pouze ohřev TUV
Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
-
- Příspěvky: 934
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
- Reputace: 61
Re: pouze ohřev TUV
Jakmile uvažujete o plnohodnotné fv tak zrovna měnič 48V/5kw + baterky ty koupíte za 35t i s bednou a BMSkou.
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: stř zář 11, 2024 7:40 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Boskovicko
Re: pouze ohřev TUV
No tak zrovna konverze bojlerové MPPT FVE s obdélníkem na výstupu a přibližně 230 Vef je výhodná, pokud zůstanou stringy, jak jsou. Tedy cca 6-8 panelů v sérii.
Překopávat to celé na paralelní zapojení všech panelů... - přepojování na střeše, optimálně MPPT pro každý panel, nová kabeláž podstatně většího průřezu, jiné pojistky / jističe/ přepěťovky, ... není lepší to zachovat a pořídit jen nový hybridní měnič s odpovídajícím vstupem?
Přiznávám, že jsem zatím nenašel použitelný hybrid pro cca 3kWp vstup, napětí vstupu cca 380 Vdc, baterkou 24 /48 V a vystupem sinus 230 V, který by byl zaručeně bezpřetokový a bylo to dáno fyzicky jeho topologií (jako UPS), čili bezpřetok ošetřen hardwarově, ne SW.
Prostě na síťovém vstupu z DS usměrňovač , co nepustí zpět ani W
Překopávat to celé na paralelní zapojení všech panelů... - přepojování na střeše, optimálně MPPT pro každý panel, nová kabeláž podstatně většího průřezu, jiné pojistky / jističe/ přepěťovky, ... není lepší to zachovat a pořídit jen nový hybridní měnič s odpovídajícím vstupem?
Přiznávám, že jsem zatím nenašel použitelný hybrid pro cca 3kWp vstup, napětí vstupu cca 380 Vdc, baterkou 24 /48 V a vystupem sinus 230 V, který by byl zaručeně bezpřetokový a bylo to dáno fyzicky jeho topologií (jako UPS), čili bezpřetok ošetřen hardwarově, ne SW.
Prostě na síťovém vstupu z DS usměrňovač , co nepustí zpět ani W
-
- Příspěvky: 934
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
- Reputace: 61
Re: pouze ohřev TUV
Axpert I
-
- Příspěvky: 44
- Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
- Reputace: 12
- Lokalita: Krušné hory
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: pouze ohřev TUV
Jedno z možných 100% bezpřetokových řešení je jakýkoliv ostrovní střídač a k tomu samostatná nabíječka (nebo dvě, tři). Třeba nějaký laboratorní zdroj Riden. Ten může být navíc spínaný jen v nízkém tarifu.
Teoreticky lze 100% bezpřetokovost zajistit softwarově u jakéhokoliv Axperta, tím, že budou spínat jen dolní tranzistory výstupního H-bridge a plnit funkci PFC. Horní tranzistory budou sloužit jen jako diody usměrňovače. Žádný tovární firmware tohle ale nedělá. Chystám se to vyzkoušet (na samostatném střídači, který by sloužil jen jako nabíječka), ale nevím, jak to dopadne. Energie ze slunce mi během 1-2 měsíců nejspíš přestane stačit, a pokud to nestihnu, budu to muset udělat nějak jinak, abych nebyl bez proudu
Teoreticky lze 100% bezpřetokovost zajistit softwarově u jakéhokoliv Axperta, tím, že budou spínat jen dolní tranzistory výstupního H-bridge a plnit funkci PFC. Horní tranzistory budou sloužit jen jako diody usměrňovače. Žádný tovární firmware tohle ale nedělá. Chystám se to vyzkoušet (na samostatném střídači, který by sloužil jen jako nabíječka), ale nevím, jak to dopadne. Energie ze slunce mi během 1-2 měsíců nejspíš přestane stačit, a pokud to nestihnu, budu to muset udělat nějak jinak, abych nebyl bez proudu
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- dipos
- Příspěvky: 122
- Registrován: čtv pro 02, 2021 8:12 pm
- Reputace: 12
- Lokalita: Jindřichov u Krnova
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
- Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava-město
Re: pouze ohřev TUV
Tak ono je důležité co má být primární účel panelů.
Pokud je to pouze ohřev TUV, tak dnešní náklady na pořízení jsou již zřejmě na historickém minimu.
Ekonomická návratnost je nezpochybnitelná. V mém případě se pohybuje roční výroba 2,3 až 2,5 MWh, což je vcelku uspokojivý zisk.
Problém však nastává, když začnu špekulovat jak využít nadbytečný výkon který občas zůstává na střeše.
Nabízí se řešení pokrytí spotřeby dalšího trvalého žrouta el.energie kterým je nepochybně lednička a mraznička.
A tady je jádro pudla.
1.
jak problém řešit z technického hlediska, výměna měniče za čistý sinus a pokrytí provozu. 24/7 hod. Ovšem zbytkový výkon panelů není až tak velký, aby umožnil připojení dalších spotřebičů.
Takže zůstává řešením být spokojen s tím co mám a nebo ?
Zkusit vybudovat další systém malé baterie s invertorem pouze pro lednici a mzazničku.
Mám prakticky vyzkoušené řešení nabíjení baterie stredofrekvenčnim měničem - malá nabíječka autobaterie s vstupním napětím AC 110 až 240 V, která spolehlivě dokryje částečně odebranou energii z baterie spotřebovanou provozem pouze ledničky. Cena nabíječky řádově 600 Kč.
A teď to hlavní.
a.) baterie - otevřené olovo s možností doplňování destilky,
2 x 150 Ah cca 10 tis.
b.) invertor něco spolehlivého od " modrásků " stačí 800 W, to máme dalších cca 8 tis.
Investice celkem tak do 20 tis.
Roční spotřeba energie ledničky odhadem 400 kWh, zejména když si manželka a děti pletou lednici s televzí.
Závěr: Stojí to za to?
Návratnost cca 5 let a těch provozních starostí, baterie, přepínání ostrova do režimu DS, zvýšená kontrola systému ( to je ta pro důchodce a to ještě nadšeného). Nevím, nevím zda to stojí za to.
Dneska jedu TUV od března do října bez starostí, tedy občas mám jedinou starost kolik to ten konkrétní den vyrobilo.
Jediná otevřená otázka je kolik bude stát 1 kWh za 5 let, a zda bude elektrické energie dostatek bez výpadků a odstávek.
Zatím nic neřeším a klidně to nechám na střeše, i když se snažíme vařit, grilovat i topit z panelů.
Slunci a chladnému počasí zdar.
Pokud je to pouze ohřev TUV, tak dnešní náklady na pořízení jsou již zřejmě na historickém minimu.
Ekonomická návratnost je nezpochybnitelná. V mém případě se pohybuje roční výroba 2,3 až 2,5 MWh, což je vcelku uspokojivý zisk.
Problém však nastává, když začnu špekulovat jak využít nadbytečný výkon který občas zůstává na střeše.
Nabízí se řešení pokrytí spotřeby dalšího trvalého žrouta el.energie kterým je nepochybně lednička a mraznička.
A tady je jádro pudla.
1.
jak problém řešit z technického hlediska, výměna měniče za čistý sinus a pokrytí provozu. 24/7 hod. Ovšem zbytkový výkon panelů není až tak velký, aby umožnil připojení dalších spotřebičů.
Takže zůstává řešením být spokojen s tím co mám a nebo ?
Zkusit vybudovat další systém malé baterie s invertorem pouze pro lednici a mzazničku.
Mám prakticky vyzkoušené řešení nabíjení baterie stredofrekvenčnim měničem - malá nabíječka autobaterie s vstupním napětím AC 110 až 240 V, která spolehlivě dokryje částečně odebranou energii z baterie spotřebovanou provozem pouze ledničky. Cena nabíječky řádově 600 Kč.
A teď to hlavní.
a.) baterie - otevřené olovo s možností doplňování destilky,
2 x 150 Ah cca 10 tis.
b.) invertor něco spolehlivého od " modrásků " stačí 800 W, to máme dalších cca 8 tis.
Investice celkem tak do 20 tis.
Roční spotřeba energie ledničky odhadem 400 kWh, zejména když si manželka a děti pletou lednici s televzí.
Závěr: Stojí to za to?
Návratnost cca 5 let a těch provozních starostí, baterie, přepínání ostrova do režimu DS, zvýšená kontrola systému ( to je ta pro důchodce a to ještě nadšeného). Nevím, nevím zda to stojí za to.
Dneska jedu TUV od března do října bez starostí, tedy občas mám jedinou starost kolik to ten konkrétní den vyrobilo.
Jediná otevřená otázka je kolik bude stát 1 kWh za 5 let, a zda bude elektrické energie dostatek bez výpadků a odstávek.
Zatím nic neřeším a klidně to nechám na střeše, i když se snažíme vařit, grilovat i topit z panelů.
Slunci a chladnému počasí zdar.

Sluneční ohřívárna TUV 2,7 kWp, ECO Solar Boost 3,5 kW PRO, Boilery 120 L + 100 L
-
- Příspěvky: 934
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
- Reputace: 61
Re: pouze ohřev TUV
Většina poloostrovů jede od března do října pro celý dům.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 1 host