Ohnutie kabloveho oka

Souhrn tématu

Při instalaci tří baterií spojených k busbaru s vlastními BMS a nožovými pojistkami je potřeba ohnout kablová oka, což může vést k jejich prasknutí. Ohýbání měděných ok lze zlepšit nahřátím materiálu, aby se zabránilo praskání, případně lze použít originální 90° ohnutá oka. Použití měkké pájky (97 % Sn, 3 % Cu) na zacelení poškození je diskutováno, ale není jednoznačně doporučeno. Alternativou je výroba vlastních ok z měděné trubky s následným letováním, což sice není estetické, ale funkční při nízkých proudech.
salwator
Příspěvky: 33
Registrován: úte čer 02, 2020 3:26 pm
Reputace:9

Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od salwator »

kedze idem robit tri baterie spojene k busbaru a kazda bude mat svoje BMS a nozove poistky, kvoli miestu by som potreboval ohnut kablove oka. Ku kazdemu drziaku nozovych poistiek pojdu 4 takto ohnute ocka... Takze 12 kusov dokopy :roll:

Predpokladal som ze vydrzia, ale ratal s tym ze nevydrzia ;)
oko.jpg
a tak aj bolo. Teraz otazka, co s tym. Vedla toho mam makku pajku (97% Sn, 3% Cu), ktoru by som rad pouzil na zacelenie rany :lol:

je to dobry/zly napad a preco.

Este ma napadlo spravit potom ked tak z medenej rurky vlastne ocka, nieco taketo:
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7499
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1080
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od cipis »

18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
salwator
Příspěvky: 33
Registrován: úte čer 02, 2020 3:26 pm
Reputace:9

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od salwator »

uz mam kupenych 28 takychto priamych, presne kolko potrebujem :roll:

nevedel som vtedy este ze to budem robit takto, kvoli miestu nakoniec chcem ohnut ;)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7499
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1080
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od cipis »

Tak pošli dál, než to takhle kurvit ...
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Atman
Příspěvky: 529
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Reputace:61
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od Atman »

Za pokus stojí ak ich chceš silou mocou použiť a ohýbať ich predtým zakaliť. To pozná každý kto používa medené nity. Meď kalením mäkne a potom sa časom vytvrdzuje. Takže skús jedno oko plynovým horákom poriadne nahriať, hodiť do vody a potom ohnúť. Nemalo by sa potom roztrhnúť.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Multiplus 2 6k5 iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší Easun 6kW záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/840Ah - 43kWh -3x16x 280Ah spolu na Victron Smartshunte.
jova
Příspěvky: 374
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Reputace:41
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14200
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od jova »

Atman píše: čtv úno 13, 2025 6:34 pm
Za pokus stojí ak ich chceš silou mocou použiť a ohýbať ich predtým zakaliť. To pozná každý kto používa medené nity. Meď kalením mäkne a potom sa časom vytvrdzuje. Takže skús jedno oko plynovým horákom poriadne nahriať, hodiť do vody a potom ohnúť. Nemalo by sa potom roztrhnúť.
Rozžhavit pocínované oko do ruda mi zrovna nepřipadá moc vhodné :?
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 699
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od sindyk »

A nebude lepší si je zrovna někde koupit?
https://www.google.com/search?q=kabelov ... o+90%C2%B0
Přílohy
image.jpg
image.jpg (15.4 KiB) Zobrazeno 1954 x
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | Wattery Premium UP 16 kWh
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Kostěj
Příspěvky: 1008
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od Kostěj »

salwator píše: čtv úno 13, 2025 5:28 pm
Este ma napadlo spravit potom ked tak z medenej rurky vlastne ocka...
Dělal jsem to podobně, z měděné trubičky, na vodič 50mm, ale letoval jsem to. Nevypadá to moc hezky, ale ani při 100A se to nehřeje, přechodový odpor je v pohodě. Je to z nouze, nemám to čím lisovat a nechtělo se mi shánět čtyři oka a lisovací kleště. Ale slibuju si, že to příště budu dělat tak jak se má.
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/6.5kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
pave69
Příspěvky: 221
Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
Reputace:34
Lokalita: Brno
Výkon panelů [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Lokalita:BrnoVýkon panelů [Wp]:9900 Kapacita baterie [kWh]:18

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od pave69 »

Asi bych se neměl přiznávat, ale pár (menších) ok jsem v nouzi lisoval hasákem... nic moc :-/
Jinak to kalení by mělo pomoct, když se dělají instalace vody v mědi, tak se to běžně používá.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7499
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1080
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od cipis »

Takove voloviny delat, kvuli par stovkam???
Jako jo, treba nabojnice se pro zmenu zihaji, aby se daly naformatovat v matrici a vydrzely vice vystrelu/prebiti, ale tady u kabelovych ok ... Jaka je asi cena tech ok vuci cele elektrarne? Domastit to takovou patlaninou?
DIY prece neznamena si to zprasit ...
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
salwator
Příspěvky: 33
Registrován: úte čer 02, 2020 3:26 pm
Reputace:9

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od salwator »

tak dnes som skusil jedno oko nahriat a po zohriati to pri ohybani neprasklo.

ale teda objednam 90° original predsa len :yes:
pave69
Příspěvky: 221
Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
Reputace:34
Lokalita: Brno
Výkon panelů [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Lokalita:BrnoVýkon panelů [Wp]:9900 Kapacita baterie [kWh]:18

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od pave69 »

Ona se měď má nahřát a pak namočit (rychle zchladit), aby změkla. Ale koupit originál zalomené je určitě nejlepší :-)
glottis
Příspěvky: 4083
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:576
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od glottis »

Ale prd. Je žíhání a kalení. Kalením kov získá tvrdost. Pro kalení se zahřeje a rychle zchladí. Při žíhání med získá houževnatost a změkne. Při žíhání se zahřeje a nechá pomalu chladnout. To jen pro pořádek.
rva
Příspěvky: 5181
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1037
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od rva »

Záleží na kovu, jak se chová při rychlém ochlazení. Ocel ztvrdne a měď změkne. U mědi se to používá třeba u měděných podložek, pokud ji chci použít opakovaně a zajistit aby těsnila (třeba u auta výpustný šroub oleje), tak podložku zahřeju a hodím do vody. https://www.litomysky.cz/mat/cu.htm
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
glottis
Příspěvky: 4083
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:576
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od glottis »

No jo, máš pravdu. Tak jsem zase chytřejší :)

Kdo je online