Vadný článek?

Nový příspěvek od Hipak »

Dobrý den,

chěl bych poprosit o radu zdejší komunitu.
Již nějakou dobu pozoruji v mé baterii článek č.4. Baterii vybíjím max do 60% capacity a články mezi sebou nejsou rozbalancované(Screen1).
Co se mi vsak nelíbí, že se článek č.4 při absorpční fázi nedostane na napětí 3,45V ani když nastavím napětí na 3,5V na článek a zde již članky rozblancované jsou(Screen2). Přikládám screen z bms.
Poradí někdo co s tím, nebo mám radši článek vyměnit.
Díky.
Edit: Ještě přidám obrázek z bms při max zatížení Victron měniče, jestli to pomůže.
Přílohy
Screen3.jpg
Screen1.jpg
Screen2.jpg
Alfonz
Příspěvky: 82
Registrován: čtv bře 17, 2022 1:14 pm
Reputace: 14
Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1880
Kapacita baterie [kWh]: 7,1

Re: Vadný článek?

Nový příspěvek od Alfonz »

Screen1 nevypovedá nič o tom či sú články rozbalancované, naopak posledný screen jasne ukazuje že rozbalancované sú. Treba ich nechať hore riadne zrovnať.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
Hipak
Příspěvky: 37
Registrován: ned kvě 26, 2024 5:33 pm
Reputace: 0
Lokalita: východní čechy
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 810
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vadný článek?

Nový příspěvek od Hipak »

Je lepší to nechat "srovnat" přes balancer v bms nebo mám baterii vytáhnout a dát zase všechny články paralelně a nabít na max(3,65?).
luge
Příspěvky: 768
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Reputace: 38
Bydliště: SK

Re: Vadný článek?

Nový příspěvek od luge »

😆🤔keby kazdy mal tak clanky,hlavne po 10 rokoch
Soban
Příspěvky: 4088
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 248
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Vadný článek?

Nový příspěvek od Soban »

Podle mě to neřeš nějak extremě......

Osobně bych nabíjel na 3.45V tj bych nastavil float 27.4 bulk 27.6V.

Balancování od 3.41V a maximální proud co BMS umí a nechal bych to nějakou dobu tak co to bude dělat.

Jinak taky bych ty články používal v větším rozsahu není důvod je vybíjet pouze do 60% SOC pokud nečekáš výpadek DS a podobně, takže klidně přepínat na DS při 30% SOC tj klidně na 3V či 3.1V na článek.

Prostě rozsah 3.1 - 3.45V
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Hipak
Příspěvky: 37
Registrován: ned kvě 26, 2024 5:33 pm
Reputace: 0
Lokalita: východní čechy
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 810
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vadný článek?

Nový příspěvek od Hipak »

Do 60% SOC jsem vybíjel, protože jsem chtěl zvýšit jejich životnost, ale zkusím vybíjet hlouběji.

Bulk mám standardně nastaven jak píšeš na 27.6V ale float jsem měl na 26,8V dle Andiho z offgrid garage. Zkusím nastavit na 27.4V
Budu to ted hlídat a snad si s tím BMS s 1A balancerem nějak rozumně poradí.
Soban
Příspěvky: 4088
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 248
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Vadný článek?

Nový příspěvek od Soban »

Float 27.4 je dobrý když dobíjíš pouze z panelů, pak přes den funguje balancování.....
(když svítí)

Vibíjet míň má smysl pouze u olova, u lifepo zase nehonit max napětí.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
kodl69
Příspěvky: 7840
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 964
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vadný článek?

Nový příspěvek od kodl69 »

A poslední otázka, jak máš nastavený balancování v té jkbms? Pokud tak jak je to default, tak k balancování ani nedojde, mají to tuším od 3.5V, což je podle mě celkem hovězí nastavení...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Kostěj
Příspěvky: 721
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace: 86
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vadný článek?

Nový příspěvek od Kostěj »

Hipak píše: ned bře 09, 2025 10:32 am
Budu to ted hlídat a snad si s tím BMS s 1A balancerem nějak rozumně poradí.
Připojil bych k tomu nejnižšímu článku (obr.3) zdroj, posílal do něj řekněme 3A a sledoval, kdy dotáhne ostatní. Pokud není zdroj, tak hloupou nabíječku autobaterie přes žárovku 12V/45W. Přijde mi jednodušší nejnižší článek doplnit, než všechny ostatní vybíjet.
Hipak
Příspěvky: 37
Registrován: ned kvě 26, 2024 5:33 pm
Reputace: 0
Lokalita: východní čechy
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 810
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vadný článek?

Nový příspěvek od Hipak »

Zdroj mám sice jen 1A ,ale to by neměl být problém. Spíš mi nejde do hlavy, že ten článek nechce jít nad 3,41V. No uvidím co to udělá na zdroji a pak dám vědět.
Soban
Příspěvky: 4088
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 248
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Vadný článek?

Nový příspěvek od Soban »

A důvod proč by měl jít přes 3.41?

Todle je LiFePo4!

Aby jsi zjistil že je vadný tak musíš změřit kapacitu, ta s velikostí napětí nesouvisí, napětí určuje pouze rychlost nabíjení!
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Hipak
Příspěvky: 37
Registrován: ned kvě 26, 2024 5:33 pm
Reputace: 0
Lokalita: východní čechy
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 810
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vadný článek?

Nový příspěvek od Hipak »

Já myslel, že článek by se teoreticky měl nechat nabít až na 3,65V a tam dosáhne 100% své max kapacity(vím že to není dobré takto mít nastaveno).
Proto jsem se divil proč nechce jít výše.

Děkuji za vysvětlení.
Soban
Příspěvky: 4088
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 248
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Vadný článek?

Nový příspěvek od Soban »

Záleží na článku, mám baterku kde dle výrobce je 3.12V 100%. (přitom má taky 3.65V min 2.5V dle výrobce)

Takže co máš za články a co datashet výrobce?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Hipak
Příspěvky: 37
Registrován: ned kvě 26, 2024 5:33 pm
Reputace: 0
Lokalita: východní čechy
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 810
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vadný článek?

Nový příspěvek od Hipak »

značka IWID datasheet nemám, psal jsem si o něj ale bez odpovědi...
Soban
Příspěvky: 4088
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 248
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Vadný článek?

Nový příspěvek od Soban »

Soban píše: ned bře 09, 2025 6:49 pm
...... dle výrobce je 3.12V ......
Jsem si teď všimnul chybička se vloudila má tam být 3.412V !!!!!

Prostě to nehoň na velké napětí a pokud se to za den nabije na 100% není co řešit, prostě chce to měřit dodanou energii.

Pokud při vybíjení ten postižený článek bude držet napětí s ostatními tak tam ta energie je.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 733
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Reputace: 56

Re: Vadný článek?

Nový příspěvek od shuty »

mne jeden clanok robi nasledovnu vec:

- pri nabijani je na nom najvyssie napatie
- po dosiahnuti absorption napatia sa za pomoci balancera clanok skoro dorovna s ostatnymi
- ako zacina klesat nabijaci prud zacne napatie na tomto clanku klesat a postupne sa z neho stane clanok s najnizsim napatim, to ukazuje prilozeny screenshot
- ked to necham dlhsie v absorpcii balancer vsetky clanky pekne zrovna az na tento, ten ma stale nizsie napatie ako ostatok

- akonahle sa zacne po nabiti bateria vybijat tak na tomto clanku zacne klesat napatie este rychlejsie ako na ostatnych

PS: napatie bolo nastavene tak vysoko len pre tentokrat pre zrovnanie a otestovanie prave toho zvlastneho clanku
podozrivy clanok c. 16
podozrivy clanok c. 16
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Franta2776
Příspěvky: 3882
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 286

Re: Vadný článek?

Nový příspěvek od Franta2776 »

Nedotažený nebo zašpiněný kontakt, dělalo mi to, to samé.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Adrianb
Příspěvky: 242
Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
Reputace: 11
Lokalita: Slovensko, TR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Turčianske Teplice

Re: Vadný článek?

Nový příspěvek od Adrianb »

skus skontrolovat terminaly ako povedal franta, ale ja mam takychto clankov asi 7ks zo 102 co prevadzkujem... asi vyssi vnutorny odpor, neviem nemeral som.
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 459
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Reputace: 50
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vadný článek?

Nový příspěvek od Majkl »

Hlavně nebalancovat při nabíjení / vybíjení. Ten rozdíl v napětí způsobuje přechoďák na kontaktu a ne ten článek. Pokud se balancuje "za chodu", tak ho to rozjede ještě víc.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 733
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Reputace: 56

Re: Vadný článek?

Nový příspěvek od shuty »

Prave teraz som vycistil a dotiahol kontakty, zacinam nabijat tak uvidime ci to pomohlo. aj ked musim povedat ze uz som to par krat dotahoval a aj som prehadzoval clanky a robilo to stale. teraz som si dal poriadne zalezat pri cisteni a dotahovani tak uvidime.
kazdopadne vdaka za radu
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•