3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Měniče Victron
mischanek
Příspěvky: 25
Registrován: sob bře 04, 2023 10:24 pm
Reputace: 7
Lokalita: Beskydy
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od mischanek »

pibi píše: čtv bře 13, 2025 12:12 pm
No to jsem rád, že mám Victron, aspoň pocitově. Otázka jestli ten pocit za tu vyšší částku stál :) (stál, už jen z principu že se nejedná o Čí..)
PXL_20250313_110913789.RAW-01.COVER.jpg
Moje Victrony jsou vyrobeny v Indii, tak třeba to má kolega výše obdobně ;)
victron123
Příspěvky: 9
Registrován: ned bře 09, 2025 11:48 pm
Reputace: 2
Lokalita: Brno
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11
Kapacita baterie [kWh]: 11

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od victron123 »

pibi píše: čtv bře 13, 2025 12:12 pm
No to jsem rád, že mám Victron, aspoň pocitově. Otázka jestli ten pocit za tu vyšší částku stál :) (stál, už jen z principu že se nejedná o Čí..)
PXL_20250313_110913789.RAW-01.COVER.jpg
Dík za screen, nejsem překvapený :)

Nechtěl bych vlákno zaplevelit nepodstatným :), ale u těchto systému je pro mě spíš podstatné v čí rukou daná společnost je než, kde byl konkrétná výrobek vyroben. Kdo spravuje a kde leží cloud, ... atd

iPhone taky bude mí made in China, ale je to trochu rozdíl než čínou vlastněný huawei

někdo je paranoidní, někomu je to šumák, někdo to řeší čistě po technické stránce,...
vk_1
Příspěvky: 398
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Reputace: 50

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od vk_1 »

victron123 píše: pon bře 10, 2025 12:02 am
Je to opravdu standard u Victronu?
Ne, standard to opravdu není. Sice máš dost poddimenzované baterie, ale na tohle by zrovna měly stačit.
Na dálku těžko radit.
Ale zkontroloval bych kabely a pojistky k bateriím, jestli to není poddimenzované, nebo tam nění nějaký nedotažený spoj. Mohlo by to dělat velký úbytek napětí a Multiplus pak bere ze sítě.
victron123
Příspěvky: 9
Registrován: ned bře 09, 2025 11:48 pm
Reputace: 2
Lokalita: Brno
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11
Kapacita baterie [kWh]: 11

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od victron123 »

Problém bude někde ve vyrovnávání sítě
měřák chvilkama lítá sem tam, nastavený grid offest dokáže držet, ale čas od času začnou hodnoty lítat a to způsobí zbytečný odběr.
Nebude to tím, že by baterky/střídač výkonem nestačil.
Na videu jsou realtime hodnoty z měřáku
(grid setpoint byl nastavený na -100W)
https://1drv.ms/v/c/053c8ca57609490f/Ec ... Q?e=vAC77y

Na obrázku jde videt, jak celou noc čas od času drobně vyskakuje odpoběr ze sítě nad 0W.
Vyšší odběr (myčka večer, TČ nad ránem) daný problém akorát lépe zvýrazní.
17-03-2025kolisani.png
Napřed jsem si myslel, že by to mohlo být špatným spojením mezi grid metrem a cerbem, ale na základě hodnot v remote consoli (viz video) se data mění bez přestání (jestli jsou správně, to netuším)
Spojení je pomocí cca 8m UTP + nějaký usb převodník

Může na to mít vliv parametry vnější síť od distributora (Brno)?

Děkuju za případné postřehy
vk_1
Příspěvky: 398
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Reputace: 50

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od vk_1 »

"Může na to mít vliv parametry vnější síť od distributora (Brno)?"
Ano, může. Může to být rušení HDO, s tím má Victron v některých oblastech ČR velký problém. Viz jiné téma tady na fóru.
Řešení je neoficiální asistent, který se nahraje do Multiplusů. Jestli máš Multiplusy třeba od Neosolaru, tak se jim ozvi, oni určitě ví, jak na to.
victron123
Příspěvky: 9
Registrován: ned bře 09, 2025 11:48 pm
Reputace: 2
Lokalita: Brno
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11
Kapacita baterie [kWh]: 11

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od victron123 »

Díky za rady. Pročetl jsem fórum, zmíněný HDO problém vypadá docela podobně. Zkusím pozjišťovat co na to distributor.

Nedokážeš ještě odhadnout, jaký vliv má/může mít UTP od grid metru vedený souběžně se silovým vodičem?

Díky
victron123
Příspěvky: 9
Registrován: ned bře 09, 2025 11:48 pm
Reputace: 2
Lokalita: Brno
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11
Kapacita baterie [kWh]: 11

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od victron123 »

Díky za správné nasměrování ohledně rušení HDO. Doufám, že to nezakřiknu, ale zdá se, že Verze '556' od Neosolar to vyřešila.
Za noc odběr 0.1kWh namísto 1.5kWh. Odběr už neskáče sem a tam.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host