Victron blackout

Diskuze o regulátorech Victron
Pavel111
Příspěvky: 211
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace: 8
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron blackout

Nový příspěvek od Pavel111 »

Popravdě,systém pracuje jak má.Slabiny se ukazují až v extrémních situacích.V zapojení není určitě problém,dělal jsem vše sám a není na tom co zkazit.V nastavení nevím,dokud jsem měl jen 3xMP2,tak nebyl vůbec problém.pro Martin F,alespoň vidíš,jak je to rozdílné.Nefungují prostě stejná pravidla pro všechny FV realizace.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
Pavel111
Příspěvky: 211
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace: 8
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron blackout

Nový příspěvek od Pavel111 »

Diablo1st píše: pon pro 16, 2024 10:57 am
Mám podobné skúsenosti, ak niečo u Victronu nefunguje tak ako má, buď je to špatne zapojené alebo nastavené. :lol:
Áno.Ale rozhodí to jeden vadný článek z osmdesáti.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
Pavel111
Příspěvky: 211
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace: 8
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron blackout

Nový příspěvek od Pavel111 »

Dnes tu u mne byl kolega,co si nechal namonotovat Sofar.Bylo mi nevolno z toho,co jsem viděl.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
Pavel111
Příspěvky: 211
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace: 8
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron blackout

Nový příspěvek od Pavel111 »

cipis píše: pon pro 16, 2024 12:36 am
Přimlouvám se o řešení problému zde, ne přes PM.
Pokud to chcete řešit soukromě, budiž, ale pak sem nemá smysl psát jen části, jen kousky, bez dalších souvislostí.
A že je k problému málo vstupních dat, tak to je bohužel u většiny dotazů ...
Snažím se to řešit veřejně.Určitě ne přes PM.Ani nemám na to čas.Je ale fakt,že i na tuto naši diskusi Victron reaguje v rámci feedbacku.Ověřeno.
Je fakt,že moc v Česku nejsem a mám málo času přispívat do fóra.Když srovnám Victrona s ostaními,je opravdu dobrý,ale ne bezchybný.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
Pavel111
Příspěvky: 211
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace: 8
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron blackout

Nový příspěvek od Pavel111 »

Mám pocit,že "přepětí na AC in"způsobuje nějaký spotřebič v domě.
Mám málo příležitostí něco zkoušet na DS,protože na DS jedu vzácně.Loni ke konci roku,nevím kdy,(listopad,prosinec?)jsem nechal elektrárnu běžet bez zatížení barákem.Prostě jen měniče.Bylo to 6 dní,kdy jsem díky přepínačí sítí barák vypnul.A chyba "přepětí na AC in"se neobjevila při zapnutých měničích a připojené dílně.Když je barák připojen,je po pár hodinách náhodně problém.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
glottis
Příspěvky: 2730
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 284
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Victron blackout

Nový příspěvek od glottis »

Nejaka indukcnost bez filtru? Me kdysi trafopajka s vadnym filtrem znicila pravdepodobne nekolik transformatoru. Mezizavitove zkraty
Pavel111
Příspěvky: 211
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace: 8
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron blackout

Nový příspěvek od Pavel111 »

Něco takového tuším.Akorát se to blbě vychytává,když z 99% jedu na *sun*Naposledy jsem jel jeden den na štědrý den na DS.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 1 host