PB PowerSafe 12V170FS

Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
wenca084
Příspěvky: 4
Registrován: ned bře 02, 2025 12:05 pm
Reputace: 0
Lokalita: Mělník
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4800
Kapacita baterie [kWh]: 16,32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

PB PowerSafe 12V170FS

Nový příspěvek od wenca084 »

Dobrý den.

Postavil jsem si svépomocí ostrovní systém, panely 4,8kw, měnič vevor 5500 , baterii mám složenou z olověných akumulátorů 8x 12V 170Ah , celkem 48V 340Ah .

Prosím o radu na jakou hodnotu nastavit dobíjecí - udržovací napětí na měniči . Tedy bulk? A Floating? V příloze štítek akumulátoru.

Děkuji velice za pomoc.

Wenca.
Přílohy
IMG_20250828_143212.jpg
Matess
Příspěvky: 1996
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: PB PowerSafe 12V170FS

Nový příspěvek od Matess »

to máš jedno... tyhle baterky budou stejně za rok KO :-D

abych nebyl zlej... 55,2V je max pres ktere bych na gelu nechodil a pokud chces aby baterky daly alespon rok tak pod 48V taky nechodit.

Na štítku máš napsané 2,28V float... to je 54,72V... tak muzes dat treba 55,2V bulk a 54,72V float
rva
Příspěvky: 4422
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 790
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: PB PowerSafe 12V170FS

Nový příspěvek od rva »

S těma bateriema ses měl poradit. Olovo je nevhodné a je to nouzovka - zvláště dnes, kdy máš LiFePO4 za docela dobrý peníz a nesrovnatelně lepší vlastnosti.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
wenca084
Příspěvky: 4
Registrován: ned bře 02, 2025 12:05 pm
Reputace: 0
Lokalita: Mělník
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4800
Kapacita baterie [kWh]: 16,32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: PB PowerSafe 12V170FS

Nový příspěvek od wenca084 »

Díky za odpověď, nastavím to tedy tak. Zapomněl jsem napsat, že baterie nejsou nové a mám je od kamaráda za bečku piva, jsou zatím v dobrém stavu. Postavil jsem pro ně takový regál , jsou umístěny mimo budovu v kůlně.Stím provozem aspoň rok bych byl také rád. Díky nim teď šetřím na ty lifepo. A ohledně nich si rád pak od vás nechám poradit. Děkuji W.
Přílohy
IMG_20250826_131438.jpg
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 619
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace: 65
Bydliště: Semily

Re: PB PowerSafe 12V170FS

Nový příspěvek od sindyk »

Datasheet říká:
Bulk max. 2,40 V/čl. @ 20℃ = 57,6 V
Float max. 2,29 V/čl. @ 20℃ = 54,96 V, dopor. 2,27 V/čl. @ 20℃ = 54,48 V

Já mám na svém mixu všehochuti nastaveno bulk 57,6 V, float 54 V a vybíjení na 49 V. Momentálně využívám efektivně asi 30 % jmenovité kapacity, protože ty baterie jsou starší a nechci je víc prasit. Takhle to má šanci ještě nějakou dobu fungovat.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
wenca084
Příspěvky: 4
Registrován: ned bře 02, 2025 12:05 pm
Reputace: 0
Lokalita: Mělník
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4800
Kapacita baterie [kWh]: 16,32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: PB PowerSafe 12V170FS

Nový příspěvek od wenca084 »

Aha, díky za datasheet, nastavím tedy ten bulk vyšší na 57,5V a float na 54,5V a vybíjení dám do 48,5V
FRSO
Příspěvky: 2457
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: PB PowerSafe 12V170FS

Nový příspěvek od FRSO »

wenca084 píše: čtv srp 28, 2025 2:58 pm
Dobrý den.

Postavil jsem si svépomocí ostrovní systém, panely 4,8kw, měnič vevor 5500 , baterii mám složenou z olověných akumulátorů 8x 12V 170Ah , celkem 48V 340Ah .

Prosím o radu na jakou hodnotu nastavit dobíjecí - udržovací napětí na měniči . Tedy bulk? A Floating? V příloze štítek akumulátoru.

Děkuji velice za pomoc.

Wenca.
Já měl na jedné chatě stejnou ale 190Ah a po 7 letech je stále ok, Gel i AGM což tato je tak nastavují vždy na 12V systému Bulk 14,4V a Float 13,40V a nikdy nebyl problém, Hopecke už běží přes 10 let na chatách. U tebe si to nastav X4, tj, 57,6V a 53,60, vybíjet do max 48,8V ale jen občas, raději vybíjet jej cca 30% z kapacity akumulátoru, dej si nějaké měřidlo Ah, třeba Shunt od Victronu ať to vidíš a pak přepnout na síť.

PS: čím to nabíjíš !, jaký máš MPPT ?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 27.3.2025 13250kWh
vanilka
Příspěvky: 388
Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
Reputace: 116
Lokalita: Beroun, Příbram

Re: PB PowerSafe 12V170FS

Nový příspěvek od vanilka »

Ukončovat vybíjení Pb baterií podle napětí není vhodné (je to relativně měkký zdroj). Správné je vycházet z SOC.
1408kg Enersys SBS + 82kWh Liion / 20kWp+
wenca084
Příspěvky: 4
Registrován: ned bře 02, 2025 12:05 pm
Reputace: 0
Lokalita: Mělník
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4800
Kapacita baterie [kWh]: 16,32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: PB PowerSafe 12V170FS

Nový příspěvek od wenca084 »

Nabijím - nabíječka mppt měnič střídač off-grid v jednom Vevor 5500. Děkuji za rady.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 619
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace: 65
Bydliště: Semily

Re: PB PowerSafe 12V170FS

Nový příspěvek od sindyk »

Takže HV kombiměnič typu Axpert... pro alespoň trochu seriózní řízení bych doplnil Solar Assistant. Ten i bez SmartShuntu se alespoň snaží spočítat SOC podle proudu nabíjení/vybíjení a může přepínat na základě toho provozní režim. Se SmartShuntem je to samozřejmě nejpřesnější.
Lze udělat i pokročilejší integrace do jiných smart home systémů, ale tohle je funkční out-of-box i přes net na mobilu bez nutného samostudia.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů