Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace: 427
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: DC odpínače

Nový příspěvek od abrams »

Zdravím ,

koupit vzorky od vícero prodejců , rozebrat a prozkoumat , až dle výsledků koupit poctivé kusy .
Na foto výše poznávám šmejt pojistku - kontaktní hrníčky z tenkého mosazného plechu (cca 0,2mm) lehce namáčnuté na nějaký zoxidovaný měděný pásek :shock: .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič 48MWh+ , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Soban
Příspěvky: 4045
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 243
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: DC odpínače

Nový příspěvek od Soban »

Nějak nechápu proč toto musíte kupovat z číny?

To jich na elektrárně máš tisíce aby se to oplatilo?

A to stejné pojistky.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
taran
Příspěvky: 83
Registrován: ned led 13, 2013 11:11 pm
Reputace: 1
Lokalita: Milovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DC odpínače

Nový příspěvek od taran »

NOPARasito píše:
taran píše:
Pro ilustraci. Čínský odpojovač a čínská pojistka. Evidentně zafungovala jako topná spirála.



Poprosim model tela odpinace, dik
Výrobce TOMZN.
Soban
Příspěvky: 4045
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 243
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: DC odpínače

Nový příspěvek od Soban »

Tak podle mě za to odpínač nemůže, pokud tam dáš fake pojistku co hřeje tak to zničí jakýkoliv odpínač.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2628
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Reputace: 192
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: DC odpínače

Nový příspěvek od NOPARasito »

Soban píše:
Tak podle mě za to odpínač nemůže, pokud tam dáš fake pojistku co hřeje tak to zničí jakýkoliv odpínač.
Presne, TOMZN je zrovna ok.
A kdo si mylsi ze kupuje EU kvalitu, tak trochu bych byl opatrnej s takovymi vyroky. Ano Cinu je lepsi pohlidat.
taran
Příspěvky: 83
Registrován: ned led 13, 2013 11:11 pm
Reputace: 1
Lokalita: Milovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DC odpínače

Nový příspěvek od taran »

Soban píše:
Tak podle mě za to odpínač nemůže, pokud tam dáš fake pojistku co hřeje tak to zničí jakýkoliv odpínač.
Jsem stejného názoru. Kontakty odpínače se zdály být v pořádku. Největší teplota byla na těle pojistky. Pro info pojistka 25A a cele odpoledne tam valilo cca. 20A při 80V.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: DC odpínače

Nový příspěvek od rottenkiwi »

Mne sa to stalo s OEZ odpinacom a OEZ poistkou gG. Proste sa tam zatavila.

Preto kontrolujem poistky + odpinac termokamerou pri nominalnom prude.

Vzdy ide o kombinaciu poistka + odpinac, moze byt dobra poistka alebo odpinac,
ale ak su tam nejake nepresnosti, tak sa to v kombinacii prejavi.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Soban
Příspěvky: 4045
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 243
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: DC odpínače

Nový příspěvek od Soban »

Jasně pokud to nějak nedocvakne může být přechodák pojistka kontakt.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Reputace: 67

Re: DC odpínače

Nový příspěvek od bublich »

taran píše:
Soban píše:
Tak podle mě za to odpínač nemůže, pokud tam dáš fake pojistku co hřeje tak to zničí jakýkoliv odpínač.
Jsem stejného názoru. Kontakty odpínače se zdály být v pořádku. Největší teplota byla na těle pojistky. Pro info pojistka 25A a cele odpoledne tam valilo cca. 20A při 80V.
To napětí je irelevantní,jeho výše může způsobit až následný problém.Důležitý je proud.Tzn.pokud máte doma laboratorní zdroj tak můžete proud omezit na 20A a nastavit napětí třeba 4V (abyste zbytečně netrápil zdroj) a paralelně připojit pojistku v soklu a sledovat oteplení.Pokud to neúměně hřeje tak připojit pouze pojistku čímž zjistíte zda je to pojistkou či přechodákem v soklu.Já takhle testoval MC4 z Ali od různých prodejců a některé byly vlažné a na některých nešlo udržet ruku.Chce to opatrně.
dusanmsk
Příspěvky: 470
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 45
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DC odpínače

Nový příspěvek od dusanmsk »

Len fyi pre tych co to tu budu citat v buducnosti - TOMZN 125A 600V pri 50A 120V: viewtopic.php?p=257997#p257997
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
Mex
Příspěvky: 1041
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 170
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: DC odpínače

Nový příspěvek od Mex »

Jen tak mimo soutěž. Jsou to tavné pojistky. Fungují na tom nejjednodušším principu, že se procházejícím proudem zahřejí, a když je ho moc, tak se přepálí.
Takže tak jaksi z principu moc nemůže existovat pojistka, která bude furt studená, a teprve při překročení se přepálí.
Pokud chceš něco opravdu studeného, strč tam pořádný hřebík.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5569
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 681
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: DC odpínače

Nový příspěvek od cipis »

A hlavne je treba brat v potaz, ze jejich hodnota je jmenovita, ne ta, pri ktere se prepali. Je treba peclive nastudovat grafy v datasheetu, protoze tam se treba zjisti, ze 16A pojistka vypne na 20A az treba po dvou hodinach - jen nazorny priklad, cisla jsem si vycucal z prstu, ta skutecna je treba najit na strankach vyrobce.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
romanf
Příspěvky: 111
Registrován: stř úno 02, 2022 3:55 pm
Reputace: 3
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: okr Senec

Re: DC odpínače

Nový příspěvek od romanf »

kecal som s kamarátom od hasičov a pýtal sa ma či mám DC odpínače prístupné zvonka aby to vedeli zhodiť predtým než začnú hasiť. To že je rozvádzač v garáži kam nikto počas požiaru nepolezie k rozvádzaču je im vraj prd platné.
Priznám sa že nepoznám nikoho vo svojom okolí kto by to tak mal, jediné čo sa dá z ulice zhodiť je hlavný istič pred a za elektromerom.
Teoreticky by som vedel dať na fasádu vedľa garážovej brány nejaký mini box s pár odpínačmi, otázka je či by to malo zmysel.
Máte to tak niekto?
pibi
Příspěvky: 1202
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 203
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DC odpínače

Nový příspěvek od pibi »

Samozřejmě, všechny stringy po fasádě dolů, pojistkové odpojovače + přepěťovky a pak do sklepa do rozvodny.
PXL_20250124_131521367.RAW-01.COVER.jpg
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
romanf
Příspěvky: 111
Registrován: stř úno 02, 2022 3:55 pm
Reputace: 3
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: okr Senec

Re: DC odpínače

Nový příspěvek od romanf »

20250206_113307.png
nemáš detail tej krabice?
uvažoval som dať niečo vedľa garáže ako je popisné číslo nech to majú pekne na očiach , ale zasa nech to nejako vyzerá lebo hlavne to budem mať na očiach ja zakaždým keď pôjdem domov...
unicast
Příspěvky: 1646
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 273
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DC odpínače

Nový příspěvek od unicast »

V řadě případů to bude chtít spíš stykač.
pibi
Příspěvky: 1202
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 203
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DC odpínače

Nový příspěvek od pibi »

Stringy mám 3S x 60 článků, napětí MPPT 35 V, OCV 41,65V, takže naprázdno sériově cca 120V.
PXL_20250109_080954672.jpg
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Migel
Příspěvky: 1344
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 140
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: DC odpínače

Nový příspěvek od Migel »

Ja mam nieco podobne ako pibi.
Na povale hned pod panelmi ci uz v dome alebo pristavbe mam prve poistky na kazdy string panelov a prepetovku T1+T2 a potom dolu uz idem len s jednym plusom a jednym minusom do kombiboxu ktory je pred technickou.Tu maju kazde stringy svoj odpinac a dalsiu prepetovku T2 aby to bolo mozne zhodit bez toho, aby clovek hladal kluce od technickej a podobne.
Ked nasporim love tak sem pribudnu este istice pre automatiku - total stop a podobne.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5569
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 681
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: DC odpínače

Nový příspěvek od cipis »

Do 120V není třeba, aby si to hasiči odpojovali.
Nicméně dle normy je součástí instalace i "návod, jak to vypnout".
A klidně se dá jedno paré projektu šoupnout hasičům.

Dost to zjednodušuji, ale tak nějak se to má/dá udělat.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Nortonko
Příspěvky: 94
Registrován: pon čer 24, 2024 10:02 am
Reputace: 11
Lokalita: Horná Nitra
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DC odpínače

Nový příspěvek od Nortonko »

áno 120V DC bezpečné napätie na dotyk "norma", nechcel by som to aj tak skúšať :o . a skúsenosti mám.
ohľadom priameho hasenia to nehrá veľkú rolu. ono keď už to horí, dymí, planie nikto nepolezie do strechy, podkrovia a pod.... tu je dôležité keď je potrebné už po dostaní požiaru pod kontrolu rozoberanie sekcií, odstavenie miest požiaru od ostaných častí aby bolo bezpečné sa v takomto priestore pohybovať. ono samotné hasiace zmesi sú obyčajne konštruované na vyšie napätia a hasiči vedia čo a kde majú použiť. a v takýchto prípadoch prebieha hasenie vždy bez priameho dotyku so živými časťami. čiže áno je potrebné normy dodržiavať aj keď to niekedy, niekomu možno na prvý pohľad nedáva zmysel.

FV: Risen RSM40-8-410M - 5ks V, 8ks JZ - 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly