký výrobek se jedná, byl by odkaz ?
0-60V https://www.aliexpress.com/item/1005006619999919.html
Podobných sa dá nájsť viac.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
leoshavla
Příspěvky: 201
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 30

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od leoshavla »

Když je MP průchozí v bypassu a nechá se mu povolena nabíječka, někdo tady psal že nastavuje jen 1A aby lehce dobíjel baterku, tak je to vlastně spotřebič, který přetok nemůže udělat.
Ale to se uvidí během provozu, snad to letos ještě stihnu rozjet 🙂
kodl69
Příspěvky: 7998
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 1003
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od kodl69 »

není ani nabíječka potřeba, když je v bypasu, měnič je vypnutej, je z toho kus drátu, nic jinýho. Přetok je možnej pouze v ESS režimu, kdy je v režimu "přícucu" ze sítě, tak při skokové změně zátěže něco může přetéct. Pokud používáš "Ignore AC input" tak to přetok prostě neudělá, funguje to stejně jako ofline UPS.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Diablo1st
Příspěvky: 2090
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od Diablo1st »

JirkaE píše: úte zář 23, 2025 5:53 pm
Diablo1st píše: úte zář 23, 2025 5:32 pm
Jasné že umí, lebo je ACout priamo spojené s ACin, takže naraz vieš z DS nabíjať baterku a aj pokryť spotrebu.
A není přesně tohle odpověď na otázku, za je nebo není možný přetok s MPII ?
Píšem to tu už asi po 1000x, Victron spraví pretok len v systéme ESS pri správnom nastavení, tak ako píše Kodl
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
pibi
Příspěvky: 1429
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 285
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od pibi »

leoshavla píše: úte zář 23, 2025 4:33 pm
Tak mně přijde zbytečné kupovat nabíječku, když ji má MP v sobě.
Externí nabíječku jsem už pořídil (ještě nezapojil, čeká v garáži) a to rovnou ve 3f provedení (zatím 3x2kW), pro souměrné zatížení přívodu z DS. Multiplusy mám v 1f zapojení, takže přes ně bych nabíjecí výkon musel tahat zase jen z jedné fáze. Mám v plánu při nedostatku slunce nabíjet v době NT, což je u sazby D25 8h denně, momentálně je rozdíl v distribuci VT/NT přes 2 kč/kWh. Pro 44kWh úložiště a 90kWh baterku v autě bych při 1f nabíjení asi občas bojoval s přetížením přívodního jističe. Do budoucna, pokud by se vyplácel spot, místo tarifu možná bude dobré mít možnost nabíjet rychleji. Čas ukáže.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Radar
Příspěvky: 643
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 38

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od Radar »

Já mám v MP nabíječky povoleny (3F), ale s min nastaveným nabíjecím proudem 1A. Tedy celkem 3A na DC straně, protože 3F systém...

Pokud dojde k sepnutí AC IN vlivem přetížení, síť zbytečně, byť krátkodobě, necpe do baterií (v součtu 3A na DC straně beru jako zanedbatelné).
Pokud dojde k sepnutí AC IN vlivem poklesu SOC, chová se to jako průchozí do zátěže a baterie je velice zvolna nabíjena (u mě z 15% do 20% SOC).
Při po sobě jdoucích temných dnech, jako jsou nyní, se to chová viz obrázek (včera skončila baterka na max SOC 60%).

Power Assist mám povolený + dynamické řízení proudového limitu na AC IN v Node Red (viz moje vlákno).
Nabíječky mám povolené mimo to i proto, že na MP na L2 mám na výstupu pro posílení fáze Modráska s CT sondou proti přetoku.
Přílohy
baterie.png
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
leoshavla
Příspěvky: 201
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 30

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od leoshavla »

Budu mít 2x MP paralel a taky budu bojovat při přepnutí na DS s přetížením jedné fáze, tak chci využít rozpínacího kontaktu cerba který mně shodí stykač dvou bojlerů, budu na ně mít zvlášť okruh.
Tak snad to bude chodit.
pibi
Příspěvky: 1429
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 285
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od pibi »

Nebude lepší na zimu přepnout bojlery na méně zatížené fáze a nehnat je přes střídač?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
vk_1
Příspěvky: 461
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Reputace: 55

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od vk_1 »

pibi píše: stř zář 24, 2025 7:45 am
u sazby D25 8h denně, momentálně je rozdíl v distribuci VT/NT přes 2 kč/kWh
Ten rozdíl je 2,50 Kč/kWh.
Na území EGD a PRE menší.
Screenshot 2025-09-24 at 10.50.25.png

Nicméně je potřeba započítat ztráty, které jsou nemalé, a také opotřebení baterie.
Já mám na Multiplus II změřenou účinnost toho cyklu nabití a vybití 79%.

Reálně pak v NT potřebuješ ze sítě nabít 1,27 kWh na každou kWh, kterou pak chceš v době VT z baterie odebrat.

Proto bych doporučil v době NT spíše přepnout dům na bypass, zapnout náročné spotřebiče, dobít auto.... všechno přímo ze sítě.
A v době VT jet z baterií.
Prostě nabíjet domácí baterky ze sítě jen málo.
pibi
Příspěvky: 1429
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 285
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od pibi »

Ano, samozřejmě.
Bojler mám Dražice OKCE 2/4kW, má 2kw spirálu a termostat nastavený na cca 45°C je připojený na stykač spínaný NT, přívod v době dostatku elektřiny z FVE vypínám. Druhý termostat spíná 3f spirálu 3x1,33kW, mám zapojené 2x1,33kW a spínám je postupně stykači podle napětí akumulátoru. Původně to bylo rychlé provizorní řešení pro nedostatek času a znalostí programování, ale chodí to překvapivě dobře a nechám to tak.
Auto se při dostatku elektřiny z FVE nabíjí 1f, pro nabíjení ze sítě používám 3f.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
leoshavla
Příspěvky: 201
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 30

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od leoshavla »

Já mám v bojleru spirálu jen jednu, tak to chci zapojit takto, použiju v nějaké nehořlavé bedně 😀 ten ATS z Hadexu když už ho mám, spínací hodiny budou spínat jen přes den a na zimu to nechám ručně na DS NT
Přílohy
IMG_20250924_115848.jpg