EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Souhrn tématu

Připojení balkonových fotovoltaických elektráren (FVE) do 800 W v distribuční síti EGD vyžaduje splnění specifických technických podmínek. Online žádost o připojení zatím není plně funkční a proces je komplikovaný. Diskutují se rozdíly v přístupu EGD oproti jiným distributorům a legislativní aspekty, přičemž přetoky do sítě nejsou povoleny.
haryk
Příspěvky: 9
Registrován: pon led 23, 2023 4:23 pm
Reputace:0

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od haryk »

Díky za info, pak dej prosím vědět jak jsi dopadl.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7494
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1078
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od cipis »

Psal jsem, že ochrany dle čsn ....
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
haryk
Příspěvky: 9
Registrován: pon led 23, 2023 4:23 pm
Reputace:0

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od haryk »

To znamená opsat ty hodnoty z tabulky uvedené na stránce https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-vyr ... ikrozdroje ?
MikroCZ
Příspěvky: 219
Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
Reputace:13
Lokalita: Středni Čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 46
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Středni ČechySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9600 Kapacita baterie [kWh]:46

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od MikroCZ »

Je tam výslovně uvedeno:
Revizní zprávu, protokol o nastavení ochran i projektovou dokumentaci (pro mikrozdroje připojené podle předepsaných schémat) můžete nahradit potvrzením na formuláři Žádost o umožnění trvalého provozu mikrozdroje.
MikroCZ
Příspěvky: 219
Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
Reputace:13
Lokalita: Středni Čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 46
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Středni ČechySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9600 Kapacita baterie [kWh]:46

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od MikroCZ »

Pokročil jste někdo? Já sem zaseklý na revizi...
A "někdo nějaký známí" si to nepohlídal.. a více svítí.. od 16.2 do včera 20.2 jaksi přetekl 3KWh..... balkonovka v zásuvce nevypapírovaná.. :-O
NO svítí svítí a protože zvířectvo je u veterináře, tak terárka nesvítí a netopí. Hned se šipka otočila na -p :-( Není dálkové odečet, ale kdy ČEZ vyčítá registry? až v období odečtu? ("kolega" má odečet červenec)
Myslím že to psal JirkaE (nevím) jak začne svítit slunce, už je to potřeba sakra ohlídat.... a měl pravdu :-)
Radar
Příspěvky: 1118
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:58

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od Radar »

Jakou revizi zase............? Řeší se tu pořád ještě zdroj do 800W nebo už je to téma zase celé jinde??
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
MikroCZ
Příspěvky: 219
Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
Reputace:13
Lokalita: Středni Čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 46
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Středni ČechySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9600 Kapacita baterie [kWh]:46

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od MikroCZ »

Stále stejné :-) ano ano ,
Revizi vyžadují, razítko.
Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 2683
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Česká Lípa

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od Valdano »

Pokud po někom vyžadují revizi tak se zřejmě jedná o připojení mikrozdroje s výstupním výkonem 800W nebo spíš více.

Ověřeno u EDG a ČEZ, že u mikrozdrojů s výkonem menším než 800W to vyžadováno není a navíc tyto zdroje distributoři povolují připojit jen pro vlastní spotřebu tj. bez možnosti prodeje přebytků tj. sjednává se smlouva o připojení s nulovým rezervovaným výkonem. Zde jsou podmínky pro EDG bez revize do 800W. Revize v tomto případě není potřeba ani u EDG ani u ČEZu.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pát úno 21, 2025 12:49 pm, celkem upraveno 7 x.
Radar
Příspěvky: 1118
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:58

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od Radar »

to už zní lépe ...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JozefSK
Příspěvky: 603
Registrován: stř srp 10, 2022 10:46 pm
Reputace:120

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od JozefSK »

Nahodou som tu natrafil na stranky, ako u nas, pred cca 10 rokmi, zacinali "balkonovky" ... :)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2968
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od JirkaE »

Celý je to ale sprasený, jeden detail vylučuje druhý, když se zárověň podíváme na seznam a kusy které to splňují - pak jsou podle mě zralé na revizi.
Pokud se započítá kompletní instalace, která revizí projde, se všemi ochranými prvky, prodraží to tu tzv ,,balkonovku" tolik, že už to ztrácí smysl.

Nelze se přít o tom, že Česko bude mít historicky další z negativních prvenství, jak z něčeho tak jednoduchého, což původní balkonovka do zásuvky je, udělat něco tak složitého, že nad tím 90% lidí raději mávne rukou...

V Německu to dokázal jeden jediný člověk, pomocí Youtube a to je extrémně birokratická země s 80mil. lidí...
V 10mil. Česku se stávkuje kvůli nesmyslům ale na něco tak primitivního se kašle...

Můj odhad je, že zcela bez jakýkoliv opatření a přímo do zásuvky, neudělá ta naše balkonovka víc než 90kWh za rok přetoků.
Jen nepatrně ovlivňuju její lepší využití...

A to už je v ČR povolených 30kWh na měsíc na technické přetoky ?
Vždyť je to směšný detail...
Porovnání všech 4 stringů i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 TAKÉ e-Transit FV/DS
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2968
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od JirkaE »

Tohle je podle mě 800W verze do zásuvky = nepotřebuje revizi.
Nepotřebuje tedy vůbec nic.
Jen zapojit a přišroubovat ke zdi - ať už na přímo k 800Wp panelům, nebo přes MPPT-regulátor a baterii.

https://www.amazon.de/B2C-mit-Netz-Wech ... 21YSJ?th=1
Porovnání všech 4 stringů i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 TAKÉ e-Transit FV/DS
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 2683
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Česká Lípa

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od Valdano »

JirkaE píše:Nepotřebuje tedy vůbec nic.
Revize v ČR není potřeba, ale je potřeba před připojením sjednat smlouvu o připojení mikrozdroje pro vlastní spotřebu s nulovým rezervovaným výkonem.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2968
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od JirkaE »

Valdano píše: pát úno 28, 2025 12:33 pm
Revize v ČR není potřeba, ale je potřeba před připojením sjednat smlouvu o připojení mikrozdroje pro vlastní spotřebu s nulovým rezervovaným výkonem.

To ano, ale lze některé ze zařízení na seznamu připojit bez revize ? To znamená do zasuvky ?
Porovnání všech 4 stringů i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 TAKÉ e-Transit FV/DS
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
haryk
Příspěvky: 9
Registrován: pon led 23, 2023 4:23 pm
Reputace:0

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od haryk »

Aktuální zkušenost z distribuce ČEZ, střídač Solax X1 Mini 0,7kW, žádost o zjednodušené připojení mikrozdroje dle vzorového schématu bez dodávky do sítě.

1. podáno bez uvedení informací o revizi, změřené impedance smyčky, nastavení ochran, podpisu dodavatele - zamítavá odpověď s požadavkem na doplnění
2. dotaz, jestli je opravdu nutné vše uvedené doložit, když jde o zařízení do 800w a bez dodávky do sítě - odpověď : bez těchto údajů nebo samostatného doložení revizní zprávy atd. není možné smlouvu uzavřit
3. žádost tedy podána znovu s doplněnými údaji - schváleno během pár minut

Ještě téhož dne jsem dostal zprávu od dodavatele energie (ne ČEZ), že příští týden proběhne výměna elektroměru za 4Q a do 30.6. jsem povinný si u nějakého obchodníka zaregistrovat výrobní EAN, přestože rezervovaný výkon je 0kW a nic do sítě dodávat nebudu. Pokud tak neučiním, vystavuji se riziku možné pokuty.
vla
Příspěvky: 1317
Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1300
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Praha 6
Lokalita:Praha 6Systémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1300 Kapacita baterie [kWh]:cca.15

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od vla »

Nějak nechápu, proč jsi o povolení žádal, když uvádíš nulové přetoky, tak co je jim do toho jak si se spotřebou pomáháš?
Nemám rád tenhle stát.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2968
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od JirkaE »

haryk píše: pát úno 28, 2025 3:21 pm Aktuální zkušenost z distribuce ČEZ, střídač Solax X1 Mini 0,7kW, žádost o zjednodušené připojení mikrozdroje dle vzorového schématu bez dodávky do sítě.

1. podáno bez uvedení informací o revizi, změřené impedance smyčky, nastavení ochran, podpisu dodavatele - zamítavá odpověď s požadavkem na doplnění
2. dotaz, jestli je opravdu nutné vše uvedené doložit, když jde o zařízení do 800w a bez dodávky do sítě - odpověď : bez těchto údajů nebo samostatného doložení revizní zprávy atd. není možné smlouvu uzavřit
3. žádost tedy podána znovu s doplněnými údaji - schváleno během pár minut

Ještě téhož dne jsem dostal zprávu od dodavatele energie (ne ČEZ), že příští týden proběhne výměna elektroměru za 4Q a do 30.6. jsem povinný si u nějakého obchodníka zaregistrovat výrobní EAN, přestože rezervovaný výkon je 0kW a nic do sítě dodávat nebudu. Pokud tak neučiním, vystavuji se riziku možné pokuty.
Tomu se říka výsledek z reálného života... :eek2:

(a vše co je zde napsané - je spláchnuté do hajzlu)

Bože :wall:
Porovnání všech 4 stringů i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 TAKÉ e-Transit FV/DS
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
haryk
Příspěvky: 9
Registrován: pon led 23, 2023 4:23 pm
Reputace:0

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od haryk »

vla píše: pát úno 28, 2025 3:52 pm Nějak nechápu, proč jsi o povolení žádal, když uvádíš nulové přetoky, tak co je jim do toho jak si se spotřebou pomáháš?
Mikrozdroj provozuji cca 4 roky a za tu dobu jsem nasbíral 30kWh přetoků. Měl jsem modráska, pak Deye, nakonec Solax. Přetoky jsou minimální, ale prostě byly u všech.
Celou dobu jsem doufal, že balkonovky začnou být legálně provozovatelné i u nás tak jako u sousedů a celé se to vyřeší samo. Bohužel opak je realitou, vše se jenom komplikuje, omezuje a znepřehledňuje.
Když se tedy objevila možnost povolených technických přetoků 30kWh měsíčně, což bohatě převyšuje ty, které reálně mám, tak jsem se rozhodl to zlegalizovat. Už se nechci dál děsit, že si někdo někde vzpomene a pošle mi fakturu na x desítek tisíc za neoprávněnou dodávku do sítě.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7494
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1078
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od cipis »

Ale to chapeme, spis nechapeme, proc jsi netrval na svem, tj. pripojeni do 800W vcetne pravidel do 800W. Takhle jsi jim kyvnul na podminky pro zdroje do 10kW nebo kolik. Tak to rovnou muzes doma predelat na 9,99kW, aby to melo smysl, kdyz uz po tobe chteji veci pro 10kW pripojeni.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 2683
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Česká Lípa

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od Valdano »

haryk píše: pát úno 28, 2025 3:21 pm Aktuální zkušenost z distribuce ČEZ, střídač Solax X1 Mini 0,7kW, žádost o zjednodušené připojení mikrozdroje dle vzorového schématu bez dodávky do sítě.
1. podáno bez uvedení informací o revizi, změřené impedance smyčky, nastavení ochran, podpisu dodavatele - zamítavá odpověď s požadavkem na doplnění
2. dotaz, jestli je opravdu nutné vše uvedené doložit, když jde o zařízení do 800w a bez dodávky do sítě - odpověď : bez těchto údajů nebo samostatného doložení revizní zprávy atd. není možné smlouvu uzavřit
3. žádost tedy podána znovu s doplněnými údaji - schváleno během pár minut
Co vše jste tedy doplnil.
- revizi,
- měření impedance smyčky,
- nastavení ochran,
- co ještě dalšího...
haryk píše: pát úno 28, 2025 3:21 pm Ještě téhož dne jsem dostal zprávu od dodavatele energie (ne ČEZ), že příští týden proběhne výměna elektroměru za 4Q a do 30.6. jsem povinný si u nějakého obchodníka zaregistrovat výrobní EAN, přestože rezervovaný výkon je 0kW a nic do sítě dodávat nebudu. Pokud tak neučiním, vystavuji se riziku možné pokuty.
O jakého dodavatele konkrétně se jedná?

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]