Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!

Nezařaditelné
Atman
Příspěvky: 411
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Reputace: 44
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!

Nový příspěvek od Atman »

https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zprav ... nergetiky/
Tu je to mierne naznačené, išlo o okamžité rozkolísanie v dôsledku odpájania a pripájania ochrán FVE, ktoré napájali v tom čase 60% spotreby! K výpadku došlo počas brutálne slnečného dňa. Keby boli v takej situácii zdroje točivé so zotrvačnosťou, výpadok by nenastal, ale FVE odpájajú MW v zlomku sekundy a pripájajú sa až po poklese, takže došlo ku klasickému rozhojdaniu v priebehu pár sekúnd a bolo vymaľované.
Zvykajme si, bez točivých zdrojov ktoré majú kopu naakumulovanej energie na krátkodobú reguláciu to bude za chvíľu bežná realita.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 708
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 91
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!

Nový příspěvek od betmen »

inac k tejto teme odporúčam pre tych co sa neboja knih post apokalypticku trilogiu od Williama Forstchena - Vterinu pote, Rok pote a Posledni den, kde nad USA (mozno aj nad USB) boli odpalene EMP a ludstvo sa vratilo do cias kolonizácie ameriky bez elektriny, vody, phn, liekov atd a opatovne objavuju podla knih civilizacny pokrok.

https://www.martinus.sk/434037-vterinu-pote/kniha
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
luky
Příspěvky: 943
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Reputace: 88
Lokalita: za Berounem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!

Nový příspěvek od luky »

Mex píše: pon dub 28, 2025 8:17 pm
Blbé je to ve výtazích a tunelech metra. Ale každý výtah má možnost sjet buď samotíží nebo s ruční klikou do nejbližší stanice, případně úplně dolů.
I v metru při prognózovaně delším výpadku prostě vyvedou lidi ven a po kolejích dojdou do nejbližší stanice.
Měl jsem možnost se seznámit s technikou, co u nás jezdí na trase C. Všechny tunely jsou z kopce do nějaké stanice. Vlaky mají vzduchové brzdy a mají tam dost vzduchu na tři zabrždění. Takže při výpadku nebo poruše stačí odbrzdit a dojet do stanice (vlak má 110V baterie). Když úplně všechno selže, tak stačí otevřít jedny konkrétní dveře na prostředním vagonu a na dosah ruky jsou ruční kohouty od brzd, kterýma ten vlak jde odbzdit a zase zabrzdit.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
Uživatelský avatar
JozefSK
Příspěvky: 206
Registrován: stř srp 10, 2022 10:46 pm
Reputace: 15

Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!

Nový příspěvek od JozefSK »

Z Atmanovho odkazu sa vynara dalsi problem. Ludia, co sa naucili za vsetko platit kartou, pri podobnom blackoute sa nemusia dostat (a to mozno aj niekolko dni) k "papierovym" peniazom. A bez toho si nekupia nic (ani od babky na mestkom trhovisku nic) ...
unicast
Příspěvky: 1700
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 280
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!

Nový příspěvek od unicast »

Atman píše: pon dub 28, 2025 9:02 pm
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zprav ... nergetiky/
Tu je to mierne naznačené, išlo o okamžité rozkolísanie v dôsledku odpájania a pripájania ochrán FVE, ktoré napájali v tom čase 60% spotreby! K výpadku došlo počas brutálne slnečného dňa. Keby boli v takej situácii zdroje točivé so zotrvačnosťou, výpadok by nenastal, ale FVE odpájajú MW v zlomku sekundy a pripájajú sa až po poklese, takže došlo ku klasickému rozhojdaniu v priebehu pár sekúnd a bolo vymaľované.
Zvykajme si, bez točivých zdrojov ktoré majú kopu naakumulovanej energie na krátkodobú reguláciu to bude za chvíľu bežná realita.
Ach jo, ochrana proti rozkmitání přece patří mezi základní prvky libovolné automatizační soustavy. I ten nejjednodušší vytěžovač má za tím účelem mít nějaký zpožďovací obvod.

Jinak samozřejmě do elektrické sítě patří i takové stabilizační prvky, jako jsou třeba setrvačníky, které to taky dokážou řešit.
glottis
Příspěvky: 2876
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 302
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!

Nový příspěvek od glottis »

JozefSK píše: pon dub 28, 2025 10:48 pm
Z Atmanovho odkazu sa vynara dalsi problem. Ludia, co sa naucili za vsetko platit kartou, pri podobnom blackoute sa nemusia dostat (a to mozno aj niekolko dni) k "papierovym" peniazom. A bez toho si nekupia nic (ani od babky na mestkom trhovisku nic) ...
Pri delsim vypadku by pripadne ceny vystrelili do nesmyslu a koupis si stejne prd. V zime pak budes mit smulu uplne a ani babka nebude. Bud doma proste neco mas nebo nemas.
Franta2776
Příspěvky: 4095
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 301

Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!

Nový příspěvek od Franta2776 »

Klesla jim frekvence o 0,15Hz a padla jim siť.To se u mého ostrovu nebo HVDC vedení a sítě nemůže stát.Já nic točivého v mojí síti nepotřebuji a vytáčí mě maximálně manželka :lol: :lol: :lol:
494008415_10170873439675018_3906876300436346168_n.jpg
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
gupa
Příspěvky: 3007
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 131
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!

Nový příspěvek od gupa »

Pravidelně jsem četl zprávy z těchto končin a je tam konec rozumu, řekl bych že tam moc věcí nefunguje jako jinde ve zbytku Evropy. Klasik by řekl. Má to tam svý určitý kulturní špecifiká.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
eman
Příspěvky: 2151
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 223
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!

Nový příspěvek od eman »

"kulturní špecifika" máme i u nás. Proto máme nejvyšší ceny elektřiny v EU, ČEZ nás stahuje z kůže, solárním baronům každý sypeme na větší vilu a máme ultimátní byrokratickou šikanu. Nevím, jestli jeden blackout není lepší.....
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Franta2776
Příspěvky: 4095
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 301

Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!

Nový příspěvek od Franta2776 »

Ještě budeš se slzou v oku vzpomínat na dnešní ceny Čezu, jak se začne splácet sen dělnické třidy ty 2 nové reaktory. Budeš hledat, jak udělat plný ostrov.
To bude samozřejmě zakázáno, protože k tobě už jednou kabely nataženy byly, tak Tě povinosti povinně přispívat na splátky reaktoru nikdo nezbaví.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Atman
Příspěvky: 411
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Reputace: 44
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!

Nový příspěvek od Atman »

Podobne ako dane za kilometrový nájazd elektromobilu, čo ťa bude bonzovať sám, bez ohľadu na to, že si ho nabíjaš zo svojej elektriny. O tom sa už tiež uvažuje. Dobre už bolo, ale zase, čo nás nezabije nás posilní.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
unicast
Příspěvky: 1700
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 280
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!

Nový příspěvek od unicast »

300 miliard korun je stejná suma, jako vyplacené starobní důchody za asi 5 měsíců. HDP ČR je asi 8 bilionů korun ročně, tohle není ani 5 %. Nic zásadního.

Ostatně, zvládli jsme těch reaktorů zafinancovat už hodně. Nejen těch šest co momentálně běží u nás, ale taky většinu z těch pěti v Jaslovských Bohunicích ještě za dob federace.
Franta2776
Příspěvky: 4095
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 301

Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!

Nový příspěvek od Franta2776 »

To bude 400mld za stavbu a 400mld financovani a hlavnĕ 8mĕsíců v roce budeš dotovat jeho provoz.Bavorský premiér má radost, že má takové sousedy.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
eman
Příspěvky: 2151
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 223
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!

Nový příspěvek od eman »

Počkat, jakých 300mld? Žádné vícepráce? Žádné "nečekané, složité geologické podmínky, které vyžadují dodatečnou revizi nákladů"..?
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Franta2776
Příspěvky: 4095
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 301

Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!

Nový příspěvek od Franta2776 »

Screenshot_20250429_071316_Chrome.jpg
Tak nějak to bude vypadat cca 8 měsíců v roce.Cena elektřiny za celou životnost elektrárny je cca 100EUR/MWh.
Jak se má ta elektrárna při současných cenách zaplatit si neumím představit , jinak než dražší elektřinou.
.
Spousta elektřiny se prodá mimo burzu za ceny nižší.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
glottis
Příspěvky: 2876
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 302
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!

Nový příspěvek od glottis »

elektrarny, kor jaderky, neprodavaj na spotu. A kdyz tak minimum. Vetsina je prodana dopredu i na roky. K zadnemu dotovani nedochazi a dochazet nebude.

viceprace: co jsem zatim cetl, tak korejci zatim nabizi finalni cenu co je opravdu finalni a k zadnym vicepracem smluvne dojit nemuze a kdyby doslo, pujde to za korejskym statem. To jsem cetl naposled, jestli to tak bude se uvidi. Kdyby ano, byla by to dost dobra paka to moc nezdrzovat a makat a makat.
Franta2776
Příspěvky: 4095
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 301

Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!

Nový příspěvek od Franta2776 »

Prodávají na roky dopředu,ale za ceny nižší než na spotu:))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
unicast
Příspěvky: 1700
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 280
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!

Nový příspěvek od unicast »

Mně ta kalkulace tedy vyšla lehce pod 28 euro/MWh (při kapitálových výdajích 300 mld. za elektrármu, 300 mld. provozních nákladů v průběhu 60 let plánované životnosti, výkonu 2 MWe, využití 85 % a to jsem ignoroval tepelný výkon, který lze také z části prodat). A jsou tu další aspekty, ta elektrárna za tu cenu může mít výkon 2.4 MWe místo 2 MWe, může se využít sCO2 cyklus místo parního apod.

A pak je tu otázka, jaká je alternativa a kolik by stála. Každý den není venku tak jako dneska, takže nějaké zdroje pro pokrytí dunkelflaute by tu stejně byly potřeba. Přehrad ani přečerpávaček už moc nepostavíme, bateriová úložiště jsou také jenom částečné řešení, něco by se samozřejmě dalo pokrýt importem, ale všechno by to bylo za cenu obrovské volatility ceny elektřiny na trhu, a to zcela pomíjím možné kritické situace, které lze řešit pouze robustností celého energetického systému. A taky nelze nezapomenout, že těm stávajícím Dukovanům a ostatně i Temelínu ta životnost časem skončí.
eman
Příspěvky: 2151
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 223
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!

Nový příspěvek od eman »

glottis píše: úte dub 29, 2025 7:29 am
elektrarny, kor jaderky, neprodavaj na spotu. A kdyz tak minimum. Vetsina je prodana dopredu i na roky. K zadnemu dotovani nedochazi a dochazet nebude.

viceprace: co jsem zatim cetl, tak korejci zatim nabizi finalni cenu co je opravdu finalni a k zadnym vicepracem smluvne dojit nemuze a kdyby doslo, pujde to za korejskym statem. To jsem cetl naposled, jestli to tak bude se uvidi. Kdyby ano, byla by to dost dobra paka to moc nezdrzovat a makat a makat.
Korejci bezpochyby dodají technologie, ale všechno ostatní bude řešeno subdodavatelsky přes kámoše kámošů a kluky co spolu mluví. Je naprosto naivní si myslet, že si všichni okolo neodkloní svoje. Doslova žádná státní zakázka v ČR není čistá.
Naposledy upravil(a) eman dne úte dub 29, 2025 8:14 am, celkem upraveno 1 x.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
glottis
Příspěvky: 2876
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 302
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!

Nový příspěvek od glottis »

franta: cena nizsi nez spicky spotu je snad normalni. Myslim, ze propocitat si to umi, nemel bych ani strach ani nesrsel vtipem. Divat se na graf kratkodobych trhu a dedukovat z toho ekonomiku provozu jaderky zavani vestenim v televizi po telefonu.

unicast: ta investice ma jedinej problem. Mela byt uz aspon pred deseti lety a uz se melo stavet.

Kdo je online