3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Měniče Victron
victron123
Příspěvky: 9
Registrován: ned bře 09, 2025 11:48 pm
Reputace: 2
Lokalita: Brno
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11
Kapacita baterie [kWh]: 11

3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od victron123 »

Zdravím, rád bych se zeptal na detail ohledně "zbytečných" nákupů ze sítě.
Mám konfiguraci:
3x MultiPlus-II 48/3000/35-32, Cerbo CX, 3xPylontech baterie
Grid metter: CG EM5XX

V čem vidím problém je to, že baterie (když nesvítí slunce, ale jsou nabité) nedokáží pokrýt spotřebu domu.
Spotřeba je bez špiček a odběr je do 2kW viz obr


V praxi to pak znamená, že cca 10-20% musím dokoupit ze sítě, i když je dostatek baterie.
Pokud svítí slunce, spotřeba se pokryje z Victronu bez problému.
Grid setpoint 0W, ale velice podobně se to chová i když je -50W.
SOC 20%
ESS: Optimized without BatteryLife
Discarge current limit 111A

Je to opravdu standard u Victronu?
Jsem pouze uživatel, rád bych věděl názor od někoho znalého.
Mockrát děkuji za reakce a omlouvám se, jestli se o tom už psalo. mě se podobný problém na foru nepodařilo nalest.
Přílohy
IMG_6400 2.jpg
IMG_6399 3.jpg
IMG_6401 2.PNG
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5610
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 693
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od cipis »

Vypni hlavní jistič a máš to ...
Jinak ty máš doma nějaké točivé stroje? Že máš 3f systém?
Bych dal všechno paralelně, ať se využije plný výkon a ne teď, že jsi omezen na každé jednotlivé fázi.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 2836
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 299
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od glottis »

bez ess to asi neudela. Ma jen 3 pylontech bedny. Jedna da kolik? 25A?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5610
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 693
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od cipis »

Nj, spatny navrh elektrarny ze zacatku ... Male drahe baterie, asi malo panelu, podle tech grafu - vyroba je mensi nez spotreba. A to v techto dnech, kdy sviti hodne.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rva
Příspěvky: 4206
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 700
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od rva »

3f elektrárna je téměř vždy chyba, protože se pak řeší tři malé 1f elektrárny, což je 3x víc problémů než jedna 1f elektrárna. Já mám 15kW a je to jednofázové. Asi to chce znovu posoudit situaci, jaké jsou možnosti a předělat to aby to dělalo to, co má.
Nebo se s tím smířit. Často jsou to dotované systémy a tam jde o to utratit dotační peníze a na funkčnosti nezáleží.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Diablo1st
Příspěvky: 2027
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 165
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od Diablo1st »

Bohužiaľ v ESS je problém dosiahnuť 0W z DS, ale dá sa to vyladiť. Ja mám dososávanie z DS do 0,5kWh/24h. Za posledných 7 dní mám odber z DS 1,9kWh.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Pavel111
Příspěvky: 250
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace: 8
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od Pavel111 »

Přesně.Proto ESS nepoužívám.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
Pavel111
Příspěvky: 250
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace: 8
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od Pavel111 »

rva píše: pon bře 10, 2025 2:50 pm
3f elektrárna je téměř vždy chyba.
Já jsem ta výjimka.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
Diablo1st
Příspěvky: 2027
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 165
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od Diablo1st »

Pavel111 píše: pon bře 10, 2025 4:09 pm
Přesně.Proto ESS nepoužívám.
Ak je dosť výkonu v meničoch tak jasné, so 6xMP2 bodaj by si aj používal :lol: . ESS je super systém hlavne pre 3kVA menič(e), tam sa bez ESS existuje dosť ťažko. :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Pavel111
Příspěvky: 250
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace: 8
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od Pavel111 »

Nedokážu si představit 3x 3kVA Victrony ve třech fázích.To ne.To raději paralelně a nastrkat frekvenční měniče z jedné na tři fáze kde to jde.Kde ne(jednou za čas cirkulárka apod.)nechat grid.ESS jsem zkoušel,ale nedoporučuji.
Autorovi tohoto vlákna bych chtěl jen vzkázat:buď rád,že máš stavebnici Victron.S tím se dá něco dělat.Poslední dobou se mi ozývá čím dál víc lidí,co mají instalaci na dotace od renomovaných firem a nejsou spokojeni se svými platbami za elekřinu od dodavatele.Nedivím se jim.Ale když je něco na dotace...těm lidem nedochází,co to vše obnáší.Je to ale vše HV od firem Go...So..So...a s tím se nedá nic moc dělat.Jedině to celé překopat už na přívodu do baráku.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
kodl69
Příspěvky: 7840
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 964
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od kodl69 »

je to jednoduchý DOTACE a mikrozdroj!!! Se jmenuje celej problém. Podobnou zhovadilost taky řeším, firma co vydělala cca 200kKč za jeden den: multiplusy 3000 vecpaný v rackové skříni, která nemá větrání a je na povrchu horká, panely z poloviny namontovaný na SZ střeše, a t.d.
Takže když je to síťová elektrárna, tak bez změny smlouvy o připojení nenadělá nic. Tj nezbývá nic jinýho, než optimalizovat tu bídu co má, a naučit se s tím žít, tj nezapínat víc než 1 větší spotřebič, vařit na jedné plotýnce, a hlavně dát do obytné části domu (asi do kuchyně) tablet, na kterým bude pořád ta základní obrazovka cerba, kde jsou vidět spotřeby. A za tohle dotyčnej zaplatil možná i 0.5MKč...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
gupa
Příspěvky: 2889
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 127
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od gupa »

Smlouva o dodávkách a výrobě je jeden papír? Myslel jsem že to jsou dvě smlouvy. Jedna o podmínkách dodávek z přípojného místa a druhá o podmínkách dodávek do přípojného místa.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
PavelR
Příspěvky: 3462
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace: 249
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od PavelR »

jedna věc je smlouva o připojení s distributorem. Tato smlouva řeší hlavně technikálie a řeší oboje jak odběr tak dodávku.
Druhá věc je smlouva s obchodníkem. Máš dva EANy spotřební a výrobní. Můžeš mít různé obchodníky na dodávku a odběr. Ale i když jsem měl stejného obchodníka tak beztak byly smlouvy dvě.
Nově musí mít sjednanou smlouvu i mikrozdroje bez povolených přetoků, protože jak se mění zátěž tak tam pořád lítá regulační odchylka a chtějí mít pokryto i toto. I když tyto přetoky jsou zanedbatelné.
Diablo1st
Příspěvky: 2027
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 165
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od Diablo1st »

Pavel111 píše: pon bře 10, 2025 6:19 pm
Nedokážu si představit 3x 3kVA Victrony ve třech fázích.To ne.To raději paralelně a nastrkat frekvenční měniče z jedné na tři fáze kde to jde.Kde ne(jednou za čas cirkulárka apod.)nechat grid.ESS jsem zkoušel,ale nedoporučuji.
Autorovi tohoto vlákna bych chtěl jen vzkázat:buď rád,že máš stavebnici Victron.S tím se dá něco dělat.Poslední dobou se mi ozývá čím dál víc lidí,co mají instalaci na dotace od renomovaných firem a nejsou spokojeni se svými platbami za elekřinu od dodavatele.Nedivím se jim.Ale když je něco na dotace...těm lidem nedochází,co to vše obnáší.Je to ale vše HV od firem Go...So..So...a s tím se nedá nic moc dělat.Jedině to celé překopat už na přívodu do baráku.
Síce troška OT, ale zaujíma ma to: Prečo nedoporučuješ ESS?
3x3kVA s ESS sa dá bez problémov prevádzkovať, len každý deň bude niečo málo prisosávať z DS na vykrytie špičiek. Niekomu to nevadí, ale súhlasím, že 3kVA je málo.
Ja používam ESS 3 roky a nevidím v ňom žiadny problém. Pretoky ani mierny odber mi nevadia, mám len 1x 5kVA a pokrývam s tým celý dom, takže bez ESS mám málo výkonu. Ale som v SR a využívam súčtové meranie :D
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
PavelR
Příspěvky: 3462
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace: 249
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od PavelR »

osobně provozuji ess a jsem přifázovanej. Měl jsem 3x3kva a letní měsíce jsem měl 0-5kwh měsíčně ze sítě. Nevím kde vězí problém.
S mým výkonem to už ani 1f distributor nepovolí. Takže jsem z optimaliztace 1f udělal optimalizaci na 3f a není problém.
Aktuálně mám teda už 2x3x3kva ale to je z důvodů špičkování na spotu ne kvůli tomu že by to bylo málo.
victron123
Příspěvky: 9
Registrován: ned bře 09, 2025 11:48 pm
Reputace: 2
Lokalita: Brno
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11
Kapacita baterie [kWh]: 11

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od victron123 »

cipis píše: pon bře 10, 2025 10:00 am
Vypni hlavní jistič a máš to ...
Jinak ty máš doma nějaké točivé stroje? Že máš 3f systém?
Bych dal všechno paralelně, ať se využije plný výkon a ne teď, že jsi omezen na každé jednotlivé fázi.
na střeše 10kWp (orientace východ x západa)

obávám se, že to není tak jednoduché pro mě vypnout hlavní jistič. (špičky, backup z FVE nemám na všechny okruhy)
3 fáze byly kvůli vytápění, jedu komplet na elektřinu. Což chápu, že by neměl být problém. A indukční deska se dá taky vyměnit.

Dík za tip. Než bych se pouštěl do velkých akcí, tak se pokusím napřed fixnout popsaný problém s co nejmenší námahou a zjistit jestli je chyba v konfiguraci, instalaci, nebo opravdu v chybné architektuře
victron123
Příspěvky: 9
Registrován: ned bře 09, 2025 11:48 pm
Reputace: 2
Lokalita: Brno
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11
Kapacita baterie [kWh]: 11

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od victron123 »

Diablo1st píše: pon bře 10, 2025 2:53 pm
Bohužiaľ v ESS je problém dosiahnuť 0W z DS, ale dá sa to vyladiť. Ja mám dososávanie z DS do 0,5kWh/24h. Za posledných 7 dní mám odber z DS 1,9kWh.
Nějaký tip nemáte na co se zaměřit?
Bych potřeboval zjistit jaké jsou možnosti a ideálně to řešit s instalační firmou v rámci záruk. Ale jak to tak bývá, co si člově nezjistí to nemá...
Já jsem tak 1-2kWh denně, ale přisosávání se děje v době kdy nesvítí, takže záleží na odběru v noci a spotřebě (klasický dům, tepelné čerpadlo, v noci myčka).

Díky
victron123
Příspěvky: 9
Registrován: ned bře 09, 2025 11:48 pm
Reputace: 2
Lokalita: Brno
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11
Kapacita baterie [kWh]: 11

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od victron123 »

Pavel111 píše: pon bře 10, 2025 6:19 pm
Nedokážu si představit 3x 3kVA Victrony ve třech fázích.To ne.To raději paralelně a nastrkat frekvenční měniče z jedné na tři fáze kde to jde.Kde ne(jednou za čas cirkulárka apod.)nechat grid.ESS jsem zkoušel,ale nedoporučuji.
Autorovi tohoto vlákna bych chtěl jen vzkázat:buď rád,že máš stavebnici Victron.S tím se dá něco dělat.Poslední dobou se mi ozývá čím dál víc lidí,co mají instalaci na dotace od renomovaných firem a nejsou spokojeni se svými platbami za elekřinu od dodavatele.Nedivím se jim.Ale když je něco na dotace...těm lidem nedochází,co to vše obnáší.Je to ale vše HV od firem Go...So..So...a s tím se nedá nic moc dělat.Jedině to celé překopat už na přívodu do baráku.
No to jsem rád, že mám Victron, aspoň pocitově. Otázka jestli ten pocit za tu vyšší částku stál :) (stál, už jen z principu že se nejedná o Čí..)

Jako lajk, když se rozhoduji co pořídím, vybírám pracně firmu, zjišťuji první-poslední. Jak mám zjistit že Victron sestava, které se v takové konfiguraci běžně prodává, popsaná v dokumentaci, je ve výsledku špatně?

Btw dokážu se smířit s drobným extra odběrem navíc. Spíš bych chtěl rozumět příčíně a jestli se s tím dá něco udělat. A pochopitelně bych raději začal v konfiguraci než v předrátování FVE a domu :)

Díky
pibi
Příspěvky: 1239
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 216
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od pibi »

No to jsem rád, že mám Victron, aspoň pocitově. Otázka jestli ten pocit za tu vyšší částku stál :) (stál, už jen z principu že se nejedná o Čí..)
PXL_20250313_110913789.RAW-01.COVER.jpg
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Diablo1st
Příspěvky: 2027
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 165
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce

Nový příspěvek od Diablo1st »

victron123 píše: čtv bře 13, 2025 12:13 am
Nějaký tip nemáte na co se zaměřit?
Bych potřeboval zjistit jaké jsou možnosti a ideálně to řešit s instalační firmou v rámci záruk. Ale jak to tak bývá, co si člově nezjistí to nemá...
Já jsem tak 1-2kWh denně, ale přisosávání se děje v době kdy nesvítí, takže záleží na odběru v noci a spotřebě (klasický dům, tepelné čerpadlo, v noci myčka).

Díky
Pozri si nastavenie Grid offset v karte ESS v Remote Console. Treba sa skúsiť pohrať s týmto parametrom či sa to zlepší. Ale je dosť možné, že sa to moc nezlepší keďže je to len 3kVA multik.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS