Správné zacházení s LIFePO4
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 2794
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 293
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Správné zacházení s LIFePO4
float bych dal niz. Myslim ze staci 3,37V nebo tak. boost mam treba 3,45V.
-
- Příspěvky: 3696
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 262
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Rozhodující je napĕti článku po odpojení nabíjeni ne svorkové napětí, když do článku teče proud.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 4151
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 691
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Snažím se baterie moc nenabíjet. U 5 sad baterií pak vypadá průběh napětí na článku s max. napětím takto. A přes léto to ještě snížím, nebude důvod držet baterie plně nabité.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- TomHC
- Příspěvky: 2241
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 334
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Ja cez HA riadim na oboch MPPT absorb/float podľa SoC, takže na od rána idem na absorb/float 56V (3.5V/cell) a keď mi napätie na batériách vystúpi nad 3.45V/cell, tak začnem znižovať prúd a pri SoC 95% znížim prúd do batérií na 2A, len na balancovanie. Ak by to začalo utekať, pri Max cell nad 3.5V mi to zníži absorb/float na 54.2V .
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 02/2025 = 9.4 MWh AC
-
- Příspěvky: 1595
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 107
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Já se držím při nabíjení do hranice 3,425V na článek balancing mám aktivní od 3,395V když dosáhne SOC 100% tak HA sníží nabíjecí napětí a teče do baterek minimální proud při napětí cca 3,380V na článek. Musel jsem ale párkrát za nějakou dobu nechat vyjet SOC na 100% a tam držet při větším napětí protože se rozhodilo počítání SOC a do baterie ještě natekly desítky Ah po dosažení 100%. BMS si to pak srovnala a počítá to zase nějakou dobu správně, pozoruji odchylku v závislosti na velikosti proudu o cca 3A oproti klestaku, takže se trošku to SOC postupně rozhodí. Takto nabíjím půl roku a baterky se chovají skvěle a nikdy neměli tendenci někam ustřelovat napěťově
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp 

-
- Příspěvky: 3696
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 262
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Já se chovám k LIFE oproti vĕtšinĕ tady hrubĕ.Nabijim, když je čím 130A až do svorkového napětí článku 3,7V potom mi to BMS odpojí a dál pokračují v nabíjení olova.Články Life mají po odpojení a cca 10 minutách 3,35V v toleranci 0,002V.Po 4 letech se tváří, že jim to nevadí.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1995
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
- Reputace: 303
Re: Správné zacházení s LIFePO4
no nabíjení 0,5 C není hrubé zacházení....
-
- Příspěvky: 4027
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 240
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Správné zacházení s LIFePO4
0.5C je OK ovšem honit je na 3.7V je podle mě už moc ve většině dokumentace se udává nabíjet 3.65V.Franta2776 píše: ↑pon úno 10, 2025 7:43 pm130A až do svorkového napětí článku 3,7V potom mi to BMS odpojí.....
Ale pokud tě to BMS odpojuje tak tam asi nebude těch 3.7V takže to asi bude OK protože se to odpojí jak toho napětí dosáhne a tím pádem to zase hned klesne.
Takže těch 3.7V bude na článku pouze pár sekund než BMS zareaguje.
Něco jiného by asi bylo jak by se to neodpojilo a držel jsi to na 3.7V několik hodin ......
Když to neodpojuješ - nepřestaneš nabíjet tak to chce zase držet na menším napětí 3.45V
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 2794
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 293
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Správné zacházení s LIFePO4
tak dlouho se BMS odpina az se mosfet prorazi 

-
- Příspěvky: 1075
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Reputace: 54
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné zacházení s LIFePO4
musím potvrdit, že mnohým lidem se toto vysvětlit nedá, vidí v papírech max 3,65V a trvají na tom
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 1831
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Reputace: 182
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Za mě na 3,5V stačí jít 1-2x do roka. Trvale bych nabíjel jen na 3,43V a boost bych vypnul (nebo stahnul na 3,45V).
-
- Příspěvky: 1170
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 197
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Nabíjím Float 3,35V/čl., Boost 3,45V/čl., 1h. Balancování od 3,45V.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1990
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 205
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Taky mám nabito na 3,45V a float na 3,37.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 3696
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 262
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Ještě jednou, svorkové napětí 3,7V při 130A není napětí článku. Při těchto hodnotách je napětí článku u mě cca 3,35V. Napětí článku se dá změřit při cca nulovém proudu.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3696
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 262
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Mám BMS na 250A a odpojuji cca 130A.Kdy se asi prorazí???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 4027
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 240
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Napětí článku nebude nikdy 3.65V ! Prostě při odpojení to během pár sekund klesne na to float napětí.
Takže pokud baterii nabíjíš na 3.65V a pak je to hned odpojeno tak je to podle mě OK protože v návodech od výrobce to na 3.65V drží dokud nepadne proud.
Ovšem mít tam 3.7V i když na chvíli no nevím.......
K BMS ono nejde o proud na který jsou ty tranzistory dimenzované, ale o zpoždění a špičky.....
Ty tranzistory nespínají úplně přesně ve stejný čas takže při spínání a vypínání je nějaký krátkodobě přetěžován a jak dlouho to vydrží?
A pochybuji že do BMS budou ty tranzistory vybírány na stejné zpoždění.
A další problém nastává jak je jeden směr otevřen a druhý zavřen, v tomto režimu se nedoporučuje dlouhodobý provoz - větší zahřívání jedné sady.
Takže pokud baterii nabíjíš na 3.65V a pak je to hned odpojeno tak je to podle mě OK protože v návodech od výrobce to na 3.65V drží dokud nepadne proud.
Ovšem mít tam 3.7V i když na chvíli no nevím.......
K BMS ono nejde o proud na který jsou ty tranzistory dimenzované, ale o zpoždění a špičky.....
Ty tranzistory nespínají úplně přesně ve stejný čas takže při spínání a vypínání je nějaký krátkodobě přetěžován a jak dlouho to vydrží?
A pochybuji že do BMS budou ty tranzistory vybírány na stejné zpoždění.
A další problém nastává jak je jeden směr otevřen a druhý zavřen, v tomto režimu se nedoporučuje dlouhodobý provoz - větší zahřívání jedné sady.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 7790
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 950
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné zacházení s LIFePO4
to záleží na tom, co při tom ten mosfet zažije. Pokud má korektně navrženej řídící obvod (u čínské BMS nemá, aspoň ne u těch co jsem viděl) a pokud m správně dimenzovanej RC člen pro omezení du/dt (opět to stejný) tak vydrží "nekonečně dlouho" jako třeba mosfety ve spínanejch zrojích, nebo v měničích.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1615
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Reputace: 275
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné zacházení s LIFePO4
No, na to bych Franto zase tak nesázel, protože tam je X mosfetů paralelně a žádný z nich není na těch 250A, takže šance na proražení (když ta BMS pravidelně zapíná a vypíná - třeba i denně) je vyšší, než při normálním provozu.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 3696
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 262
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Soban píše: ↑úte úno 11, 2025 11:33 amNapětí článku nebude nikdy 3.65V ! Prostě při odpojení to během pár sekund klesne na to float napětí.
Takže pokud baterii nabíjíš na 3.65V a pak je to hned odpojeno tak je to podle mě OK protože v návodech od výrobce to na 3.65V drží dokud nepadne proud.
Ovšem mít tam 3.7V i když na chvíli no nevím.......
K BMS ono nejde o proud na který jsou ty tranzistory dimenzované, ale o zpoždění a špičky.....
Ty tranzistory nespínají úplně přesně ve stejný čas takže při spínání a vypínání je nějaký krátkodobě přetěžován a jak dlouho to vydrží?
A pochybuji že do BMS budou ty tranzistory vybírány na stejné zpoždění.
A další problém nastává jak je jeden směr otevřen a druhý zavřen, v tomto režimu se nedoporučuje dlouhodobý provoz - větší zahřívání jedné sady.
Asi jsi neměl nikdy pořádně nabité baterie. Pokud při 3,45V teče 5A do baterie, tak není naplno nabitá. Nabitá je ,až do ní neteče skoro nic. Pokud máš obavu nemusíš jít na 3,7V na vyzkoušení. On i výrobce uvadí při jakém proudu se má ukončit nabíjení.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 265
- Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
- Reputace: 18
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Tak on je samozřejmě rozdíl, jestli nabíjíme proudem a napětí prostě necháme růst až BMS odpojí
Pak může téct ten proud i při 3,7V pořád velký
A nebo se na nějakém napětí zastavíme a to pak proud klesne během pár minut prakticky k nule. U mě třeba při těch 3,5V je to do 15 minut prakticky jenom na balancovacím proudu.
A taky dost záleží, kde to napětí pak měříme, při těch 0,5C už budou dělat i samotné propojky na packu docela dost napětí.
Pak může téct ten proud i při 3,7V pořád velký
A nebo se na nějakém napětí zastavíme a to pak proud klesne během pár minut prakticky k nule. U mě třeba při těch 3,5V je to do 15 minut prakticky jenom na balancovacím proudu.
A taky dost záleží, kde to napětí pak měříme, při těch 0,5C už budou dělat i samotné propojky na packu docela dost napětí.
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
-