Re: Multiplus II
Premeral som všetky svorky. Všade je približne rovnaké napätie +/- 0,1V podľa multimetra. Skúšal som aj čínsky multimeter ako ukazuje to isté. UPSka ukazuje o 0,8V menej, ale to by som ešte bral, že je v tolerancii.
Viac ako 2% odchýlka je na môj vkus už troška veľa, najmä keď sa bavíme o zariadení za také prachy. Hlavne mi vadí, že podľa napätia sa vyrátava spotreba na ACout, takže mi to troška skresluje údaje. Nevravím, že je to koniec sveta a neviem bez toho žiť, len ma to troška prekvapilo a sklamalo.
Večer skúsim ešte nahrať novší FW pre MP2 cez VRM, tam je k dispozícii v498, cez VictronConnect sa dala nahrať len v497.
Viac ako 2% odchýlka je na môj vkus už troška veľa, najmä keď sa bavíme o zariadení za také prachy. Hlavne mi vadí, že podľa napätia sa vyrátava spotreba na ACout, takže mi to troška skresluje údaje. Nevravím, že je to koniec sveta a neviem bez toho žiť, len ma to troška prekvapilo a sklamalo.
Večer skúsim ešte nahrať novší FW pre MP2 cez VRM, tam je k dispozícii v498, cez VictronConnect sa dala nahrať len v497.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm
- Reputace: 3
Re: Multiplus II
Ahoj, ja tam na tom screenshotu vidim stejne napeti AC-In L1 i AC-Out L1 248V, jen vidim jine napeti na mereni Gridu, tady uz je to divne. Ale zase vidim ruzne frekvence 50.1Hz vs 49.9Hz. Nemas tam na vstupu jeste neco pripojeno?
-
- Příspěvky: 1912
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 141
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II
Veru nemám. Z Grid meteru idem cez istenie na ACin do MP2. Neviem prečo je tam ten rozdiel v napätí až 5-6V, ale nejako to neriešim. Všetko funguje ako má.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm
- Reputace: 3
Re: Multiplus II
Vychazel bych z toho, ze v tom menu, kde mas jak AC-in tak AC-out je to OK. Grid meter v tom menu co vidim v tom Cerbu, je dalsi merak, ktery tam mas pripojeny?
-
- Příspěvky: 1912
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 141
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II
Ano, mám tam ET340, ktorý merá energiu z gridu a na druhej fáze energiu z on-grid meniča. Výstup z tohto ET340 ide na istenie a potom priamo do ACin MP2.
ET340 je vzdialený asi 2m od MP2, preto ma zarazil ten rozdiel v napätí, ale to je spôsobené len zlým meraním MP2. multimeter aj ET340 ukazujú rovnaké hodnoty, len MP2 ukazuje o 5-6V viac.
ET340 je vzdialený asi 2m od MP2, preto ma zarazil ten rozdiel v napätí, ale to je spôsobené len zlým meraním MP2. multimeter aj ET340 ukazujú rovnaké hodnoty, len MP2 ukazuje o 5-6V viac.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 25
- Registrován: úte črc 26, 2022 8:21 pm
- Reputace: 0
Re: Multiplus II
Ahoj,
Měl bych dotaz. Když pustím pračku přes MP2 5000VA. Tak když nahřívá vodu tak v pohodě mp2 ukazuje cca 2kw load. Ale když dohřeje tak už load ukazuje nesmysly. Například 15w load. Ale z panelu me jde 200w a 100w z baterky. A tak nějak to lítá.
Je to normální? Popřípadě dá se s tím něco udělat? Nebo to neřešit. Díky za radu.
Jinak mp2 ukazuje tu load docela dobře. Jen ten motor pračky to nějak zlobí.
Měl bych dotaz. Když pustím pračku přes MP2 5000VA. Tak když nahřívá vodu tak v pohodě mp2 ukazuje cca 2kw load. Ale když dohřeje tak už load ukazuje nesmysly. Například 15w load. Ale z panelu me jde 200w a 100w z baterky. A tak nějak to lítá.
Je to normální? Popřípadě dá se s tím něco udělat? Nebo to neřešit. Díky za radu.
Jinak mp2 ukazuje tu load docela dobře. Jen ten motor pračky to nějak zlobí.
-
- Příspěvky: 2419
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Reputace: 154
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Multiplus II
Čím to měříš, mě přes shunt a Venus do VRM to měří a ukazuje správně, myčka, pračka, sušička i klima, vše na MPII 5k, vytěžování 2,2kw bojler 250 lt.Wulfgar píše:Ahoj,
Měl bych dotaz. Když pustím pračku přes MP2 5000VA. Tak když nahřívá vodu tak v pohodě mp2 ukazuje cca 2kw load. Ale když dohřeje tak už load ukazuje nesmysly. Například 15w load. Ale z panelu me jde 200w a 100w z baterky. A tak nějak to lítá.
Je to normální? Popřípadě dá se s tím něco udělat? Nebo to neřešit. Díky za radu.
Jinak mp2 ukazuje tu load docela dobře. Jen ten motor pračky to nějak zlobí.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 377
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
- Reputace: 47
Re: Multiplus II
Odporová zátěž (nahřívání) má účiník 1, motor pračky nemá. Proto ti to na DC ukazuje vyšší hodnoty.Wulfgar píše:Je to normální? Popřípadě dá se s tím něco udělat? Nebo to neřešit. Díky za radu.
Jinak mp2 ukazuje tu load docela dobře. Jen ten motor pračky to nějak zlobí.
Neřeš to
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: pon črc 22, 2024 11:19 am
- Reputace: 0
- Lokalita: Znojmo
Re: Multiplus II
Když přepnu Victron Energy MultiPlus-II na polohu nabíječky ,tak může mít taky přetoky do DS ?
-
- Příspěvky: 1912
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 141
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II
Nie, Victron robí pretoky len v ESS režime.
Btw. ako by mohlo dôjsť ku pretokom keď je v režime nabíjačky t.z. ako spotrebič?
Btw. ako by mohlo dôjsť ku pretokom keď je v režime nabíjačky t.z. ako spotrebič?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 2755
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 121
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Multiplus II
Co používá Victrom ve svým multiplusu za topologii? Tz. jaké jsou podmínky bez přetoku při spuštěné nabíječce, když je otevřený ACIn a přitom pracuje i DC/AC invertor?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 2755
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 121
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Multiplus II
Pračka je osazena sériovým motorem řízená triaky nebo tyristory? Proto to asi ukazuje nesmysly. Také bych to moc neřešil.
Na měkké nepřifázované síti je to měření stejně jako po přepnutí nebo nafázování na DS?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 2005
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace: 210
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus II
Jenomže při nabíječce dc/ac nejede. Buď jde proud invertorem do aku a nabíjí/nebo ven a invertuje. Mezi tím cvaká rele co odpojuje input pokud není ess.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 275
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 7
Re: Multiplus II
Pokud vím, v režimu AC ignore a zapnutém Power assist a Power control to tu více lidí provozuje, je to bezvýpadkové, bez přetoku a nic se nepřepíná.
Multiplus synchronizuje frekvenci a připne AC IN. Tím dobíjí baterii a zároveň dodává do spotřeby, proud ze sítě je nastavením omezen,
v případě jeho překročení nastupuje power assist s nastaveným boost faktorem (většinou x 2).
Tím například při nastaveném proudu ze sítě 9A (2000W) asistuje multiplus do výše až 18A (4000W)
Jakmile se baterie dobije na nastavené napětí (nebo SOC), AC IN se odepne a systém jede plně ostrovně...
Multiplus synchronizuje frekvenci a připne AC IN. Tím dobíjí baterii a zároveň dodává do spotřeby, proud ze sítě je nastavením omezen,
v případě jeho překročení nastupuje power assist s nastaveným boost faktorem (většinou x 2).
Tím například při nastaveném proudu ze sítě 9A (2000W) asistuje multiplus do výše až 18A (4000W)
Jakmile se baterie dobije na nastavené napětí (nebo SOC), AC IN se odepne a systém jede plně ostrovně...
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 1399 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mirecoslav
-
- 5 Odpovědi
- 826 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sanitka
-
- 10 Odpovědi
- 1168 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mikel
-
- 8 Odpovědi
- 735 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
- 19 Odpovědi
- 876 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů