Studer Variotrack VT80

Regulátory Studer
dusanmsk
Příspěvky: 470
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 45
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od dusanmsk »

Pozeral som do manualu a neprisiel som na to ci su to rele alebo co to je. Kazdopadne pozrel som na to znovu termokamerou ked je teraz pod mrakom s dazdom a nenabijam. Prava krabicka 52st, lava studena, cievka studena. Tipujem teda ze je to rele a nehreje sa prechodakom, ale trvale zopnutou cievkou. Dalsie zdroje tepla boli pod tym horizontalnym plosakom, ten mosfet alebo stabilizator alebo co je to na doske nad cievkou vidiet ma tiez stale cez 50 st.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
dusanmsk
Příspěvky: 470
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 45
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od dusanmsk »

Naopak, lava 52st, prava studena, cievka vpravo studena.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
gupa
Příspěvky: 2848
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 127
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od gupa »

Jak je uvnitř nasměrovaný ventilátor, typuji že se hřeje buď součástka z druhé strany, nebo jen přechodový odpor prohřáté měděné plochy. A ten šroub s okem jsou přímo chlazený. Kabely z baterie mají nějakou teplotu. Jde vidět několik prolisů v té dané ploše nad kabelem minus od baterie. Zajímavý že ten šroub - baterie je studený, připisuji to tomu ofuku, ale pod ním se to plošně z druhé strany hřeje.

Další eventualita je odraz a klam co zmizí natočením termokamery. Děj se koná na hodně lesklých plochách a při nějakém úhlu natočení kamery při tom měření.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
dusanmsk
Příspěvky: 470
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 45
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od dusanmsk »

Tak a mam tu znova poruchu VT-80, znova na tom istom poli. Prosim o radu, kde by mohol byt problem. Dnes okolo obeda, azuro, -6 st. Dva polia, oba 3S5P z 375 Wp canadian solar (Vmp=40.2, Voc=47.6, Isc=9.91A). Na oboch poliach VT-80. Vyrazim na prechadzku a po 10 min mi vola zena, ze v baraku "tma". Xtendery error, cervena LED, vypnute. Prehodil som na DS a pozrel do logov. Tam VT-1 hlasilo PV overvoltage, nasledne restart systemu. Pozrel som do grafany a napatie pola bolo tesne pred vypadkom 112V. Odmeral som PV vstup do VT-80 a bolo na nom 0.2V - skrat (meranie VT-80 v grafane reportovalo viac, 0.96V). VT-cko reportovalo "Night mode". Predpokladam ze (snad len) jebli transily na vstupe a snad to nezobralo so sebou nieco dalsie.

... nez som dopisal tento prispevok, tak ma bohuzial napadlo toto: Ale ja zacinam mat velmi nepekny pocit, ze asi tusim, cim to je.

Ta VT-80 obcas pulzuje, v zmysle ze zleti vykon na 0 a znova nabieha k 100%, najma ked ide naplno (asi chce znizit vykon, trochu si odfuknut a spravi to takto debilne). Napadlo ma, ci to nahodou v spodnej urovni tohoto javu "neodlahci" panely, ktore by potom mohli vyletiet na Voc + zimny koeficient.
U panelov sa uvadza -0.29 % / °C, vonku bolo povedzme -10 (prezeniem), nominalna teplota panelov 42 stC, dT je teda 52, 52*0.29=15%, 47.6*3*1.15=164V. Podmienky na to boli idealne. Ja som teda v grafane nedohladal za posledny polrok vyssie napatie nez 122V, ale vzorkujem to po desiatkach sekund, takze ten moment mozno ani grafanou nie som schopny zachytit. Pokial by tato teoria bola spravna, tak som asi v tazkej prdeli, pretoze by to znamenalo sundat panely a kompletne prekablovat PV stranu az po trackery na 2S. Pripadne vymenit trackery za nejake ine non-studer, co zvladnu viac ako 150V. Niekto nejaky advice? (vt-cko ide do servisu, tak mozno je to niecim inym, ale tento scenar mi pripada relativne dost uveritelny)
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1260
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od Lui »

Už si si aj odpověděl....
Milionkrát sa tu napíše ten mozný přepěťový problém v zime na vstupe,a stále sa niekto najde že však snad to vydrží ::facepalm::
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5569
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 681
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od cipis »

Take absolutne nechapu, jak to nekdo tak blbe napocital, ze to uz pro je -10°C je pres, natoz kdyby bylo treba 15 ci vic pod nulou ...No, nebo spis ani nepocital, kdyz je vypocet teprve v prispevku vyse.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Mex
Příspěvky: 1040
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 170
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od Mex »

A co si k tomu slepit nějaký paralelní stabilizátor?
Ten by připnul zátěž vždy, když by napětí vyskočilo nad nějakých 140V a zajistil by, že by napětí zase kleslo.
Jako zátěž tam dát nějakou topnou spirálu. Vysoké napětí hrozí asi jenom v zimě, to se trocha tepla navíc hodí.

Je to jenom nástřel na pytlíku od mouky. Chtělo by to trochu dopracovat.
Hlavně tam zavést nějakou hysterezi pomocí zpětné vazby, aby ten tranzistor fungoval čistě ve spínacím režimu a nikoli v analogovém režimu.
Ale to je jenom chvíle přemýšlení, trochu počítání a pak nějaké experimenty.
S tak nízkým napětím jako je 150V se experimentuje dobře.
A dá se pro pokusy snadno udělat regulačním autotrafem a usměrňovačem, takže v klidu na stole bez pobíhání po technické místnosti.
Paralelni_stabilizator.jpg
Paralelni_stabilizator.jpg (38.82 KiB) Zobrazeno 268 x
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5569
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 681
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od cipis »

Tak tohle je vazne bomba. Zarizeni s cenovkou, co ma trochu vic nul, a bude se tam tohle bastlit?
Neni jednodussi a hlavne spolehlivejsi a bez zasahu, navrhnout ten system tak, aby nepracoval mimo svoje dovolene hodnoty?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
dusanmsk
Příspěvky: 470
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 45
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od dusanmsk »

Je. Mam tu o tom 16 stranok viewtopic.php?p=163649#p163649 a proste mi to uslo. Je to len teoria s tym transilom, ale ten vypocet asi nepusti :(
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
Mex
Příspěvky: 1040
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 170
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od Mex »

cipis píše: ned úno 16, 2025 10:22 pm
Tak tohle je vazne bomba. Zarizeni s cenovkou, co ma trochu vic nul, a bude se tam tohle bastlit?
Neni jednodussi a hlavne spolehlivejsi a bez zasahu, navrhnout ten system tak, aby nepracoval mimo svoje dovolene hodnoty?
To jakože když má něco vysokou cenovku, tak se k tomu nemůže přidat dodatečná ochrana?
A nebastlil by to "tam", bastlil by to před to.

Jinak takový paralelní stabilizátor je jako ochrana proti přepětí součásti prakticky každého frekvenčního měniče. Tam přepětí při brždění vzniká prakticky vždy, a funguje to tak dlouhodobě i v hodně náročných podmínkách.
dusanmsk
Příspěvky: 470
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 45
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od dusanmsk »

Trosku som drazdil chatgpt a google a vyzera ze nie je moc alternativ k Voc 160+V. Victron je do 150 alebo 250, tam je ale startovacie napatie 120V. Studer VS120 detto, priliz vysoke startovacie. Z neznackovych regulatorov som nasiel len epever tracer 200/100 co startuje uz pri 16V, ale zas nahradit 2xvt80 za mrte penazi cinou je dost velky punk.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 602
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Reputace: 48
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od stano22 »

Ja mam lacny Easun 6048 prave kvoli udavanemu Voc 190V .. uplna pohoda, testovane zatial 180V. Posledny kus som objednal nedavno, sprava sa trochu inak, ako starsie... cca. kazdu pol hodinu si "prejde" celu krivku a najde MPP. Prave pocas tohto ukonu som ocakaval problemy, kedze na urcity cas panely odlahci... ale vyzera to byt OK a za tie € som s tými tehlami maximalne spokojny, ani neuvazujem do buducna kupu inych. Zatazujem ich ale do 40A, lebo cina.
6,5kWp, 4x EASUN MPPT 6048, 2x MP2 5kVA paralel, 16x 280Ah + 16x 230Ah LFP, 2x JKBMS, BEL do vody, Junctek shunt
glottis
Příspěvky: 2820
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 296
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od glottis »

dusanmsk píše: ned úno 16, 2025 10:44 pm
Trosku som drazdil chatgpt a google a vyzera ze nie je moc alternativ k Voc 160+V. Victron je do 150 alebo 250, tam je ale startovacie napatie 120V. Studer VS120 detto, priliz vysoke startovacie. Z neznackovych regulatorov som nasiel len epever tracer 200/100 co startuje uz pri 16V, ale zas nahradit 2xvt80 za mrte penazi cinou je dost velky punk.
Mppt victronu 250/x nepotřebuje 120v. Na start potřebuje 5v nad baterií. Na 250/100 mám 110v string
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1260
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od Lui »

Mex píše: ned úno 16, 2025 10:39 pm
Jinak takový paralelní stabilizátor je jako ochrana proti přepětí součásti prakticky každého frekvenčního měniče. Tam přepětí při brždění vzniká prakticky vždy, a funguje to tak dlouhodobě i v hodně náročných podmínkách.
Aj variotrack má ochranu proti prepetiu,ale zas to neznamená že to tam má usekávať každý deň niekolkokrát to prepetie (neviem ako často to robí)

Treba to prekáblovať,jednoducho je to nesprávne vyskladané napeťovo,nič viac,nič menej,nie je to predsa chyba regulátora.
A neviem či je to dobrá volba dalšie veci tam pridávať navyše :uh:
škoda že vznikne iný problém po prekáblovaní,bude treba jeden panel pridať,alebo ubrať (3X 5P prehodiť na 2S 7-8P) :?
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 539
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Reputace: 104
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od mgx »

Suhlasim s @lui. Voc=47.6*3*1,2=171V. Limit pre VT60/80 je 145V. Keby to nebolo napisane v manuale aj s vypoctom tak nepoviem, ale ludia su skratna nepoucitelni.

Nahraj sem obrazok zo studer portalu, zalozka variotrack, PV voltage. Voltage tam nema presahovat 120V, vtedy si v bezpecnej zone. Aj keby udrelo -30C.
dusanmsk
Příspěvky: 470
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 45
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od dusanmsk »

Screenshot_20250217-080220.jpg
Prakticky to odpoveda tomu co mam v grafane.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 539
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Reputace: 104
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od mgx »

moje 2 instalacie
fve_kuchyna.png
fve_lomnica.png
dlzka privodov je aka, aky priemer kablov?
dusanmsk
Příspěvky: 470
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 45
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od dusanmsk »

Od combinerboxu 5m 25mm2. V combinerboxe je 150V prepatovka.
Screenshot_20250217-091113.jpg
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
dusanmsk
Příspěvky: 470
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 45
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od dusanmsk »

Premeral som dnes jednotlive stringy v takmer identickych podmienkach, ake boli vcera (azuro, poledne, -6 st), Ziaden zo stringov naprazdno nepresiahol 121V. Co ma ale zarazilo bolo, ze pri pokuse zmerat (+ pol stringu A) s (- polom stringu B), tak tam multimeter osciloval okolo 1V (chaoticky skakal medzi par mV az 1V). Tento jav sa prejavoval pri merani akejkolvek dvojice nezavislych stringov, je jedno ako daleko su fyzicky na streche od seba vzdialene (vsetky ramy panelov su uzemnene cez raily na spolocnu zem (tyc)). To mi pripada krajne podozrive a neviem ci si pod tym mam predstavit nejaky nezaujimavy staticky naboj, alebo je za tym nieco viac).
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1260
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od Lui »

121V naprázdno ???

...neviem ako moc sa zvýši napetie ešte vzhladom na oblačnosť .....to viem že prúd dokáže bez problémpov preletiet aj o 20% vyššie oproti nominálu.
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 1 host