Re: Moje FVE Victron
Cat6 pre jednosmerný prúd je zbytočný prepych. A pokiaľ bude v zemi v chráničke, tak aj PE. Zakopať kábel bez chráničky by asi nebolo vhodné, ale ak áno, tak potom jednoznačne stačí PE cat5e.
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: pon čer 24, 2024 10:02 am
- Reputace: 18
- Lokalita: Horná Nitra
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Moje FVE Victron
ja by som použil neajký SYKFY alebo JYTY kábel
-
- Příspěvky: 2210
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 61
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Moje FVE Victron
SYKFY ani JYTY neni pro ulozeni do zeme ani v chranicce co jsem koukal. Jeste me pak napadl kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- lemra79
- Příspěvky: 577
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Reputace: 79
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Moje FVE Victron
Bude tam nejaky soubeh?
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 2210
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 61
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Moje FVE Victron
Jde tam v jednom vykopu jeste 230V
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 7981
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 998
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Moje FVE Victron
souběh, s napájením frekvenčáku, a vedle kabel k potenciometru? tak potom stíněný kabel. a nejlíp co nejdál od té silovky A ještě pozor na průřez, aby byla nějaká elektrika i na konci kabelu
Potenciometr samozřejmě krouceným párem, teda pokud je zapojenej jako proměnnej odpor, pokud je třívývodově, tak nastává problém, to bys potřeboval kroucenou trojici
Skutečně je potřeba měnit ty otáčky plynule? nestačí nějaký předvolený dva, tři stupně spínaný relátky přímo na FM, a nějaká rozběhová rampa?


ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2210
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 61
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Moje FVE Victron
Presne tak ale kazdej pujde na jedne strane vykopu ne v jedne chranicce. Potak je 3 drat tak pouziju TCEPKPFLE 3x4x0,8 tam jsou ctverice. Potrebuju plynule regulovat.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 2210
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 61
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Moje FVE Victron
Ahoj dodaval jsem do vytezovani v NodeRed dalsi dva MPPT ale udaje se dashboardu neukazuji jakou soucet ale porad se stridaji, jak to udelat aby se ukazovali jako spolceny udaj? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 396
- Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
- Reputace: 117
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Moje FVE Victron
Nejdriv musis vsechny tri zpravy sloucit pomoci nody join do jedne zpravy a tu potom v ramci nody function zpracovat.
1408kg Enersys SBS + 82kWh Liion / 20kWp+
-
- Příspěvky: 266
- Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
- Reputace: 42
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 20820
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava
Re: Moje FVE Victron
A proč tak složitě když je k dispozici node který přímo dává celkový výkon všech mppt?
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 3s12p, celkem 16200Wp. Kotec 12x385Wp, 3s4p,celkem 4620Wp. 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
-
- Příspěvky: 2210
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 61
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Moje FVE Victron
JOIN muzu nechat v automatickem rezimu nebo nastavit manualne?
Ktery node dava dohromady vsechny MPPT?
A jeste jeden dotaz vzdy jsem se musel do NR prihlasit abych mohl neco menit a najednou kdyz to otevru z Victron stranek tak to jde menit i bez prihlaseni. Jak to zamknout? Diky
Ktery node dava dohromady vsechny MPPT?
A jeste jeden dotaz vzdy jsem se musel do NR prihlasit abych mohl neco menit a najednou kdyz to otevru z Victron stranek tak to jde menit i bez prihlaseni. Jak to zamknout? Diky
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne sob zář 13, 2025 8:22 pm, celkem upraveno 1 x.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 103
- Registrován: úte led 16, 2018 2:28 pm
- Reputace: 8
- Lokalita: okr. Tachov
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: okr.Tachov
Re: Moje FVE Victron
JOIN dávám v manuálním režimu a zadat počet očekávaných zpráv , v tvém případě 3. Vypadá to že uzel SYSTEM umí zobrazit celkový výkon a proud MPPT
-
- Příspěvky: 2210
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 61
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Moje FVE Victron
Je to tak SYSTEM umi MPPTs tak jsem to pouzil a uvidime zejtra. Diky vsem
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 396
- Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
- Reputace: 117
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Moje FVE Victron
Protoze jsem vychazel ze standardni verze Node-Red a ta noda SYSTEM je asi jen ve Victron verzi v Cerbo-GXPaulob píše: sob zář 13, 2025 6:29 pmA proč tak složitě když je k dispozici node který přímo dává celkový výkon všech mppt?

1408kg Enersys SBS + 82kWh Liion / 20kWp+
-
- Příspěvky: 103
- Registrován: úte led 16, 2018 2:28 pm
- Reputace: 8
- Lokalita: okr. Tachov
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: okr.Tachov
Re: Moje FVE Victron
Tak uzel SYSTEM zobrazuje celkový výkon MPPT s odchylkou oproti tomu když si výkony sečtu sám přímo z jednotlivých uzlů MPPT.
-
- Příspěvky: 2210
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 61
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Moje FVE Victron
Jak moc velka odchylka tam je? Zatim mi to nejak neprijde ale moc nesviti:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 103
- Registrován: úte led 16, 2018 2:28 pm
- Reputace: 8
- Lokalita: okr. Tachov
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: okr.Tachov
Re: Moje FVE Victron
Při zhruba 300+300W to bylo 10-20W. Je otázka kde ten uzel bere ten výkon. Pokud ho počítá z výstupu MPPT a jednotlivé MPPT ho berou ze vstupu tak by to mohli být ztráty.
-
- Příspěvky: 2210
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 61
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Moje FVE Victron
Ja to zkousel a me to sedi s tim co ukazuje CERBO na obrazovce:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 2210
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 61
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Moje FVE Victron
Resim vypocet COP u Grundiga pridal jsem do HA vypocet upravil jsem senzory za svoje ale porad mi to hazi chyby viz foto netusim co v tech radkach upravit. Diky
tc_cop:
friendly_name: "COP"
value_template: >-
{% set q = states('sensor.dodavane_teplo') | float %}
{% set p = states('sensor.tepelne_cerpadlo_channel_1_power') | float %}
{% set compressor_frequency = states('sensor.ghp_mm08_compressor_operating_frequency') | float %}
{% if compressor_frequency > 0 and p > 0 %}
{% set cop = (q / p) | round(2) %}
{% if cop > 6 %}
6
{% else %}
{{ cop }}
{% endif %}
{% else %}
0
{% endif %}
unit_of_measurement: "COP"
availability_template: >-
{{ states('sensor.dodavane_teplo') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states('sensor.tepelne_cerpadlo_channel_1_power') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states('sensor.ghp_mm08_compressor_operating_frequency') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] }}
dodavane_teplo:
friendly_name: "Dodávané teplo"
value_template: >-
{% set vs = states('sensor.ghp_mm08_outlet_temperature') | float %}
{% set vr = states('sensor.ghp_mm08_return_water_temperature') | float %}
{% set vol = (states('sensor.ghp_mm08_feedback_flow') | float) * 1000 / 3600 %}
{% set specific_heat_capacity = 4186 %}
{% set change_temp = vs - vr %}
{% set compressor_frequency = states('sensor.ghp_mm08_compressor_operating_frequency') | float %}
{% if compressor_frequency > 0 and vol > 0 %}
{{ (vol * specific_heat_capacity * change_temp) | round(1) }}
{% else %}
0
{% endif %}
unit_of_measurement: "W"
availability_template: >-
{{ states('sensor.ghp_mm08_outlet_temperature') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states('sensor.ghp_mm08_return_water_temperature') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states('sensor.ghp_mm08_feedback_flow') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states('sensor.ghp_mm08_compressor_operating_frequency') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] }}
tc_cop:
friendly_name: "COP"
value_template: >-
{% set q = states('sensor.dodavane_teplo') | float %}
{% set p = states('sensor.tepelne_cerpadlo_channel_1_power') | float %}
{% set compressor_frequency = states('sensor.ghp_mm08_compressor_operating_frequency') | float %}
{% if compressor_frequency > 0 and p > 0 %}
{% set cop = (q / p) | round(2) %}
{% if cop > 6 %}
6
{% else %}
{{ cop }}
{% endif %}
{% else %}
0
{% endif %}
unit_of_measurement: "COP"
availability_template: >-
{{ states('sensor.dodavane_teplo') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states('sensor.tepelne_cerpadlo_channel_1_power') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states('sensor.ghp_mm08_compressor_operating_frequency') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] }}
dodavane_teplo:
friendly_name: "Dodávané teplo"
value_template: >-
{% set vs = states('sensor.ghp_mm08_outlet_temperature') | float %}
{% set vr = states('sensor.ghp_mm08_return_water_temperature') | float %}
{% set vol = (states('sensor.ghp_mm08_feedback_flow') | float) * 1000 / 3600 %}
{% set specific_heat_capacity = 4186 %}
{% set change_temp = vs - vr %}
{% set compressor_frequency = states('sensor.ghp_mm08_compressor_operating_frequency') | float %}
{% if compressor_frequency > 0 and vol > 0 %}
{{ (vol * specific_heat_capacity * change_temp) | round(1) }}
{% else %}
0
{% endif %}
unit_of_measurement: "W"
availability_template: >-
{{ states('sensor.ghp_mm08_outlet_temperature') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states('sensor.ghp_mm08_return_water_temperature') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states('sensor.ghp_mm08_feedback_flow') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states('sensor.ghp_mm08_compressor_operating_frequency') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] }}
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 935
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace: 92
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Moje FVE Victron
Nechybí ti v tom kódu začátek? Já bych to udělal jako sensor, tzn. na začátku:
template:
- sensor:
template:
- sensor: