seriovo-paralelne zapojenie
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: ned pro 24, 2023 10:19 am
- Reputace: 0
- Lokalita: SK
seriovo-paralelne zapojenie
zdravim vsetkych, mam taku otazocku na vas. pravas je to mozno hlupost ale premna dilema na ktoru neviem najst jasnu odpoved. takze k veci, mam fotovolticku elektraren ktora sa sklada s 10ks panelov 385wp (vid priloha) zapojenich seriovo.
planujem rozsirit ich na 12ks ale tym padom by som presiahol napetie ktore zvlada menic.
preto uvazujem ze zmenim zapojenie panelov na 6ks v serii a 2 stringy a pri menici ich spojit do jedneho.
a tu nastava moja otazka , aky bude celkovy vykon? (napetie , prud ??)
hadam som to napisal spravne.
planujem rozsirit ich na 12ks ale tym padom by som presiahol napetie ktore zvlada menic.
preto uvazujem ze zmenim zapojenie panelov na 6ks v serii a 2 stringy a pri menici ich spojit do jedneho.
a tu nastava moja otazka , aky bude celkovy vykon? (napetie , prud ??)
hadam som to napisal spravne.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5474
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 666
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: seriovo-paralelne zapojenie
Jestli tohle nevis, tak na to ani nesahej ...
Jsou tam hodnoty napeti, ktere te mohou zabit.
Jsou tam hodnoty napeti, ktere te mohou zabit.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1297
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 125
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: seriovo-paralelne zapojenie
V seriovom zapojeni stupa/sa scitava napetie.Pri paralelnom zasa prud.
Cize ak mas nejaky panel ktory ma X voltov na prazdno, tak pri seriovom zapojeni povedzme tych 6tich paneloch je to 6 krat X voltov.
Pri paralelnom zapojeni sa zasa scitavaju prudy.
Pri takom vysokom napeti si ozaj uz dat pozor a vediet co robis, ako pise Cipis.
Cize ak mas nejaky panel ktory ma X voltov na prazdno, tak pri seriovom zapojeni povedzme tych 6tich paneloch je to 6 krat X voltov.
Pri paralelnom zapojeni sa zasa scitavaju prudy.
Pri takom vysokom napeti si ozaj uz dat pozor a vediet co robis, ako pise Cipis.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: ned pro 24, 2023 10:19 am
- Reputace: 0
- Lokalita: SK
Re: seriovo-paralelne zapojenie
To viem ako sa to vypocita ale povedzme ze dam tych 6 panelov seriovo cize 6 x 41,98 =251,88 V a cca 11A podla tabulky. Vzniknu my 2 rovnake stringy. Pri menici ich spojim dokopy a ten vykon ma zauima. Bude to 251,88 x 2 =503,76 V a 11A alebo 251,88V a 22A ????
-
- Příspěvky: 1297
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 125
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: seriovo-paralelne zapojenie
Tak potom nevies ked sa takto pytas!...
Podla mna ich spojis paralelne kedze si pisal ze uz tolko panelov v serii by presiahlo napetie ktore menic/mppt zvladne.
Cize?..........
Podla mna ich spojis paralelne kedze si pisal ze uz tolko panelov v serii by presiahlo napetie ktore menic/mppt zvladne.
Cize?..........
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 44
- Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: STredni čechy
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 6400
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: seriovo-paralelne zapojenie
Nebude to ani jedno! Tohle je elementární základ, bez znalosti se do toho raději opravdu nepouštěj, nebo si to nech zkontrolovat, každý krok..Ferdoo píše: ↑pát led 31, 2025 6:38 amTo viem ako sa to vypocita ale povedzme ze dam tych 6 panelov seriovo cize 6 x 41,98 =251,88 V a cca 11A podla tabulky. Vzniknu my 2 rovnake stringy. Pri menici ich spojim dokopy a ten vykon ma zauima. Bude to 251,88 x 2 =503,76 V a 11A alebo 251,88V a 22A ????
Ty budeš mít 251,88V a nějaký I. I to napětí bude sporadické, pokud beteš Umax, tak ano 251,88V, ale proud bude takový, jaký budeš sosat až do max A co dá panel.
-
- Příspěvky: 1127
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 182
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: seriovo-paralelne zapojenie
Pak se ještě dozvíš, že tabulkové napětí naprázdno se uvádí pro +25°C a s klesající teplotou panelu stoupá. Takže při -10 nebude 42V, ale přes 50V.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 252
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Reputace: 23
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: seriovo-paralelne zapojenie
Čistě teoreticky. Současný stav máš takový, že do měniče jde 10x 41,89=418,9V a proud z panelů je maximálně 11,02A. Výkon by pak mohl být 4616,3Wp. V okamžiku, kdy připojíš další dva panely a nebudeš moct to mít zapojené, kvůli tomu vysokému napětí na měniči sériově, bude to zapojení 6+6 panelů jediné možné. Pak počítej s napětím 6x 41,89=251,34V a dvojnásobným proudem, tj. 22,04A. Do měniče půjde maximálně 5539,5Wp. Otázkou je, zda je na to ten tvůj měnič výkonově stavěný a zda už to napětí cca 250V, není moc nízké pro funkci MPPT regulace. Pořád se totiž bavíme o optimálních parametrech. Při jasné obloze ti může výkon zůstávat na střeše, protože ho už regulátor nedokáže zpracovat a při zatažené, může být to napětí nízké pro tu MPPT regulaci.
Ještě zvaž, jak ty dva stringy zapojíš. Koukám, z jedné strany komín, z druhé stromy. Možné by bylo lepší mít dva vedle sebe, než nad sebou, kvůli zastínění.
Ještě zvaž, jak ty dva stringy zapojíš. Koukám, z jedné strany komín, z druhé stromy. Možné by bylo lepší mít dva vedle sebe, než nad sebou, kvůli zastínění.
-
- Příspěvky: 1127
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 182
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: seriovo-paralelne zapojenie
Stále se bavíme o napětí naprázdno, napětí MPPT je kolem 35V/25°C, takže pro 6 panelů jen lehce přes 200V, když se panel na sluníčku zahřeje, tak napětí ještě klesne.
Ohledně MPPT regulátoru je tazatel tajemný jako hrad v Karpatech.
Ohledně MPPT regulátoru je tazatel tajemný jako hrad v Karpatech.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1941
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 155
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: seriovo-paralelne zapojenie
O aký menič sa vôbec jedná?
Kua to je také ťažké napísať o akom systéme sa bavíme? Človek furt aby vyťahoval vešteckú gulu
Kua to je také ťažké napísať o akom systéme sa bavíme? Človek furt aby vyťahoval vešteckú gulu
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 88
- Registrován: stř úno 02, 2022 3:55 pm
- Reputace: 4
Re: seriovo-paralelne zapojenie
ak sa bavíme o tabuľkových maximálnych hodnotách tak B je správne , výsledne napätie bude súčtom 6 panelov a prúd súčtom 2 paralelných stringov.Ferdoo píše: ↑pát led 31, 2025 6:38 amTo viem ako sa to vypocita ale povedzme ze dam tych 6 panelov seriovo cize 6 x 41,98 =251,88 V a cca 11A podla tabulky. Vzniknu my 2 rovnake stringy. Pri menici ich spojim dokopy a ten vykon ma zauima. Bude to 251,88 x 2 =503,76 V a 11A alebo 251,88V a 22A ????
Podľa toho musíš posudzovať vhodnosť tohto zapojenia k MPPT ktoré máš (a to my nevieme čo tam máš lebo si to nenapísal)
Ešte detail, panely by mali byť všetky rovnaké , nevieme ani ako dlho už tú inštaláciu máš a či vôbec dokážeš po čase zohnať identické panely.
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: ned pro 24, 2023 10:19 am
- Reputace: 0
- Lokalita: SK
Re: seriovo-paralelne zapojenie
dakujem za odpoved. co sa tyka menicu tak zatial mam cinsky menic easun 6,2kw a podla udavanych parametrov by mal zvladat dane zapojenie.
este co sa tyka tienov tak ziadne nehrozia, jedine v zime kedy cca do 9.00 zavadzia susedova strecha ale to v lete nehrozi. strecha je orientovana na juh.
MPPT ma udavane pracovne napetie od 60vdc. takze behnem dokupit zvysne panele a prerobim zapojenie. este raz dakujem
este co sa tyka tienov tak ziadne nehrozia, jedine v zime kedy cca do 9.00 zavadzia susedova strecha ale to v lete nehrozi. strecha je orientovana na juh.
MPPT ma udavane pracovne napetie od 60vdc. takze behnem dokupit zvysne panele a prerobim zapojenie. este raz dakujem
-
- Příspěvky: 540
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace: 56
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: seriovo-paralelne zapojenie
Ferdoo, chlape...
easun 6,3kW co som nasiel zvlada 500Voc.
ale ked si nevies spocitat 2 stringy paralelne zapojene, tak sa na to vykasli!
nechces vidiet co spravi 500VDC s nervovou sustavou cloveka.
tak isto nechces vidiet ten obluk, ktory to dokaze natiahnut.
bezna elektrodova zvaracka pracuje s vystupnym napatim 30VDC a prudom okolo 70-120A a ty bez zakladnej znalosti scitania seriovo parlelnych zapojeni sa chces hrat so 7 az 16 nasobnym napatim na plechovej streche?
fakt si radsej zavolaj na to kamosa elektrikara, co si je aspon vedomy rizika pri tomto napati.
nie ze by ti tu nikto nechcel poradit, ale toto naozaj moze byt o zivot, kedze panel na slnku sa neda vypnut...
easun 6,3kW co som nasiel zvlada 500Voc.
ale ked si nevies spocitat 2 stringy paralelne zapojene, tak sa na to vykasli!
nechces vidiet co spravi 500VDC s nervovou sustavou cloveka.
tak isto nechces vidiet ten obluk, ktory to dokaze natiahnut.
bezna elektrodova zvaracka pracuje s vystupnym napatim 30VDC a prudom okolo 70-120A a ty bez zakladnej znalosti scitania seriovo parlelnych zapojeni sa chces hrat so 7 az 16 nasobnym napatim na plechovej streche?
fakt si radsej zavolaj na to kamosa elektrikara, co si je aspon vedomy rizika pri tomto napati.
nie ze by ti tu nikto nechcel poradit, ale toto naozaj moze byt o zivot, kedze panel na slnku sa neda vypnut...
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: ned pro 24, 2023 10:19 am
- Reputace: 0
- Lokalita: SK
Re: seriovo-paralelne zapojenie
A prave preto ked nieco robim na streche tak vsetko co sa da vypinam( poistky , istic , dokonca aj jeden kabel s dc rozvadzaca odpajam.) a hlavne cakam kym je tma teda aspon podvecer. Mozno nemam elektrikarske vzdelanie ale co sa tyka bezpecnosti vsetko robim tak aby sa nic zle nestalo.
-
- Příspěvky: 540
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace: 56
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: seriovo-paralelne zapojenie
lenze panel vyraba aj ked vytahas vsetky poistky a zhodis vsetky istice az kym nezapadne slnko... a ty ich chces ist poprepajat na plechovu strechu, kde nie je ziadne istenie, iba zive vyvody z panelov...
to fakt nemas v doaahu kamosa elektrikara, co by ti toto poriesil?
to fakt nemas v doaahu kamosa elektrikara, co by ti toto poriesil?
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Příspěvky: 955
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 155
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: seriovo-paralelne zapojenie
Napětí je rozdíl potenciálů. Tedy napětí je vždy na něčem proti něčemu.
Pokud borec odpojí pojistky na obou pólech, tak to solární pole sice pořád bude dávat své napětí, ale už nikoli proti zemi.
Bude to izolovaná soustava, kdy nějaké napětí naměříš jenom na jednom vývodu proti druhému vývodu.
Proti té plechové tam žádné napětí nebude.
A když bude mít ty pojistky vyhozené, tak tam ani nepoteče žádný proud.
Takže klidně za plného slunečního svitu pak může rozpojovat a zase zapojovat konektory mezi panely.
Samozřejmě do dobře dbát na bezpečnost.
Ale je podle mě třeba vědět, čeho se být a čeho ne.
Abychom pak nedopadli jako generál Koudelka, který vidí čínského agenta i v hrnku ranního kafe.
Pokud borec odpojí pojistky na obou pólech, tak to solární pole sice pořád bude dávat své napětí, ale už nikoli proti zemi.
Bude to izolovaná soustava, kdy nějaké napětí naměříš jenom na jednom vývodu proti druhému vývodu.
Proti té plechové tam žádné napětí nebude.
A když bude mít ty pojistky vyhozené, tak tam ani nepoteče žádný proud.
Takže klidně za plného slunečního svitu pak může rozpojovat a zase zapojovat konektory mezi panely.
Samozřejmě do dobře dbát na bezpečnost.
Ale je podle mě třeba vědět, čeho se být a čeho ne.
Abychom pak nedopadli jako generál Koudelka, který vidí čínského agenta i v hrnku ranního kafe.
-
- Příspěvky: 44
- Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: STredni čechy
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 6400
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: seriovo-paralelne zapojenie
Mex, ano souhlas. Ale možnost, že jeden "fous" se dotkne někdě atd.. prostě je potřeba počítat s krajní možností. Opatrnost je až na prvním místě.
-
- Příspěvky: 1549
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 264
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: seriovo-paralelne zapojenie
Není to dobrý nápad, důvody už tu byly popsány. Přidej další string (nebo i více) se samostatným MPPT, panelů se ti na tu střechu vejde dost a do toho stávajícího stringu nezasahuj.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 10 Odpovědi
- 1448 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
- 20 Odpovědi
- 5518 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sisdale
-
- 12 Odpovědi
- 3111 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Alex88
-
-
Paralelne zapojenie IGridSV-IV5.6KW
od 007ToMMaS » » v Regulátory
Paralelne zapojenie IGridSV-IV5.6KW
- 5 Odpovědi
- 1095 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
-
-
- 83 Odpovědi
- 5256 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Migel
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 1 host