Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Radar
Příspěvky: 604
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 37

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Mám ještě jeden dotaz ke zkušenějším s Victron ...
Lze přes NODE RED nějakou cestou programovat změny limitu vstupního proudu na AC IN do měničů při AC IGNORE?
Ideálně s vazbou na parametr zátěže na AC OUT? (u mě 3F, takže dle nejzatíženější fáze?)

díky
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6062
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 802
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od cipis »

Mně to vypisuje, že má nějaká databáze (u nich) problémy, že něco nemusí fungovat nebo pomalu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 3073
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od glottis »

mohlo by to jit zapisem po mqtt na topic ... a nastavis value

W/XXX/vebus/276/Ac/ActiveIn/CurrentLimit

Koukni nejdriv co tam mas na N/XXX/vebus/276/Ac/ActiveIn/CurrentLimit

Treba pres mqtt explorer

Jestli mas v cerbu nodered primo, tak tam na to budou asi i kostky rovnou?
kigen
Příspěvky: 51
Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am
Reputace: 1

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od kigen »

Radar píše: pon srp 11, 2025 9:54 pm
Kolegové s Victron, nepozorujete ve VRM v posledních dnech podobné hlášky...? Portál se jeví, že jede v pořádku, i když některé grafy se vykreslují neochotně... ale už to na můj vkus trvá dlouho ... díky za vaše postřehy
Diky za info, taky me to haze tu hlasku. Uz jsem si myslel, ze mam problem nekde u sebe,
protoze v ten samy den, me klekl domaci server a jeste jsem nemel cas se podivat co se stalo.
Aspon tedy vim, ze to s tim nema nic spolecne.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
Radar
Příspěvky: 604
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 37

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

glottis píše: úte srp 12, 2025 6:29 am
mohlo by to jit zapisem po mqtt na topic ... a nastavis value

W/XXX/vebus/276/Ac/ActiveIn/CurrentLimit

Koukni nejdriv co tam mas na N/XXX/vebus/276/Ac/ActiveIn/CurrentLimit

Treba pres mqtt explorer

Jestli mas v cerbu nodered primo, tak tam na to budou asi i kostky rovnou?
Ano, VENUS LARGE mi jede přímo na Cerbu, s mqtt si ještě moc nerozumím, ale smart zásuvku jsem přes mqtt rozchodil
Tak jak jsi to popsal tomu moc nerozumím :-(

Logika by měla být ta, aby systém používal výkon na AC OUT vždy na nejzatíženější fázi a "startoval" s nejnižším možným proudovým limitem na AC IN,
s tím že dle zatížení by se proud zvedal, a naopak při poklesu snižoval až na minimum. Pokud zátěž klesne pod práh odepnutí v rámci AC IGNORE, odpojí se úplně..
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
glottis
Příspěvky: 3073
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od glottis »

Jako cele to za tebe udelat nechci :) ale prikaldam ti inspiraci, kterou si muzes naimportovat, kouknout a treba poupravit. Asi to budes muset nejdriv rozbalit a importovat az ten json.
flows.zip
(1.72 KiB) Staženo 4 x
Jde tam o to, ze prijimam topic s proudem DC_LOAD, pak si nactu moje nastaveni maximalniho proudu do baterie co chci, sectu to a vysledek ulozim do charge limitu.

Je to prakticky to same co chces ty. jen to udelas s vykony.

admini: neslo by povolit prilohu s priponou json?
Radar
Příspěvky: 604
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 37

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

glottis: děkuji, podívám se na to, moc nerozumím k čemu Ti to slouží?

Můj cíl je, kdykoliv se připne síť na AC IN skrze přetížení kterékoliv fáze, aby pracovala s nejnižším možným nastavitelným proudem pro danou situaci.
A nastavení proudového limitu AC IN bylo něčím řízené v reálném čase.
Stoupne-li zátěž na AC OUT nad rámec výkonu měniče a i minimálního nastaveného proudového limitu na AC IN, systém si přidá a limit zvýší,
či v opačném případě ubere.
Připnula-li by se síť vlivem nízkého SOC, pak nejnižší proudový limit je postačující.
Na MPII 3000VA je tuším 3 nebo 4A minimum co se dá na AC IN nastavit. krát 3 měniče

Já se tím pokusím probojovat sám, ale do startu mi šlo o to zda to vůbec jde a není to slepá ulička...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
glottis
Příspěvky: 3073
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od glottis »

Ted uz k nicemu, od vecera jedu na miltiplusech :) ale do te doby to narovnavalo DVCC.

Kdyz mas victron cerbo + mppt ale nemas stridace, chova se limit nabijeni baterie saptne. Proste tim omezuje proud z mppt a nebere vubec ohled na to, kolik tece do prime spotreby. Takze jsem to resit takhle. Nastavil jsem si, ze chci baterie nabijet max 100A, cetl proud z shuntu pro dc spotrebu (takze treba 50A), spocital 100A+50A a 150A zapsal do limitu nabijeni.

Ted, s multiplusy se to chova samo dobre. Na dc load uz nic nemam. Nevim jak by se to chovalo kdyby tam neco bylo.
Radar
Příspěvky: 604
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 37

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Ale já se nebavím o nabíjecím DC proudu, bavím se o AC ignore Victron a zda lze v nodered naprogramovat flexibilní řízení proudového limitu na AC IN podle velikosti zátěže na AC OUT, ve stavu pokud síť není ignorována...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
glottis
Příspěvky: 3073
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od glottis »

ptal ses na co jsem to pouzival tak jsme ti to popsal. Ty pouzijes stejny princip pro ac proud. Ja ti neposlal reseni, jen priklad jak.
Radar
Příspěvky: 604
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 37

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

cipis píše: pon srp 11, 2025 11:02 pm
Mně to vypisuje, že má nějaká databáze (u nich) problémy, že něco nemusí fungovat nebo pomalu.
Ano, to mi vypisuje taky, grafy se nenačítají anebo načítají pomalu a trvá to už cca týden...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
Příspěvky: 604
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 37

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

glottis píše: úte srp 12, 2025 10:13 am
ptal ses na co jsem to pouzival tak jsme ti to popsal. Ty pouzijes stejny princip pro ac proud. Ja ti neposlal reseni, jen priklad jak.
K čemu jsi to použil Ty kvůli jiným měničům chápu.
Otázkou zůstává, zda hodnoty limitu vstupního proudu na AC IN Multiplusů lze ve vztahu k velikosti zátěže měnit. Automaticky, nějakými podmínkami v NODE RED. Je to funkce Power Control. K té mám aktivovaný Power Assist.
Důvod je ten, že nemusí do spotřeby a baterie téct z každého měniče XY A na AC IN, když důvodem připnutí sítě je přetížení jednoho z měničů např o 500W.
Zkoušet v MP zakázat chargery s aktivovaným Power Assist nechci, obava z přetoků při opadnutí zátěže ...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], D451D a 1 host