Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Já mám všechny fáze na levé straně - celý dům - a je to jedno, protože smart zásuvku mužu otáčet na kterou stranu chci...
Protože nemáme kolík.
Zítra to udělám ještě jednou a natočím video ;)

Polovina originál kabelů a prodlužováků stejně znova fázi otáčí.
Zásuvky extra pro modrásky jsou nové a mají fázi vlevo.

Myslím si, že pokud by to byl problém - někde v recenzích nebo na forech by se to už objevilo, na krabičce nebo na samotné zásuvce by bylo upozornění - o fázi - o prodlužovácích - o rozdvojkách atd...

Zítra to udělám znova :D
Teplota vody jen z FV (nyní již Victron) : Bojler 1
Teplota vody jen z FV (předehřev Sapro) : Bojler 2 a Bojler 3

Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / String 3 zůstává pro ohřev vody / Victron MPPT-3
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody String 1 - String 4
Radar
Příspěvky: 555
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 32

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Radar »

Jo taaak, takže vy otacite i Smart "ve zdi"... To tu nejde. Jen vidlice GTI na výstupu ze Smart...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1308
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 178
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7900
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Nikdo to neotáčí = nikdo to neřeší - není proč.

Jednou potřebuješ zastrčit z vrchu, podruhé ze spodu, po třetí rovně a je jen náhoda, kam se trefí fáze a kam nula.

V mnoha domech je doplněný chránič a jen jeden a pro celý dům - jeden problém a celý dům je bez proudu.
Tady to tak taky bylo - od roku 2018 to spadlo celkem asi 4x

Mám tady dnes 12 smart zásuvek a dalších x dalších smart zařízení a v životě jsem neřešil, kde je fáze a kde nula
A já dávám fázi doleva jen ze zvyku.

Někde je vlevo, někde je vpravo a dalším prodlužovákem opačně v zásuvce se to jen otočí.

Proto říkám - že je to jedno 😃jak je to ve zdi - když to tam strčím opačně bude to zas jinak.
Teplota vody jen z FV (nyní již Victron) : Bojler 1
Teplota vody jen z FV (předehřev Sapro) : Bojler 2 a Bojler 3

Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / String 3 zůstává pro ohřev vody / Victron MPPT-3
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody String 1 - String 4
Radar
Příspěvky: 555
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 32

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Radar »

Otázka je, kolik takových Modrásků běhá zrovna na AC výstupu Victronu, tipnul bych, že moc ne....
Já mám třeba uzemněný minus pól baterie, tak třeba to může být tím ...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1308
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 178
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7900
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Radar píše: sob črc 26, 2025 8:12 am
Otázka je, kolik takových Modrásků běhá zrovna na AC výstupu Victronu, tipnul bych, že moc ne....
Já mám třeba uzemněný minus pól baterie, tak třeba to může být tím ...
To Ti vyhazuje jen ten Modrásek ? Nic jiného ?

Pokud tam dáš něco jiného - bez otočení starou rozdvojkou - tak to chránič nevypne ?

Odpoledne to udělám znova - jen pro tu konkretní zásuvku pro Modráče - včera tam bylo přes ten chránič zásuvek víc - tak ať je to úplně identický :fuuu:

I když ani ten pol uzemněný nemám...

Není ale snažší samostatnou zásuvku přes chránič vůbec netahat - když tam stejně nic jiného není a dělá to jen potíže ? :dontknow:



Já odpojil konečně Balkonovku která v tom stále dělala zmatek a musel jsem to hlídat a nyní jsou ty dva panely na novém MPPT - 3 :)
A původním měření on-line - https://mereni1.pythonanywhere.com/

Není to nic moc posila ale každý Watík se počítá :D

Nic to nemění na tom, že to slunce ne a ne pořádně vykouknout...

Snímek obrazovky_26-7-2025_12656_vrm.victronenergy.com.jpeg
Teplota vody jen z FV (nyní již Victron) : Bojler 1
Teplota vody jen z FV (předehřev Sapro) : Bojler 2 a Bojler 3

Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / String 3 zůstává pro ohřev vody / Victron MPPT-3
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody String 1 - String 4
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1308
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 178
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7900
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Radar píše: čtv črc 24, 2025 6:31 pm

Vyzkoušeno - bude to něco jiného.

5 pokusů, 3x to vypnulo, 2x spadl chránič. Už nevím :-/.

A potvrzuji, zobrazení výkonu se otočí, musela by se otočit CT sonda...
Video není potřeba - MÁŠ PRAVDU

Do pokusu jsem použil 3F chránič jako máš Ty, a nic jiného na fázi - jen ta zásuvka = stejné podmínky.

Při zastrčení se náhle objeví záporná hodnota výkonu na displeji modráska - na snímači a Modráč se nerozjede. Zapnout Smart zásuvku jde.
Při vypnutí smart zásuvky spadne chránič.

Pokud Smart zásuvku otočím, tím prohodím L a N - vše běhá jak má = není to jedno - měl si pravdu :yes:

Pro mě v DE je to buřt, jen to otočím v zásuvce - v Česku se to musí prohodit, nebo použít stará ČSSR rozdvojka :D
Teplota vody jen z FV (nyní již Victron) : Bojler 1
Teplota vody jen z FV (předehřev Sapro) : Bojler 2 a Bojler 3

Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / String 3 zůstává pro ohřev vody / Victron MPPT-3
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody String 1 - String 4
Radar
Příspěvky: 555
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 32

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Radar »

Takže je to vlastnost výrobku, díky za potvrzení.
Zřejmě se nepočítá s tím, že bude takto na samostatném okruhu zapojen za chráničem sám..

A ano, pokud se prohodí kvůli smart zásuvce L a N, třeba tou CSSR rozdvojkou, co to na jedné straně otáčí, musí se otočit i CT sonda GTI...
Když jsem to zapojil přes tu rozdvojku, začalo to ukazovat minusové hodnoty a nedodával. Po otočení sondy vše OK
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1308
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 178
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7900
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Radar píše: sob črc 26, 2025 5:18 pm
Takže je to vlastnost výrobku, díky za potvrzení.
Zřejmě se nepočítá s tím, že bude takto na samostatném okruhu zapojen za chráničem sám..

A ano, pokud se prohodí kvůli smart zásuvce L a N, třeba tou CSSR rozdvojkou, co to na jedné straně otáčí, musí se otočit i CT sonda GTI...
Když jsem to zapojil přes tu rozdvojku, začalo to ukazovat minusové hodnoty a nedodával. Po otočení sondy vše OK
V tom případě je to ale rozdíl 😂

Já měl na jednu stranu L a N - mínusovou hodnotu výkonu a spadl chránič při vypnutí Smart zásuvky.
Při otočení L a N - vše běhalo správně - sondu sem neotáčel ani jednou je stále ve stejném směru toku energie na snímaném kabelu.
Teplota vody jen z FV (nyní již Victron) : Bojler 1
Teplota vody jen z FV (předehřev Sapro) : Bojler 2 a Bojler 3

Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / String 3 zůstává pro ohřev vody / Victron MPPT-3
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody String 1 - String 4
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6019
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 793
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od cipis »

Jenze jednou ti snima nulak a jednou fazi, jak to otacis ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Radar
Příspěvky: 555
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 32

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Radar »

Psal jsi o obrácené hodnotě výkonu a modrák nedodával. Mně to připadá stejný stav jako byl u mě
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1308
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 178
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7900
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

To už je asi jedno 😂 - už to znova dělat nebudu - jen že jsem sondu nemusel otáčet vůbec.

Na jednu stranu to ukazovalo mínusový výkon a vypadával chránič - na druhou to šlapalo hned dobře a sonda se neotáčela ani jednou

Ať je to jak chce, já tam chránič nemám, chrániče mám 4x 1F : 2x koupelna, 1x venkovní okruh a 1x okruh do hospodářské budovy a dílna - bez vestavěné FV-Cimérky - suché a teplé :) a to rozdělení je až nahoře v rozvaděči kde jsou i ty chrániče.
Teplota vody jen z FV (nyní již Victron) : Bojler 1
Teplota vody jen z FV (předehřev Sapro) : Bojler 2 a Bojler 3

Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / String 3 zůstává pro ohřev vody / Victron MPPT-3
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody String 1 - String 4