Záloha 24V se zroji MEAN WELL

Nový příspěvek od GHLL »

Potřebuju zálohovat 24V cca 30W pro případ kdy mi BMS odpojí vybíjecí cestu. Jako hlavní zdroj pro 24V používám MEAN WELL SD-50C-24 měnič DC/DC, 50W 24V
Zdroj převádí 48V z Lifepo4 baterie na 24V.
Pro zálohu bych použil MEAN WELL AD-55B, 24-29V (55W) se zálohovací funkcí, který by byl napájený 230V z FV (Nabíjení Pb baterií) a pro zálohu 2 x 12V Pb baterie v serii.
Cívka 24V relé by byla napájená přes DC/DC převodník 48V > 24V z LiFePo4 baterie a pokud by BMS odpojila vybíjecí cestu tak by relé rozeplo a povolila se cesta 24V z AC/DC zdroje, který by byl zalohovaný Pb baterií.
Zaloha_24V.jpg
Mínus poly obou MEAN WELL zdrojů na výstupu 24V bych spojil, tak si nejsem jistý jestli by toto spojení těm MEAN WELL zdrojům nějak neškodilo???
MEAN WELL SD-50C-24 měnič DC/DC je galvanicky oddělený, tak předpokládám že by neměl nic propustit zpět do BMS...
Nebo jestli někdo neporadí lepší řešení :dontknow:
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW - Homeassistant
pibi
Příspěvky: 1425
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 284
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Záloha 24V se zroji MEAN WELL

Nový příspěvek od pibi »

Na relé bych se vykašlal, použil jen oddělovací diody a na primárním zdroji nastavil vyšší napětí.
Meanwell.png
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2995
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 547
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Záloha 24V se zroji MEAN WELL

Nový příspěvek od TomHC »

Presne tak!
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
unicast
Příspěvky: 1997
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 353
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Záloha 24V se zroji MEAN WELL

Nový příspěvek od unicast »

Ano, vyhnout se dvojí konverzi napětí, protože tam budou vznikat bytečné ztráty. Diody schottky k vůli nízkému úbytku napětí.
Uživatelský avatar
GHLL
Příspěvky: 115
Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
Reputace: 41
Lokalita: Kroměříž
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8 800
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Záloha 24V se zroji MEAN WELL

Nový příspěvek od GHLL »

Dík za nakopnutí, tak to potom nemusím vůbec řešit ten druhý zdroj :wall: a použít pro zálohu těch cca 30W / 24V jen ty baterky takto:
Zaloha_24V_s_Diodou.jpg
Dioda může být třeba tahle: SB560 dioda schottky 60V/5A ???
A nebude potřeba nějak řídit nabíjecí napětí pro ty Pb baterie? aby se nepřebíjeli...
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW - Homeassistant
pibi
Příspěvky: 1425
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 284
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Záloha 24V se zroji MEAN WELL

Nový příspěvek od pibi »

Olověná 12V gelovka dlouhodobě funguje jako záloha při napětí 13,2 - 13,6V, pro 24V dvojnásobek, pokud budou v chladu, vydrží klidně 10 let. Výstupní napětí zdroje by mělo jít nastavit trimrem vedle svorkovnice.