Horalova FVE

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
glottis
Příspěvky: 2722
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 281
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Horalova FVE

Nový příspěvek od glottis »

a kde mas propojeny MET s hromosvodem? Neni to moc daleko? Sis dal prepetovku na nizsi napeti a pak to muzes degradovat tim, ze prepetovka bude na uplne jinem potencialu nez tvoje zem.
pibi
Příspěvky: 1052
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 162
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Horalova FVE

Nový příspěvek od pibi »

U té garáže jsou svody od uzemění panelů a hromosvodů připojeny ke stejnému pásku v zemi, ten pak pokračuje pod dvorem k domu, tam je připojena MET a další svody.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934