Přepínání sítí 2 měniče a společný N
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
-
- Příspěvky: 807
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace: 64
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Přepínání sítí 2 měniče a společný N
Proto jsem to psal jen jako doporučení p.Kolaříka, kterého jinak respektuji. A mj. nejedná se o spínané N, ale o uzemněné N - dost rozdíl. Jinak pokud je funkční PE, tak riziko selhání toho relé je jen v tom, že bude na fázi a N 115V. Pokud jsou použity chrániče, tak "je to jedno". Ale osobně preferuji uzemnění všeho pevně na stejnou zem.
-
- Příspěvky: 807
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace: 64
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Přepínání sítí 2 měniče a společný N
@Radar Jeho doporučení se týká standardní instalace. Proč by měla být 3f rozdílná? Od 3f spotřebiče máš také 3x N? U neuzemněného DC se ti mínus vrací ke zdroji a ne do země - a to tě netrápí. Proč tě to děsí u AC?
-
- Příspěvky: 270
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 7
Re: Přepínání sítí 2 měniče a společný N
Protože pokud bude porucha spojení N na přívodu do 3F soustavy za měničem, hrozí, že se na 1F spotřebiči v síti objeví sdružené napětí od spotřebičů z jiných fází...
A celé to stojí na tom relé...
A celé to stojí na tom relé...
-
- Příspěvky: 270
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 7
Re: Přepínání sítí 2 měniče a společný N
Neuzemněné DC mě netrápí, jelikož pojedu AC coupled a mikroinvertory jsou "isolated" ... svod ze střechy bude 3x AC L+N+PE...
-
- Příspěvky: 807
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace: 64
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Přepínání sítí 2 měniče a společný N
N je vždy uzemněný - buď přívodem z DS PEN nebo přes zemnící relé. Ano, nějaké riziko poruchy relé je - pokud pojedeš výhradně v ostrovním režimu bez AC in. Pokud je na vstupu uzemněné N, což je, není třeba řešit relé.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů