2x Easun bez komunikace

Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
tomas81
Příspěvky: 73
Registrován: pon led 10, 2022 11:55 am
Reputace: 0

2x Easun bez komunikace

Nový příspěvek od tomas81 »

Plánuji připojit 2x Easun střídače (24V) bez paralelní komunikace na dva samostatné rozvody 230V. N z každého měniče by mělo být propojeno na uzemění a tedy ve výsledku budou měniče navzájem propojeny přes N, PE. Může to pro ně být problém?
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
wrabeczech
Příspěvky: 23
Registrován: pát úno 18, 2022 9:49 am
Reputace: 0
Lokalita: Radonice
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5180
Kapacita baterie [kWh]: 7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 2x Easun bez komunikace

Nový příspěvek od wrabeczech »

Ahoj, možná řeším podobnou věc, tak jestli chceš, mrkni sem :
2x easun
Homodomo : 2590 kWp JV + 2590 kWp JZ , 24V LIFEPO4 EVE 7 kWh + JK BMS, EASUN iSolar SMH-III-4,2 kW, Solar assistant na RPI4
tomas81
Příspěvky: 73
Registrován: pon led 10, 2022 11:55 am
Reputace: 0

Re: 2x Easun bez komunikace

Nový příspěvek od tomas81 »

Jo zrovna to pročítám. Proměřím AC na straně baterie, ale tam snad žádný měnič AC nepouští. Já měl spíš obavu o přežítí měničů připojením na společný PEN, ale to dle tvého vlákna používá mnoho lidí, tak by to měli přežít.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
rva
Příspěvky: 4229
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 707
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: 2x Easun bez komunikace

Nový příspěvek od rva »

Žádný problém. N, PE nebo PEN je stále jedna a ta samá zem. A na svorkách baterie žádné AC nebude, baterie jsou od AC výstupu galvanicky oddělené. Pokud chceš některý pól baterie uzemnit, musíš to udělat extra kabelem.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
skybor
Příspěvky: 1341
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 154
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh

Re: 2x Easun bez komunikace

Nový příspěvek od skybor »

... Já měl spíš obavu o přežítí měničů připojením na společný PEN ...
Tak snad žádný jiný PEN než společný neexistuje. Nebo mi něco uniklo ? Mám takhle připojené 3 měniče + 4 MPPT (na jedno bateriové uložiště) a žádný problém ...
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
tomas81
Příspěvky: 73
Registrován: pon led 10, 2022 11:55 am
Reputace: 0

Re: 2x Easun bez komunikace

Nový příspěvek od tomas81 »

rva píše: stř dub 09, 2025 5:14 am
Žádný problém. N, PE nebo PEN je stále jedna a ta samá zem. A na svorkách baterie žádné AC nebude, baterie jsou od AC výstupu galvanicky oddělené. Pokud chceš některý pól baterie uzemnit, musíš to udělat extra kabelem.
Tak jeden měnič něco přeci jen pouští AC 57V změří jen starý multimetr s otočným voličem. Novější chvíli problikává a pak hlasí 0...
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
tomas81
Příspěvky: 73
Registrován: pon led 10, 2022 11:55 am
Reputace: 0

Re: 2x Easun bez komunikace

Nový příspěvek od tomas81 »

Starý multimetr měří AC i na baterii, když je vypnutý měnič. Vypadá to, že si vezme 2xDC a zobrazí jako AC.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
unicast
Příspěvky: 1673
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 278
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 2x Easun bez komunikace

Nový příspěvek od unicast »

Takže evidentní chyba měření (dost možná i metodiky měření).

Střídavou složku napětí na bateriích bys měl naměřit víceméně zanedbatelnou. Ale co reálně hrozí, že mezi baterií a kombiměničem poteče proud s velmi výraznou střídavou složkou (na druhé harmonické síťového napětí), protože spotřeba měniče výrazně klesne právě v okamžiku průchodu výstupu nulou, kdežto MPPT tlačí proud směrem do bateríí pořád. Čili 100x za sekundu se prohodí směr toku proudu.

Ale to obyčejným multimetrem nezměříš.
proasnet
Příspěvky: 406
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Re: 2x Easun bez komunikace

Nový příspěvek od proasnet »

Já jsem to takto do nedávna měl. 2x24V easun 3000W každý na jiné okruhy, a zapojil jsem jim společnou baterii, nejdřív olovo, a časem dostali lifepo. V pohodě to fungovalo, pak mě začalo vadit výkonové omezení na každém okuru, tak jsem šel do 2xeasun 48V 4000W paralel, na jednu fází, od té doby mám na celý dům limit 8kW.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4

Kdo je online