Menic v starem dome Tn-c
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
-
- Příspěvky: 83
- Registrován: pon lis 14, 2022 11:27 am
- Reputace: 3
Menic v starem dome Tn-c
Predem zdravi moudre radce. Prosil bych o vyjadreni k tech.proveditelnosti .
Jedna se o dum rodicu. Staly odber lednice + mrazak. Dal 2 x mensi TV + radio skoro 10 hod.den. Mamka v tomto obdobi topi pouze v kuchyni el.ohrivacem 800W.
V planu jedine prichazi ostrovni vyuziti,pocita se s bateriemi.
Tedkom hlavni dotaz: trochu jsem se dival na kombinovane stridace a pochopil jsem pokud FVE nevyrabi,baterie vybrane ,tak se samo prepne na DS .
1,otazka: muze byt pripojen stridac na TN-c rozvod ?
Z duvodu stare instalace by dane spotrebice byly pripojeny na novy samostatny vyvod z stridace.
Jelikoz nevim ,jak dopadne odpoved,tak dotaz k velikosti FVE ,stridace a bateri ma cas.
Jedna se o dum rodicu. Staly odber lednice + mrazak. Dal 2 x mensi TV + radio skoro 10 hod.den. Mamka v tomto obdobi topi pouze v kuchyni el.ohrivacem 800W.
V planu jedine prichazi ostrovni vyuziti,pocita se s bateriemi.
Tedkom hlavni dotaz: trochu jsem se dival na kombinovane stridace a pochopil jsem pokud FVE nevyrabi,baterie vybrane ,tak se samo prepne na DS .
1,otazka: muze byt pripojen stridac na TN-c rozvod ?
Z duvodu stare instalace by dane spotrebice byly pripojeny na novy samostatny vyvod z stridace.
Jelikoz nevim ,jak dopadne odpoved,tak dotaz k velikosti FVE ,stridace a bateri ma cas.
-
- Příspěvky: 496
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Reputace: 45
- Lokalita: Kladno
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 19.2
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Menic v starem dome Tn-c
1 - asi ako ktory. Poviem za seba ze studer xtm4000 ano.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
-
- Příspěvky: 4222
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 263
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Menic v starem dome Tn-c
Většině kombi beden síť TN-C nevadí stejně se většinou PE a N na bedně propojí.....
Prostě záleží na měniči.
Prostě záleží na měniči.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 83
- Registrován: pon lis 14, 2022 11:27 am
- Reputace: 3
Re: Menic v starem dome Tn-c
tak ten stridac me potesil,hlavne cenou. Kdyz se vycenim otci ,tak se vyvrati

tudy cesta urcite nepujde
-
- Příspěvky: 374
- Registrován: sob říj 16, 2021 10:55 am
- Reputace: 85
- Lokalita: Juh BBSK
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3100
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Menic v starem dome Tn-c
Ja jsem v podobné situaci natáhl od měniče s vlastním uzemněním nové třívodičové vedení s vlastními zásuvkami.
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
- betmen
- Příspěvky: 714
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace: 92
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Menic v starem dome Tn-c
vacsina cinskych kombi bedni funguje v TNC normalne, len je tam velke riziko, ze ti v pripade poruchy prebehne 400+VDC do zasuviek, svetiel, spotrebicov.
mal by si tam mat zaradeny minimalne chranic triedy A, co sa ale v TNC rozvodoch neda.
znackove menice obsahuju vacsinou vsetky potrebne ochrany v sebe, ale niekto iny kto ich vlastni ti musi prezradit ako to je s ich prevadzkou v TNC...
kazdopadne bude lepšie k danym spotrebicom priviest novy rozvod s prislusnymi ochrannymi prvkami.
edit: myslim, ze victron je mozne pouzit, kedze je galvanicky oddeleny trafom, ale na jeho spravanie v TNC sa musi vyjadriť daky majitel, ktory ho tak ma zapojeny.
mal by si tam mat zaradeny minimalne chranic triedy A, co sa ale v TNC rozvodoch neda.
znackove menice obsahuju vacsinou vsetky potrebne ochrany v sebe, ale niekto iny kto ich vlastni ti musi prezradit ako to je s ich prevadzkou v TNC...
kazdopadne bude lepšie k danym spotrebicom priviest novy rozvod s prislusnymi ochrannymi prvkami.
edit: myslim, ze victron je mozne pouzit, kedze je galvanicky oddeleny trafom, ale na jeho spravanie v TNC sa musi vyjadriť daky majitel, ktory ho tak ma zapojeny.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
-
- Příspěvky: 2050
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 168
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Menic v starem dome Tn-c
áno, Victron je možné použiť v TN-C sieti. Už nejaký ten piatok takto fungujem. 

Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 83
- Registrován: pon lis 14, 2022 11:27 am
- Reputace: 3
Re: Menic v starem dome Tn-c
Tak jedna vec je vysvetlena ,odpovedi me potesily.
Dekuji
Dekuji
-
- Příspěvky: 83
- Registrován: pon lis 14, 2022 11:27 am
- Reputace: 3
Re: Menic v starem dome Tn-c
Tak z novym vedenim od menice je pocitano.Prosimte jeste jeden laicky dotaz.Uvadis :Od menice z vlastnim uzemenim? To jsi jako zabijel zvlast zemnici tyc,nebo propojil s stavajicim zemenim Tn-c ?ChlapeczDediny píše: ned kvě 11, 2025 10:31 pmJa jsem v podobné situaci natáhl od měniče s vlastním uzemněním nové třívodičové vedení s vlastními zásuvkami.
Nejsem elektrikar,ale pred 3 roki z pomoci mistni komunity zprovoznil u sebe ohrev TUV k obrovske spokojenosti.
-
- Příspěvky: 83
- Registrován: pon lis 14, 2022 11:27 am
- Reputace: 3
Re: Menic v starem dome Tn-c
Prosimte takovy laicky dotaz.Uz jsi byl i mezi radci z podzimu 22 . Kdy jsem jako laik z vasi pomoci zprovoznil u sebe ohrev TUV k obrovske spokojenosti.Soban píše: ned kvě 11, 2025 9:20 pmVětšině kombi beden síť TN-C nevadí stejně se většinou PE a N na bedně propojí.....
Prostě záleží na měniči.
Tedkom otazka: koukal jsem na ten menic ktery mas uvedeny.Pochopil jsem to spravne.
1, kdyz panely ani baterie uz nic nedodava ,tak se pri nastaveni menice na bypass ,prepne na DS a nebude zaznamenan zaden pretok ?
2, v pripade plnych baterii a vyroby z panelu ,kdyz nebude odber ,tak nic nepujde do DS a energije zustane nevyuzita na strese ?
dik za trpelivost
-
- Příspěvky: 311
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Reputace: 15
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Menic v starem dome Tn-c
Sice se neptáš přímo mě, ale asi dokáži taktéž odpovědět.
Pokud je vybitá baterie a panely nic nedávají (slunce za mraky), pak se měnič může při větší spotřebě přepnout/připnout na DS. Záleží na použitém měniči a jeho nastavení. V momentě kdy slunce vyleze z poza mraku, panely začnou dávat a může dojít k přetoku. Opět záleží na použitém měniči. U Axpertů a jejich klonů v případě přifázování DS k přetokům obecně dochází.
Pokud máš plné baterie a pěkně svítí a to vše při minimálním odběru AC, tak k přetokům nedojde, protože máš všeho dostatek a připojení k DS není potřeba. Tím pádem do DS nic nemůže odejít, když není připojené. Měnič dodá jen tolik, kolik potřebuje síť. Zbytek zůstává na střeše. ( pokud není DS připojené trvale a slouží pouze jako backup)
Pokud máš ale velký AC odběr ( třeba bojler...) a ten náhle vypne, pak se to co je na panelech navíc, přeleje do baterie. Pokud nemáš správně nastavené BMS, pak může dojít k odpojení BMS, načež se připojí DS a v takovém případě již k přetoku dojde, protože nebude připojená baterie do které by ten přebytek mohl odtéct. Za předpokladu, že měnič vydrží vypnutí baterie. Ne každý měnič dokáže jet bez baterie. Třeba takové REVO bez baterie nejede.
Je tedy třeba nastavit správně nejen měnič, ale i BMS. Nebo mít jako zálohu olověné baterie, které slouží jako "záchrana" před vypnutím BMS.
Pokud je vybitá baterie a panely nic nedávají (slunce za mraky), pak se měnič může při větší spotřebě přepnout/připnout na DS. Záleží na použitém měniči a jeho nastavení. V momentě kdy slunce vyleze z poza mraku, panely začnou dávat a může dojít k přetoku. Opět záleží na použitém měniči. U Axpertů a jejich klonů v případě přifázování DS k přetokům obecně dochází.
Pokud máš plné baterie a pěkně svítí a to vše při minimálním odběru AC, tak k přetokům nedojde, protože máš všeho dostatek a připojení k DS není potřeba. Tím pádem do DS nic nemůže odejít, když není připojené. Měnič dodá jen tolik, kolik potřebuje síť. Zbytek zůstává na střeše. ( pokud není DS připojené trvale a slouží pouze jako backup)
Pokud máš ale velký AC odběr ( třeba bojler...) a ten náhle vypne, pak se to co je na panelech navíc, přeleje do baterie. Pokud nemáš správně nastavené BMS, pak může dojít k odpojení BMS, načež se připojí DS a v takovém případě již k přetoku dojde, protože nebude připojená baterie do které by ten přebytek mohl odtéct. Za předpokladu, že měnič vydrží vypnutí baterie. Ne každý měnič dokáže jet bez baterie. Třeba takové REVO bez baterie nejede.
Je tedy třeba nastavit správně nejen měnič, ale i BMS. Nebo mít jako zálohu olověné baterie, které slouží jako "záchrana" před vypnutím BMS.
Naposledy upravil(a) Mogul dne pon kvě 12, 2025 12:38 pm, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 4222
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 263
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Menic v starem dome Tn-c
ANO!
Měniče co neumí přisávat z DS přetoky nikdy neudělají (jenom při poruše bypass relé či vadného FW).
Teoreticky může přetok vzniknout při režimu SUB pokud ho měnič má, při SOL či SBU přetok nehrozí. (u Mustu)
Měniče co neumí přisávat z DS přetoky nikdy neudělají (jenom při poruše bypass relé či vadného FW).
Teoreticky může přetok vzniknout při režimu SUB pokud ho měnič má, při SOL či SBU přetok nehrozí. (u Mustu)
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 1 host