JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
rendy1
Příspěvky: 71
Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm
Reputace: 2

Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov

Nový příspěvek od rendy1 »

Ešte mám otazku,, kde môžem mať problém s nastavením. Zmenil som menič Axpert King 2 dočasne za Powmr 12KL3 ,, celkom fajn menič,a má dva vstupy na dva stringy. Menič Powmr som s JK BMS prepojil káblom, a menič načítava/ komunikuje s BMS dátovo. Ale všimol som si vec, že keď sa baterka nabije na 99% /100% nedosahujem, lebo by som musel bateriu rozrobiť a asi každý článok nabit samostatne/ napr. o 11 hodine doobeda,, tak menič prestane bateriu nabijat,,, ale už ju do večera nedobije opať,,, a pomaly z nej čerpá energiu,,, napr . o takej 17tej má bateria namiesto 99% už iba 95% ,,, mám niečo špatne nastavené, keď menič bateriu priebežne nedobije počas dňa? Viď. priložene obrazky.
Obrázek
Obrázek
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2799
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 500
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov

Nový příspěvek od TomHC »

Ak si odmyslím dôvod prečo sa to deje, tak aj tak nevidím dôvod nabíjať na 99% a držať to tam celý deň.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 13.2 MWh AC
glottis
Příspěvky: 3040
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov

Nový příspěvek od glottis »

neni tam napeti baterie. Posli sem screen jeste napeti a jak mas nastavene nabijeni. Pravdepodobne do 12:30 jede bulk/abs a pak prejde na float a mozna je moc nizko.
rendy1
Příspěvky: 71
Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm
Reputace: 2

Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov

Nový příspěvek od rendy1 »

Myslíš tieto screeny?
Obrázek
Obrázek
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
glottis
Příspěvky: 3040
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov

Nový příspěvek od glottis »

nene, jak jsi poslal grafy soc a vykonu tak jestli tan nemas i napeti baterie
glottis
Příspěvky: 3040
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov

Nový příspěvek od glottis »

jinak cell rfv, jestli to je float voltage tak je moc vysoko, melo by byt tak 3,35V
rendy1
Příspěvky: 71
Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm
Reputace: 2

Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov

Nový příspěvek od rendy1 »

Obrázek
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
glottis
Příspěvky: 3040
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov

Nový příspěvek od glottis »

to je proud
rendy1
Příspěvky: 71
Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm
Reputace: 2

Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov

Nový příspěvek od rendy1 »

Obrázek
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
glottis
Příspěvky: 3040
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov

Nový příspěvek od glottis »

nevim, z grafu mi to prijde dobry, abs 55,2, float 53,2 bys mohl zvednout na 53,6. Kdyz to akhle zvednas, coz je 3,35V na clanek, nemuselo by to tak padat dolu ale treba jen na 99%, coz je normalni

ale float 3,325 v nastaveni JK nevidim, fakt si to z ni bere pozadavky?
glottis
Příspěvky: 3040
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov

Nový příspěvek od glottis »

ono ale kdyz mas i po cele noci jeste 50% soc, mozna to proste neres a jen baterkam usnadnis zivot
rva
Příspěvky: 4369
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 771
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov

Nový příspěvek od rva »

Nabíjí se to zbytečně vysokým proudem a pak je nabito už kolem 10:00 dopoledne a baterie je držena dlouho na plném (a ještě k tomu zbytečně vysokém) napětí. Přes léto by stačil proud třetinový, baterii to prospěje. Pokud max. proud do baterie nejde nastavit, "řeší" to nastavení nižšího napětí bulk/float. Někdy do toho hodí počasí vidle, ale jindy se dá pomalu nabíjet celý den.
Přílohy
Proud bateriemi.png
Proud bateriemi.png (28.49 KiB) Zobrazeno 211 x
Napětí baterie.png
Napětí baterie.png (71.03 KiB) Zobrazeno 211 x
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Aldron
Příspěvky: 219
Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
Reputace: 18
Lokalita: Rožňava, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Rozložná, SR

Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov

Nový příspěvek od Aldron »

Podľa BMS by mal byť bulk/abs len 2h, čo mi nepríde až tak dlho. Otázka je ako menič používa dáta z BMS. Či vyhodnocuje najslabší, alebo najsilnejší članok, alebo celkové napätie batérie pri prepínaní abs/float. Pretože napätie batérie pri float by malo byť 55V pri nastavenom cell RFV 3,437V a na tej hodnote sa nikdy neustáli.
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
Uživatelský avatar
GHLL
Příspěvky: 107
Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
Reputace: 36
Lokalita: Kroměříž
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8 800
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov

Nový příspěvek od GHLL »

Řeším stejnou věc a můžu říct že hlavní problém je v tom že ta BMS (mám stejnou) neumí počítat a lže. Mám za BMS zapojený ještě SmartShunt kterému věřím víc. V HA sleduju napětí a proud které udává BMS, SmartShunt a kombiměnič. BMS komunikuje s měničem a ten dle hodnot v BMS nabíjí baterii.
Jako první je potřeba synchronizovat napění a proud, tak aby když zadáš v BMS Vol. Cell RCV: 3,45V (55,2V) byla tato hodnota opravdu na výstupu měniče při dosažení horní hranice nabíjení. Já jsem musel upravit hodnotu napětí i proudu v BMS. Pokud bych nezaznamenával hodnotu napětí BMS měniče a SmartShuntu tak bych tu kalibraci asi nedokázal pořádně udělat ani prověřit, leda tam sedět s třema mutimetrama celej den :wall: ...
Klasické nabíjení teď probíhá tak že BMS každý den kousek ukusuje od kapacity baterie a neukáže že je baterka na 100% nabitá, ale SmartShunt počítá lépe a kapacitu ukazuje správně:
BMS_vs_SmartShunt.jpg
BMS jsem kalibroval před dvěma dny ma 100% a dneska to co je na obrázku je dle BMS už strop víc neukáže, ale baterie je opravdu na 100%. Jednou za čas se BMS umoudří a skočí na 100%.
Existuje finta jak BMS donutit aby 100% zobrazila >>> VIDEO ZDE <<<
Zatím žiju s tím že teda BMS kecá a řídím se SmartShuntem
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW - Homeassistant
Aldron
Příspěvky: 219
Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
Reputace: 18
Lokalita: Rožňava, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Rozložná, SR

Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov

Nový příspěvek od Aldron »

SmartShunt má dobré referencie pokiaľ ide o presnosť výpočtu SOC, preto som si ho včera pridal do systému spolu s druhou baterkou. Včera som novú seplos BMS nastavil na 100% a dnes sa už zastavila na 98,2. Navyše nemá žiadne parametre pre reset SOC, takže netuším kedy sa znova nastaví na 100%. Ešte mi ostäva integrovať SmartShunt do HA. Dúfal som, že to pôjde priamo cez VE.direct a nejaký prevodník ttl/USB, ale zatiaľ som našiel len integráciu cez ESPhome.
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
Valdano
Příspěvky: 1187
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 191
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov

Nový příspěvek od Valdano »

GHLL píše:
hlavní problém je v tom že ta BMS (mám stejnou) neumí počítat a lže
Problém proč to neustále ujíždí je obvykle v nepřesném měření proudu v BMS. Při různé velikosti proudu je navíc chyba/odchylka různá. Další problém je v ignorování nízkých proudů, které BMS od určité hranice vůbec nezaznamenává. Například některé BMS zcela ignorují proudy pod 0,5A tj. když teče proud do 0,49A tak to počítají jako 0 a odchylky při nízkých proudech se pak postupem času nasčítávají. Je to popsáno v článku viz tento odkaz. Pro správné fungování ukazatele % baterie je proto doporučováno každé 1 až 3 týdny zabezpečit reset počitadla % nabití v BMS což by mělo být řešeno nabitím článků na 100%, ale u některých BMS nefunguje ani to, a to se právě řeší v tom vámi odkazovaném videu.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2799
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 500
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov

Nový příspěvek od TomHC »

Další problém je v ignorování nízkých proudů, které BMS od určité hranice vůbec nezaznamenává. Například některé BMS zcela ignorují proudy pod 0,5A tj. když teče proud do 0,49A tak to počítají jako 0 a odchylky při nízkých proudech se pak postupem času nasčítávají.
Zrovna táto "inverter" BMS by nemala už byť tak blbá, ako tie staršie modely určené pre motorky alebo golfové vozíky. Ale v princípe máš pravdu, drift vzniká ak je takmer rovnaká výroba aj spotreba a z/do batérie ide pod 1A.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 13.2 MWh AC
pibi
Příspěvky: 1376
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 269
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov

Nový příspěvek od pibi »

SmartShunt má výhodu, že u něj jde nastavit, za jakých podmínek se má provést reset SoC na 100%.
Samozřejmě na druhé straně se to dá i pokazit. Vlastní zkušenost když jsem před 2 lety začínal a měl nastavený reset moc brzo, tak mi systém spadl až na podpětí, i když SoC optimisticky ukazovalo snad 70%. 😎
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
rva
Příspěvky: 4369
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 771
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov

Nový příspěvek od rva »

SmartSunt nemám, ale nakonec se ukázalo nejspolehlivější řešení samodomo pomocí ina226 - HA - výpočet SOC z proteklého proudu bočníkem.
Mám tak vše pod kontrolou, reset může být manuální nebo automatický a i při své jednoduchosti je přesnost pro mě dostatečná. (SOC jednotlivých baterií se tady porovnávat mezi sebou nedá - baterie u elektrárny se vybíjí více, než ty ve sklepě - vliv dlouhých přívodních vodičů)
Přílohy
SOC.png
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Pavel111
Příspěvky: 282
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov

Nový příspěvek od Pavel111 »

Malá technická poznámka-u banku s vadným článkem mi pomohlo kromě posílení článku také snížení startu balancování z 3.40V na 3,35V.Ta BMSka neumí balancovat víc než 1A ,což při článku přes 300Ah je čajíček.Když začne balancovat dříve,je to rozhodně lepší u této slabé JKBMS.(1A BMS jsem kupoval ještě v době kdy byla dražší,než je dnes 2A)
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů