Pro dlouhodobé bezpečné užívání LiFePO4 akumulátorů ve fotovoltaických systémech je klíčové správné nastavení nabíjecího a vybíjecího napětí. Doporučuje se maximální nabíjecí napětí 3,45 V na článek a odpojování zátěže při 2,90–3,00 V na článek, aby se zabránilo zkrácení životnosti. Balancování není nutné prvních 3–5 let při správném formátování a provozu. Příklad nastavení zahrnuje systém 24 V s Tristar-MPPT a 8x 100 Ah LiFePO4 články Winston.
pibi
Příspěvky: 1807
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace:428
Lokalita: Východně od Třince
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od pibi »

PavelR píše: pát úno 14, 2025 11:27 am
ano kdybych to měl 1p tak to neřeším. Já řeším situaci 4p
Není lepší udělat 4 x 16s1p se samostatnými BMS? Bude to trochu dražší, ale zase spolehlivější.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
PavelR
Příspěvky: 3555
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:ŽabčiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:29139 Kapacita baterie [kWh]:65

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od PavelR »

tak jsem si to vyzkoušel 5mm je moc, 4mm budou akurát na matičku že bude závit na konci matky. Udělám to z hlíny 40x4. ono se to nezdá ale propoj článků a mezi články a je potřeba přes 8m pásoviny.

Takže postup asi zvolím takovej že to naděruju podle výkresu hydraulikou, razník máme 6,5 což drobnu nerovnalost vezme a případně se doladí pilníkem.
Nakonej jsem sehnal i ocelový plocháče 200mm za dobrou cenu tak to aji stáhnu a bubary budu pasovat nakonec.
glottis
Příspěvky: 4081
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od glottis »

pibi píše: pát úno 14, 2025 2:13 pm
PavelR píše: pát úno 14, 2025 11:27 am
ano kdybych to měl 1p tak to neřeším. Já řeším situaci 4p
Není lepší udělat 4 x 16s1p se samostatnými BMS? Bude to trochu dražší, ale zase spolehlivější.
samozrejme ze by to bylo lepsi :)
PavelR
Příspěvky: 3555
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:ŽabčiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:29139 Kapacita baterie [kWh]:65

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od PavelR »

no bylo by to ideál ale to bych to musel překopat celý včetně regálu, vyhodit batrium a koupit nějak jk, nebo koupit dalších 45 longmonů, potřetí překopat DC rozvaděč ...

nepředpokládám havárii článku a batrium za ty roky funguje spolehlivě. čas ukáže jaké to bylo rozhodnutí :-)
Franta2776
Příspěvky: 7064
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:684

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Franta2776 »

Mluví jak ponocný, ale ukázka pěkná. Praktická ukázka vnitřku článku a proč články stahovat:
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Soban
Příspěvky: 4726
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:316
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Soban »

A pokud jsi poslouchal dobře tak stačí stáhnout pouze páskou, obzvláště jak ty baterky nehoníš na max.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
Mex
Příspěvky: 2685
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:484
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Mex »

Skvělé video. :yes:
Díky za odkaz.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
PavelR
Příspěvky: 3555
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:ŽabčiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:29139 Kapacita baterie [kWh]:65

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od PavelR »

sjel jsem i jeho ostatní videa. pěknou práci dělá.
Já už mám hotový ocelový stahovadlo 4p15s 280Ah tak to už použiji. stáhnu lehce, určitě tomu neuškodím.

říkal že bude dělat videa destrukčních testů. na to se těším.
Miyuki
Příspěvky: 334
Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
Reputace:21
Lokalita: Praha
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Miyuki »

Třeba EVE v datasheetu jasně říká, že specifikovaná životnost je při: the battery under 300kgf fixture
viz https://offgridcabin.wordpress.com/wp-c ... 6-1811.pdf

To rozhodně není nějaké lehčí stažení, ale pěkně na fest, ale zase s nima jdou obrovské proudy kolem 0,8C, takhle to u úložiště nikdo nepoužívá ≥3500 cycles @250A/250A
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
pibi
Příspěvky: 1807
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace:428
Lokalita: Východně od Třince
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od pibi »

To vůbec není fest. Pro 4 závitovky M8 to vychází tuším 1,2Nm utahovací moment pro každou.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 4271
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace:977
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od TomHC »

Ja som to stiahol takým spôsobom, aby som napr. nevedel vytiahnuť tie sklotextilné izolačné dosky. Takže žiadne mega stlačenie článkov, len zabránenie vydutiu.
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
bokser01
Příspěvky: 1742
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od bokser01 »

Já stahoval taky jen na cit, aby se mi nepohybovali proložky mezi články, tam jde o to aby nebyl prostor pro roztahování článků a ne je mačkat jako v lisu... Když člověk koupí dobré články co jsou hezky rovné, fakt není potřeba to nějak na sílu stahovat...
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
Soban
Příspěvky: 4726
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:316
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Soban »

Já mám koupené z mivvyENERGY akusety a jeden jsem rozdělal - sundal horní folii protože jeden článek se chová divně tak jsem kontroloval zda je dotažen OK zda BMS nekecá atd......

Set je stažen nahoře a dole pouze páskou a není vidět že by se něco vyboulilo, podle mě to stačí a pokud je nebudeš provozovat na max parametrech, ale na těch doporučených je to podle mě OK.... (Uvidíme za několik let...... :-) )

Prostě nechat články volně v polici je podle mě blbost, ale zase to nějak externě stahovat je podle mě zbytečné, prostě stáhnout tak aby to drželo a nic se nedeformovalo.....
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
eman
Příspěvky: 3099
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace:343
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od eman »

A až se nafouknou, tak ti to po záruce vymění? Nebo to má s tou páskou jenom přežít záruku a pak si zákazníku polib .....šos?

Mě fascinuje, jak tu někdo postne video nějakýho joudy a půlka hned bere joudovi názory jako normu. Jak pak má vypadat politika.
Mě zajímá, co píše výrobce v datasheetu a co blekotají joudové na YT je úplně irelevantní.

JInak z praxe...aku se dokážou nafouknout, ikdyž nic nedělají. Měli jsme plno případů, kdy baterka vykynula během několika hodin při standartním nabití.....nabíjí se na 90%.

edit: Video pobavilo. "Odborník" bere do ruky brutální chemii bez rukavic. :D
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
PavelR
Příspěvky: 3555
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:ŽabčiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:29139 Kapacita baterie [kWh]:65

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od PavelR »

já mám YT rád vyberu si z toho to co uznám za vhodné. Za mě má videa fajn. nějakou zkušenost určitě má. Pomohlo mi to jeho video s nastavením JK BMS. Paralelně skládám pack pro ségru do té DIY krabice a jeho nastavení jsem použil jako default. Možná upravím možná ne podle provozu.

Rozhodl jsem se že dodržím datasheet takže pro stažení když už skládám komplet novej pack za kilo ať mám ten pocit že jsem pro to udělal vše. Použil jsem AL pásoviny 40x4, naohýbal, naděroval, utáhl na 6nM krásná práce.
mám 4p15s 280Ah takže 5x čtvěřice vedle sebe do patra regálu. 3 patra. staženo ocelovou pásovinou na krajích a mezi každou čtveřicí dva svorníky 6mm. utahoval jsem na 2NM nejmíň co momenťák dal. Všude izolační proložky mezi ocelovou deskou a proložkou navíc 3mm guma z pneumatikovýho recyklátu na obou stranách. Musel jsem postupně nekolikrát přetahovat, než to všecko sedlo na moment.
Pocitově to na mě nakonec působilo jako celek dobře.

Mám i negativní zkušenost. Obal článku je na tvrdo spojen na + ... Říkám si proč izolovat svorníky vždyť od každýho je 3mm mezera k článku. No na jednom místě nebyla. Svorník se prořízl na obal a tím mi celej regál spojil na + potenciál toho článku. Pak už jen stačilo škrtnout při nasazování pásoviny dalšího článku o regál.
Z článku co se spojil svorníkem přes obal vyletěl kokeš těsně u pólovýho vývodu a propálilo to díru durch. Předpokládám že to spojení s obalem je sice "na tvrdo" ale není to výkonový spoj. Takže již vím jak smrdí elektrolyt lifepo ...
Ale povedlo se mi zdánlivě nemožné, během dalšího rána jsem se protelefonoval do firmy v Brně, kde mi prodali jeden stejný článek.

Takže mám složeno a právě se dívám jak to teď ve špičce tlačí 12kW do sítě :-D
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7498
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1080
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od cipis »

Hlavne, ze tu kazdy peskujeme kazdeho, kdo se jako ty vysere na izolaci svorniku, ze?
Jahodova vune, pekna?
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
PavelR
Příspěvky: 3555
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:ŽabčiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:29139 Kapacita baterie [kWh]:65

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od PavelR »

přééésně. :-D vždyť je tam mezera že. Však jsem se taky pochválil.
Při druhém skládání jsem izoloval středně stěnou smršťovačkou.

No nevím jestli to je zrovna jahodová vůně. Nevím nedokážu to identifikovat.
Dagus
Příspěvky: 2246
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Dagus »

PavelR píše: ned bře 02, 2025 7:55 pm
já mám YT rád vyberu si z toho to co uznám za vhodné. Za mě má videa fajn. nějakou zkušenost určitě má. Pomohlo mi to jeho video s nastavením JK BMS. Paralelně skládám pack pro ségru do té DIY krabice a jeho nastavení jsem použil jako default. Možná upravím možná ne podle provozu.

Rozhodl jsem se že dodržím datasheet takže pro stažení když už skládám komplet novej pack za kilo ať mám ten pocit že jsem pro to udělal vše. Použil jsem AL pásoviny 40x4, naohýbal, naděroval, utáhl na 6nM krásná práce.
mám 4p15s 280Ah takže 5x čtvěřice vedle sebe do patra regálu. 3 patra. staženo ocelovou pásovinou na krajích a mezi každou čtveřicí dva svorníky 6mm. utahoval jsem na 2NM nejmíň co momenťák dal. Všude izolační proložky mezi ocelovou deskou a proložkou navíc 3mm guma z pneumatikovýho recyklátu na obou stranách. Musel jsem postupně nekolikrát přetahovat, než to všecko sedlo na moment.
Pocitově to na mě nakonec působilo jako celek dobře.

Mám i negativní zkušenost. Obal článku je na tvrdo spojen na + ... Říkám si proč izolovat svorníky vždyť od každýho je 3mm mezera k článku. No na jednom místě nebyla. Svorník se prořízl na obal a tím mi celej regál spojil na + potenciál toho článku. Pak už jen stačilo škrtnout při nasazování pásoviny dalšího článku o regál.
Z článku co se spojil svorníkem přes obal vyletěl kokeš těsně u pólovýho vývodu a propálilo to díru durch. Předpokládám že to spojení s obalem je sice "na tvrdo" ale není to výkonový spoj. Takže již vím jak smrdí elektrolyt lifepo ...
Ale povedlo se mi zdánlivě nemožné, během dalšího rána jsem se protelefonoval do firmy v Brně, kde mi prodali jeden stejný článek.

Takže mám složeno a právě se dívám jak to teď ve špičce tlačí 12kW do sítě :-D
Jakože jsi stáhl články jen 40mm pasovinou a ne celou plochou?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Dagus
Příspěvky: 2246
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Dagus »

Miyuki píše: pon úno 24, 2025 2:09 pm
Třeba EVE v datasheetu jasně říká, že specifikovaná životnost je při: the battery under 300kgf fixture
viz https://offgridcabin.wordpress.com/wp-c ... 6-1811.pdf

To rozhodně není nějaké lehčí stažení, ale pěkně na fest, ale zase s nima jdou obrovské proudy kolem 0,8C, takhle to u úložiště nikdo nepoužívá ≥3500 cycles @250A/250A
No hezký, ale jak přesně to myslíš? Když píšou under 300kgf fixture, tak je životnost pokud se to stáhne míň než 300kgf nebo jak to myslí?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Kostěj
Příspěvky: 1007
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Kostěj »

Já to slůvku under chápu jako pod (tlakem). Ne pod tlakem menším než 300.
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/6.5kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.