Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Radar
Příspěvky: 590
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 36

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Počasí pod psa, tak trocha toho učení a programování v NODE RED s pomocí AI.
Zde na téma řízení Modráska na AC OUT L2 Multiplusu.

Použit GX Extender IO u Cerbo (stejně jako lze použít programovatelné relé 1 Cerbo, pokud není obsazené
- jeho relé 1 přerušuje přívod CT sondy = modrásek nedodává, ale je ve STAND BY, kdy je schopen zareagovat okamžitě na nastalé scénáře viz dole
Podmínka 1: AC OUT nad 2000W - relé ON
Podmínka 2: AC OUT pod 200W - relé OFF (s možností nastavení zpoždění odepnutí - začnu na 0s)
Podmínka 3: AC IN proud 0, fungují podmínky 1 a 2
Podmínka 4: AC IN proud jiný než 0 - relé OFF

Úplně stejně to jde automatizovat s pomocí podmínky se vstupním nodem ACInputState IGNORED/NOT IGNORED, toto má ale omezení,
nezafunguje když se GEN spustí remote manuálně...
Přílohy
node red flow2 modrasek.png
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
Příspěvky: 590
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 36

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

A prozatímní finále na start. Jako vstup blokování relé nakonec dobře posloužil RELAY input node s relé 1 Cerba, které je naprogramováno
jak generátor start/stop pro AC IGNORE a řeší i ten vzdálený generator manual start/stop. Jakmile sepne, než se spojí MP na síť, GTI je OFF

A jako přidaná bezpečnostní funkce:
Baterie >55,2V nebo <49,6V blokování relé - OFF
Přílohy
node red flow3 modrasek.png
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
Příspěvky: 590
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 36

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Pomalu se rozrůstající výsledky učení v node red a i dashboard ...
Sice se zatím o nic sofistikovaného nejedná, ale mám radost.

Asistence Modráska na výstupu Multiplus v ostrovu funguje skvěle. Aktuálně ve standby pěkně číhá, až vzroste výkon nad svoji mez a nastoupí.
Zde je dobré posledovat, kam až dosahuje běžný odběr při menší spotřebě (u mě přechodně až cca 500-600W), tam se osvědčuje nastavit trashold pro relé ON GTI, do té doby pracuje jen MP, to ostatní jsou obvyklé špeky a výkonové nástupy typu těleso pračky, myčky, sušička, kávovar, rychlovarka...
Jakmile se tak stane, do 5s zabere GTI, než nastoupí sepnutí sítě a Multiplusu zpět odleví na cca 400-500W.
Po odeznění zátěže je trigger 60s pro odepnutí. To dobře slouží u cyklujících věcí jako žehlička...

Spokojenost.
Přílohy
node red dashboard.png
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1364
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 180
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od JirkaE »

Bylo by od Tebe hezké, kdyby jsi zveřejnil nějaké detaily, jak si postupoval při přerušení kabelu na snímači pro Modráska a jak jsi napojil to ovládání 😉

U Tebe je to Victron relé, ale může to být i externí proudový relé s nastavitelným proudem sepnutí a to si myslím je tak zajímavé - že by to ocenilo více lidí - nejen já.

Může se to tímto způsobem připnout vlastně k jakémukoliv měniči - bez dalších zásahu do HW nebo SW a na primitivním relé na DIN šínu přifázovat k čemukoliv až od určitých - nastavitelných - Amper ;)

Je to velmi elegantní - snadné a levné řešení - navyšování výkonu měničú :yes: Je jedno je-li to ,,z dílny" ing.Kolaříka nebo jiné - ale je to skvělé :yes:

Já vlastně kvůli tomu samému natáhl druhý kabel a rozdělil rozvaděč na malé a velké zátěže - přitom tohle je mnohem snažší a levnější a udělá totéž.
Naposledy upravil(a) JirkaE dne pát srp 01, 2025 3:02 pm, celkem upraveno 1 x.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3

Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Radar
Příspěvky: 590
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 36

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Jednoduše, tam kde mi to prostorově vyhovovalo, jsem opatrně po obvodu, ve zdálenosti asi 30mm od sebe, odizoloval svrchní bužírku kabelu CT sondy, opatrně, abych nepoškodil stínění a dva vnitřní tenké vodiče od proudové sondy.
Pootočením kabelem, jelikož stínění jde pod izolací do šroubovice, jsem jej narovnal a jeden z vodičů zevnitř vytáhl, jednoduše přerušil a zapojil na relé.
Nezaznamenal jsem žádný vlíiv na funkci či rušení, apod. Celé místo jsem pak zaizoloval izolačkou..

EDIT: k jakémukoliv měniči ne, u HF čínských měničů čekám odepnutí na přepětí na výstupu (v lepším případě).
S Axpertem bych to nezkoušel.
Zkoušel jsem nastavit relé ON na 2200W, a to nefunguje dobře, jakmile je vyšší příkon a zapne konvice nebo těleso pračky, šlus, tma.
Ideální je zapínat to kolem těch 500-600W. V momentě kdy se tak stane, až do výše cca 1800W je MP na nule výkonu, okamžitě připravený absorbovat další 2400W zátěž... S touto automatizací mám na dané fázi výkon 4200W

VICTRON LF s trafem nějaké to ubliknutí než zareaguje limiter, snese.
Na AC OUT obyč měničů už to zkoušeno bylo, výsledky sporné..., spíš záporné
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1364
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 180
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od JirkaE »

Tak to už jsem vyzkoušel na tom záložním Easunu 7000VA - funguje to jen pokud tam je další odběr nad 200W mimo sondu - pak to šlape jako hodinky a mikro přetoky pohltí těch 200W stálé zátěže i při 4kW zátěži kterou jsem vyzkoušel 😃 zapnout i vypnout - mnohokrát :D

Na dva Modrásky by se asi musela zvojnásobit i ta spotřeba mimo, ten přetok je rázově 170-180W na 2kW Modráska na pár ms
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3

Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Franta2776
Příspěvky: 4326
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 336

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Franta2776 »

Jen pro info.Já mám v ostrovu modráska na Multiplusu 5000 a nabíjím EV. Používám dynamické nabíjení podle slunečního svitu nabil jsme celkem 1MWh.Nespozoroval jsem žádný problém výkon jede od 0W po 6000W.
Zatím modrádka zapínám 10A jističem,když chci nabíjet.Dám asi na výstup a spínání asi proudový relé, nejsou lidi.
Ten Victron toho snese hodně, jsem omylem na počátku otočil sondu bez zátěže.(Návod se čte,až je zařízení beznadějně zničeno).Modrásek tlačil 1500W a Victron zapl ventilátor asi z toho dělal jalovinu.Na výstupu nebyla žádná zátěž. :D :D :D Zařízení přežilo.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Radar
Příspěvky: 590
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 36

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Netlacil to spíš cyklicky, ač úplně neřízeně, ten multiplus zpátky do baterky? Měnič je obousměrný...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
PavelR
Příspěvky: 3544
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od PavelR »

victron s asistentem pv-out by to určitě tlačil do baterky a pokud by nemohl tak musí zvednutou frekvencí omezit nebo shodit modráska.
Radar
Příspěvky: 590
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 36

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

PV asistent je právě prostředek pro řízení.ongridu na AC out Podle mě to ale neznamená, že pokud není aktivovaný, že by měl Victron shořet a nepošle přebytek do baterie ...
Modráska jsem nezkoumal do podrobná, ale podle mě žádné možnosti řízení, jako dospělý ongrid, nemá
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6033
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 795
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od cipis »

Musi, jinak by to neslo pripojit legalne do site.
Resp. by to poprelo samotne fungovani ongridu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 3053
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od glottis »

Nemá řízení. Nemá reakci na frekvenci. V podmínkách sítě to pro zjednodušené připojení není. Nebo alespoň nebylo. Nadpeti, podpětí a frekvenci jsem řešil pomocí uf guard
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6033
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 795
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od cipis »

Tak to je celkem zasadni informace ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Franta2776
Příspěvky: 4326
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 336

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Franta2776 »

To, že by to Victron tlačil do baterky a sám začal fungovat jako nabiječka i když je nabiječka zakázaná mĕ v ten moment nenapadlo.Radĕji jsem to vypnul a otočíl sondu.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host