2x Easun bez komunikace
Souhrn tématu
Dva Easun střídače 24V lze provozovat bez paralelní komunikace na samostatných 230V rozvodech s propojením přes N a PE, což obvykle nezpůsobuje problémy. Měření střídavé složky napětí na bateriích je obtížné a může být zkresleno, protože měniče mohou generovat střídavý proud s druhou harmonickou. Baterie jsou galvanicky oddělené od AC výstupu a společné uzemnění přes PEN vodič je běžné a bezpečné, pokud není uzemněn pól baterie přímo.
- tomas81
- Příspěvky: 75
- Registrován: pon led 10, 2022 11:55 am
- Reputace:0
2x Easun bez komunikace
Plánuji připojit 2x Easun střídače (24V) bez paralelní komunikace na dva samostatné rozvody 230V. N z každého měniče by mělo být propojeno na uzemění a tedy ve výsledku budou měniče navzájem propojeny přes N, PE. Může to pro ně být problém?
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
- wrabeczech
- Příspěvky: 31
- Registrován: pát úno 18, 2022 9:49 am
- Reputace:0
- Lokalita: Radonice
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5180
- Kapacita baterie [kWh]: 7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2x Easun bez komunikace
Ahoj, možná řeším podobnou věc, tak jestli chceš, mrkni sem :
2x easun
2x easun
Homodomo : 2590 kWp JV + 2590 kWp JZ , 24V LIFEPO4 EVE 7 kWh + JK BMS, EASUN iSolar SMH-III-4,2 kW, Solar assistant na RPI4
- tomas81
- Příspěvky: 75
- Registrován: pon led 10, 2022 11:55 am
- Reputace:0
Re: 2x Easun bez komunikace
Jo zrovna to pročítám. Proměřím AC na straně baterie, ale tam snad žádný měnič AC nepouští. Já měl spíš obavu o přežítí měničů připojením na společný PEN, ale to dle tvého vlákna používá mnoho lidí, tak by to měli přežít.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
- rva
- Příspěvky: 5164
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1028
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 76
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: 2x Easun bez komunikace
Žádný problém. N, PE nebo PEN je stále jedna a ta samá zem. A na svorkách baterie žádné AC nebude, baterie jsou od AC výstupu galvanicky oddělené. Pokud chceš některý pól baterie uzemnit, musíš to udělat extra kabelem.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
- skybor
- Příspěvky: 1523
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Reputace:259
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: 2x Easun bez komunikace
Tak snad žádný jiný PEN než společný neexistuje. Nebo mi něco uniklo ? Mám takhle připojené 3 měniče + 4 MPPT (na jedno bateriové uložiště) a žádný problém ...... Já měl spíš obavu o přežítí měničů připojením na společný PEN ...
SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW , APC SmartUPS 5000 + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- tomas81
- Příspěvky: 75
- Registrován: pon led 10, 2022 11:55 am
- Reputace:0
Re: 2x Easun bez komunikace
Tak jeden měnič něco přeci jen pouští AC 57V změří jen starý multimetr s otočným voličem. Novější chvíli problikává a pak hlasí 0...rva píše: stř dub 09, 2025 5:14 amŽádný problém. N, PE nebo PEN je stále jedna a ta samá zem. A na svorkách baterie žádné AC nebude, baterie jsou od AC výstupu galvanicky oddělené. Pokud chceš některý pól baterie uzemnit, musíš to udělat extra kabelem.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
- tomas81
- Příspěvky: 75
- Registrován: pon led 10, 2022 11:55 am
- Reputace:0
Re: 2x Easun bez komunikace
Starý multimetr měří AC i na baterii, když je vypnutý měnič. Vypadá to, že si vezme 2xDC a zobrazí jako AC.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
- unicast
- Příspěvky: 3008
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:573
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2x Easun bez komunikace
Takže evidentní chyba měření (dost možná i metodiky měření).
Střídavou složku napětí na bateriích bys měl naměřit víceméně zanedbatelnou. Ale co reálně hrozí, že mezi baterií a kombiměničem poteče proud s velmi výraznou střídavou složkou (na druhé harmonické síťového napětí), protože spotřeba měniče výrazně klesne právě v okamžiku průchodu výstupu nulou, kdežto MPPT tlačí proud směrem do bateríí pořád. Čili 100x za sekundu se prohodí směr toku proudu.
Ale to obyčejným multimetrem nezměříš.
Střídavou složku napětí na bateriích bys měl naměřit víceméně zanedbatelnou. Ale co reálně hrozí, že mezi baterií a kombiměničem poteče proud s velmi výraznou střídavou složkou (na druhé harmonické síťového napětí), protože spotřeba měniče výrazně klesne právě v okamžiku průchodu výstupu nulou, kdežto MPPT tlačí proud směrem do bateríí pořád. Čili 100x za sekundu se prohodí směr toku proudu.
Ale to obyčejným multimetrem nezměříš.
- proasnet
- Příspěvky: 432
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: 2x Easun bez komunikace
Já jsem to takto do nedávna měl. 2x24V easun 3000W každý na jiné okruhy, a zapojil jsem jim společnou baterii, nejdřív olovo, a časem dostali lifepo. V pohodě to fungovalo, pak mě začalo vadit výkonové omezení na každém okuru, tak jsem šel do 2xeasun 48V 4000W paralel, na jednu fází, od té doby mám na celý dům limit 8kW.
Offgrid 11kW, Lifepo4
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]
