Vadí dlouhodobě půlvna zátěž a PWM?

Nový příspěvek od ACDC »

Voltronic infinisolar 5,6kW. Vadí mu tohle: Trvalá změna zátěže 1kW s kolísáním cca 2-3 sec, asi ne, že. Dlouhodobější provoz do zátěže přes diodu, takže půlvlna, taky 1kW. Tím si nejsem jist. Ale asi se to tam nějak srovná. A PWM regulovaných 1kW taky zkousne, že. Jen pro jistotu :(
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
unicast
Příspěvky: 1938
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 336
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vadí dlouhodobě půlvna zátěž a PWM?

Nový příspěvek od unicast »

Půlvlna by měniči vadit neměla.
ACDC
Příspěvky: 561
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace: 8
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vadí dlouhodobě půlvna zátěž a PWM?

Nový příspěvek od ACDC »

A klasický PWM nějakých pár kHz, když budou frekvence blízké, jako PWM a měnič? Ale kmitočet PWM by se dal změnit.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
rva
Příspěvky: 4397
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 781
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Vadí dlouhodobě půlvna zátěž a PWM?

Nový příspěvek od rva »

Zatížení jen jedné půlvlny může vadit. viewtopic.php?p=234141#p234141
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
ACDC
Příspěvky: 561
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace: 8
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vadí dlouhodobě půlvna zátěž a PWM?

Nový příspěvek od ACDC »

Aha. No, dlouhodobě běhá třeba pár hodin denně jednocestně, ale jen asi 400W, podlaha.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
glottis
Příspěvky: 3080
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Vadí dlouhodobě půlvna zátěž a PWM?

Nový příspěvek od glottis »

PWM jak dělené? Na AC pár kHz neuděláš pokud to je triak/tyristor. Tedy klasické SSR. Pokud má spínání v nule tak už vůbec ne a ani fázovou regulaci. Rozved to.
ACDC
Příspěvky: 561
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace: 8
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vadí dlouhodobě půlvna zátěž a PWM?

Nový příspěvek od ACDC »

Rozvádím že kecám. Je to normální triak regul 0-10V. Vyštrachal jsem ho a teď musím najít nějaké schema vytěžovače co funguje
Přílohy
REGUL 10V.jpg
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
glottis
Příspěvky: 3080
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Vadí dlouhodobě půlvna zátěž a PWM?

Nový příspěvek od glottis »

tak to bude klasicka triakova regulace, rezani casti pulvln, to by melo byt ok snad pro kazdy menic.
ACDC
Příspěvky: 561
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace: 8
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vadí dlouhodobě půlvna zátěž a PWM?

Nový příspěvek od ACDC »

Jo, spíná to řezáním. Teď ještě řízení. Asi něco zkusím vytvořit.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
glottis
Příspěvky: 3080
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Vadí dlouhodobě půlvna zátěž a PWM?

Nový příspěvek od glottis »

delal jsem si to pro wallbox s esp32. To ma opravdovy DAC. A nebo arduino + modul. A za to operak co to zesili. Funguje to :)
gupa
Příspěvky: 3311
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 151
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Vadí dlouhodobě půlvna zátěž a PWM?

Nový příspěvek od gupa »

ACDC píše: úte srp 12, 2025 7:15 pm
Rozvádím že kecám. Je to normální triak regul 0-10V. Vyštrachal jsem ho a teď musím najít nějaké schema vytěžovače co funguje
Alco_FSP.pdf
(623.95 KiB) Staženo 35 x
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací!
ACDC
Příspěvky: 561
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace: 8
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vadí dlouhodobě půlvna zátěž a PWM?

Nový příspěvek od ACDC »

Ten 5A v pohodě táhne 1kW a je skoro studený.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
gupa
Příspěvky: 3311
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 151
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Vadí dlouhodobě půlvna zátěž a PWM?

Nový příspěvek od gupa »

Řekl bych, že to není fázový regulátor, řekl bych, že to je nějaký jednoduchý 5A frekvenční měnič. Podle určení, regulace ventilátoru v klimatizaci.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací!
ACDC
Příspěvky: 561
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace: 8
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vadí dlouhodobě půlvna zátěž a PWM?

Nový příspěvek od ACDC »

Je to normální fázový regulátor, měl jsem výstup na oscil. Ono kupodivu většina jednofázových ventilátorů lze normálně takto řídit,
i když se tvrdí opak. Od vent. v akumulačkách až po třeba 500W. I s kondenzátorem. Jenom "lepší" měli autotrafa. Dnes vše PMW.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
gupa
Příspěvky: 3311
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 151
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Vadí dlouhodobě půlvna zátěž a PWM?

Nový příspěvek od gupa »

No pro měnič by bylo asi lepší to autotrafo. Pokud tam je u FSP-150 funkční vstupní filtr jak se píše všude jinde, tak by to mělo odfiltrovat nějaký ruch. Ikdyž jsem to u jiné věci zkoušel,(vyfoukávačka s fáz. regulácí s různými vstupními filtry) au mých Victronů nic moc, stále různé pomrkávání... vlastně mám nyní nový nález vstupní filst z fr. měniče LG a také filtr z ind. desky, tak můžu zkusit nově otestovat jak se Victrony chovají.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací!
ACDC
Příspěvky: 561
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace: 8
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vadí dlouhodobě půlvna zátěž a PWM?

Nový příspěvek od ACDC »

Autotrafo 1kW? Navíc už měnič pracuje do takových regulátorů, kotel, ventilátory a nic nenamítá. On ten můj měnič za ty tři roky nenamítal nikdy, žádný hlášky, závady. Akorát jednou vypnul po zkratu.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč