Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 74
- Registrován: pon úno 13, 2023 4:21 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Praha
2P16S 51,2 V baterie
Zdravím,
prosím zda je tu někdo kdo si stavil baterii do vlastního "boxu" a podělil by se s fotkama.
Plánuji rozšíření baterie z cca 15 KW na 33KW, už mám 32 kousků Eve MB30 a kvůli místu chci baterii stavět na výšku ve dvou řadách článků viz foto
jako spodní a horní základ kterým bych chtěl články stáhnout k sobe koukám po této desce : https://www.hornbach.cz/p/konstrukcni-d ... /10654462/ _ líbí se mi že je nehořlavá
Zadní strana by byla z vláknocementových desek, a to samé boky - https://www.hornbach.cz/p/vlaknocemento ... m/5883821/
teď otázka jak silnou závitovou tyč použít ? a jak silnej kabel použít pro propojení baterie s bms a od bms dále k propojení s kabelem k měničům, budu mít JK bms ke které se mínus připojuje dvouma slabšíma kabelama - cca 2x 25mm by měl stačit ? a plus jde z baterky do jističe/pojistky takže zvolit 1x50mm ?
Z baterky víc jak 200A tahat a nabíjet nejspíše nebudu, max těch 200A.
moc díky za rady
prosím zda je tu někdo kdo si stavil baterii do vlastního "boxu" a podělil by se s fotkama.
Plánuji rozšíření baterie z cca 15 KW na 33KW, už mám 32 kousků Eve MB30 a kvůli místu chci baterii stavět na výšku ve dvou řadách článků viz foto
jako spodní a horní základ kterým bych chtěl články stáhnout k sobe koukám po této desce : https://www.hornbach.cz/p/konstrukcni-d ... /10654462/ _ líbí se mi že je nehořlavá
Zadní strana by byla z vláknocementových desek, a to samé boky - https://www.hornbach.cz/p/vlaknocemento ... m/5883821/
teď otázka jak silnou závitovou tyč použít ? a jak silnej kabel použít pro propojení baterie s bms a od bms dále k propojení s kabelem k měničům, budu mít JK bms ke které se mínus připojuje dvouma slabšíma kabelama - cca 2x 25mm by měl stačit ? a plus jde z baterky do jističe/pojistky takže zvolit 1x50mm ?
Z baterky víc jak 200A tahat a nabíjet nejspíše nebudu, max těch 200A.
moc díky za rady
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5423
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 649
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: 2P16S 51,2 V baterie
Myslím, že tu kluci někde psali, že dávat články na bok není zrovna nejlepší nápad.
A kvůli servisu, odstávce, manipulaci atd. je lepší udělat dva bloky než jeden, který neodtáhneš.
Kapacita se udává v Wh, chybí ti tam ta hodina ...
A kvůli servisu, odstávce, manipulaci atd. je lepší udělat dva bloky než jeden, který neodtáhneš.
Kapacita se udává v Wh, chybí ti tam ta hodina ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1078
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 167
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2P16S 51,2 V baterie
Záleží, jak dlouhé ty kabely budou. Doma mám baterku od DC sběren cca 3m a použil jsem 70mm2 (2x35) ke každé sadě 1x280 a 2x305Ah. A u každé sady pojistkový odpojovač 160A na oba póly.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 74
- Registrován: pon úno 13, 2023 4:21 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Praha
Re: 2P16S 51,2 V baterie
Tak já to budu mít víceméně jako skříň, takže odkryju nějakej panel a uvidím krásně na všechny články jak jsou propojené a můžu proměřovat každej atd.. kdyby byl někde problém. no bohužel mě se 2 bloky vedle sebe nevejdou, takže to chci řešit takto do vejšky
-
- Příspěvky: 74
- Registrován: pon úno 13, 2023 4:21 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Praha
Re: 2P16S 51,2 V baterie
no ty "vnitřní k bms a ke konektoru počítám že víc jak 5O cm mít nebudou, k měniči mám pak tuším 70mm x 2 nebo 2.5m
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5423
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 649
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: 2P16S 51,2 V baterie
Ale však je udělej nad sebou, ale v normální poloze. A budou dva, ne jeden. Jeden v jednom fochu, druhý ve druhém. Každý samostatně, se svou BMSkou, pojistkami a kabeláží.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 74
- Registrován: pon úno 13, 2023 4:21 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Praha
Re: 2P16S 51,2 V baterie
no nevím zda myslíme oba stejnou polohu, ja ten blok musím dat na stojáka, jsem dost limitovanej místem, viz foto, měnič tam už nemám, pro ty jsem udělal pod barákem větší "box" nebo spíše místnost(mám "mobilní domek" takže mám barák cca metr nad zemí )
-
- Příspěvky: 251
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Reputace: 22
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2P16S 51,2 V baterie
Zrovna nedávno tu byla moc hezká videa a tam jakákoliv poloha jiná, než články nastojato, nebyla kvůli elektrolytu uvnitř, doporučená.
-
- Příspěvky: 1258
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 117
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: 2P16S 51,2 V baterie
Ja som tieto informacie zhanal a nevedel som sa knicomu dopracovat ohladom vplyvu polohy baterii na jej zivotnost...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 251
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Reputace: 22
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2P16S 51,2 V baterie
Mám pocit, že to je v prvním příspěvku. Jedná se tam o tvorbu bublin v elektrolytu mezi deskami a jejich vliv na výslednou kapacitu, životnost článku...
viewtopic.php?t=13828
viewtopic.php?t=13828
-
- Příspěvky: 74
- Registrován: pon úno 13, 2023 4:21 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Praha
Re: 2P16S 51,2 V baterie
Tak tim ze v sobe nema tekutý elektrolyt tak ta poloha je víceméně jedno, to by jinak ti výrobci nedělali takové baterky a ještě se zárukou.
Někdo říká ze můžou být pouze vertikálně, pak zas přímo výrobce řekne ze je to úplně jedno atd..
Někdo říká ze můžou být pouze vertikálně, pak zas přímo výrobce řekne ze je to úplně jedno atd..
-
- Příspěvky: 74
- Registrován: pon úno 13, 2023 4:21 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Praha
Re: 2P16S 51,2 V baterie
Tak pardon, dneska jsem ze zvědavosti vzal baterku a převrátil ji vzhůru nohama a šlo hezky slyšet jak se v ni neco prelejva
-
- Příspěvky: 670
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 96
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2P16S 51,2 V baterie
Zmiňujete baterii složenou z prizmatických článků Eve MB30 a ty samozřejmě obsahují tekutý elektrolyt.
Jen pro zajímavost. Elektrolyt do prizmatických článků v lahvi.
Složení
lithná sůl: LiPF6 (hexafluorfosfát lithný), 1 mol/L
rozpouštědla: EC (ethylenkarbonát) + DMC (dimethylkarbonát) + DEC (diethylkarbonát), poměr 4:3:3
Jen pro zajímavost. Elektrolyt do prizmatických článků v lahvi.
Složení
lithná sůl: LiPF6 (hexafluorfosfát lithný), 1 mol/L
rozpouštědla: EC (ethylenkarbonát) + DMC (dimethylkarbonát) + DEC (diethylkarbonát), poměr 4:3:3
-
- Příspěvky: 378
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Reputace: 41
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: 2P16S 51,2 V baterie
Tá doska na šírku dvoch článkov má problém, že nemá žiadnu pevnosť na ohyb a pri stlačení budú pritlačené iba vonkajšie hrany článkov. Mali by byť sady 1cm od seba a v stredovej medzere ešte dve závitové tyče. Priemer tyče stačí M6 až M8.
Poloha na hranu je druhá najlepšia oproti zvislo, najhoršie je naplocho. Zvislo by mali byť podľa toho nemeckého videa hlavne prvé cykly, kedy sa vypudzujú zvyškové naabsorbované plyny a spájajú sa do mikrobubliniek a tie musia von na okraj, ináč vzniknú trvalé "hotspoty". Pri našich zaťaženiach 0,25C to ale asi moc veľkú rolu nehrá, vplyv to má pri vysokých zaťaženiach, kde na okraji izolujúcej bublinky je lokálne zvýšená hustota prúdu na mnohonásobok C.
Poloha na hranu je druhá najlepšia oproti zvislo, najhoršie je naplocho. Zvislo by mali byť podľa toho nemeckého videa hlavne prvé cykly, kedy sa vypudzujú zvyškové naabsorbované plyny a spájajú sa do mikrobubliniek a tie musia von na okraj, ináč vzniknú trvalé "hotspoty". Pri našich zaťaženiach 0,25C to ale asi moc veľkú rolu nehrá, vplyv to má pri vysokých zaťaženiach, kde na okraji izolujúcej bublinky je lokálne zvýšená hustota prúdu na mnohonásobok C.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 670
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 96
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2P16S 51,2 V baterie
Mezi jednotlivé články je vhodné vkládat tepelně izolační proklady. Jednotlivé články by neměly být těsně u sebe bez tepelně izolačních prokladů, aby v případě, že by se některý zvrhl nedošlo k přenosu problému na sousední články.
Technická místnost, ve které bude baterie umístěna by měla být vybavena havarijním větráním aktivovaným detekcí zvýšenou teplotou některého z článků nebo detektorem vodíku, kterého je většina v generované směsi plynů. Pokud se některý z článků LiFePo4 zvrhne dochází k prudkému plynování. Z jednoho článku LiFePo4 s kapacitou 304Ah se může vygenerovat až cca 240 litrů směsi plynů viz níže popis složení. Je nepravděpodobné, že by se zvrhlo větší množství článků v baterii současně, ale pokud budou články přitlačeny na sebe a nebudou mezi nimi tepelně izolační proklady tak je riziko postupného přenosu problému na sousední články a v takovém případě pak může postupně v čase plynovat i větší množství článků v sadě.
Složení směsi plynů:
0.59% C3H6 propylen
1,41% C2H6 etan
3,93% CH4 metan
4,71% CO oxid uhelnatý
5,84% ostatní plyny
9,22% C2H4 ethylen
22,93% CO2 oxid uhličitý
51.37% H2 vodík
Pro explozi stačí koncentrace této směsi ve vzduchu okolo 5% a pak už stačí jen jiskra třeba od relé, stykače apod. Čím menší prostor a čím více článků do něj bude plynovat bez aktivního větrání tím větší bude možnost dosažení koncentrace k potenciální explozi.
Je vhodné monitorovat teplotu každého článku zvlášť a teplotní čidla umístit na jeden z vývodů každého článku viz přiložený obrázek.
. .
BMS běžně nepodporuje připojení většího počtu teplotních čidel, ale dá se to řešit externí elektronikou vyhodnocující teplotní čidla na jednotlivých článcích v sadě. Existují např. spínací vratné termostatické senzory, ale ty neumožní sledovat stavy kdy u některého článku v čase opakovaně může docházet ke zvyšování teploty, která však nebude překračovat mez termostatického čidla. Pomocí průběžného měření teploty a monitoringem je možné odhalit případné potenciální problémy dříve než se některý článek zvrhne. Podobný kolaps článku je samozřejmě velmi výjimečná záležitost. Míra bezpečnostních opatření je tedy z velké části o pocitu bezpečí jako takovém.
Technická místnost, ve které bude baterie umístěna by měla být vybavena havarijním větráním aktivovaným detekcí zvýšenou teplotou některého z článků nebo detektorem vodíku, kterého je většina v generované směsi plynů. Pokud se některý z článků LiFePo4 zvrhne dochází k prudkému plynování. Z jednoho článku LiFePo4 s kapacitou 304Ah se může vygenerovat až cca 240 litrů směsi plynů viz níže popis složení. Je nepravděpodobné, že by se zvrhlo větší množství článků v baterii současně, ale pokud budou články přitlačeny na sebe a nebudou mezi nimi tepelně izolační proklady tak je riziko postupného přenosu problému na sousední články a v takovém případě pak může postupně v čase plynovat i větší množství článků v sadě.
Složení směsi plynů:
0.59% C3H6 propylen
1,41% C2H6 etan
3,93% CH4 metan
4,71% CO oxid uhelnatý
5,84% ostatní plyny
9,22% C2H4 ethylen
22,93% CO2 oxid uhličitý
51.37% H2 vodík
Pro explozi stačí koncentrace této směsi ve vzduchu okolo 5% a pak už stačí jen jiskra třeba od relé, stykače apod. Čím menší prostor a čím více článků do něj bude plynovat bez aktivního větrání tím větší bude možnost dosažení koncentrace k potenciální explozi.
Je vhodné monitorovat teplotu každého článku zvlášť a teplotní čidla umístit na jeden z vývodů každého článku viz přiložený obrázek.
. .
BMS běžně nepodporuje připojení většího počtu teplotních čidel, ale dá se to řešit externí elektronikou vyhodnocující teplotní čidla na jednotlivých článcích v sadě. Existují např. spínací vratné termostatické senzory, ale ty neumožní sledovat stavy kdy u některého článku v čase opakovaně může docházet ke zvyšování teploty, která však nebude překračovat mez termostatického čidla. Pomocí průběžného měření teploty a monitoringem je možné odhalit případné potenciální problémy dříve než se některý článek zvrhne. Podobný kolaps článku je samozřejmě velmi výjimečná záležitost. Míra bezpečnostních opatření je tedy z velké části o pocitu bezpečí jako takovém.
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv led 09, 2025 6:48 am, celkem upraveno 5 x.
-
- Příspěvky: 1902
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 189
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2P16S 51,2 V baterie
Když tu 22mm Cetris říznutou na šířku článků ohneš, dám ti litr nebo dva. Evidentně jsi jí nikdy ani neviděl, natož měl v ruce.Atman píše: ↑čtv led 09, 2025 5:51 amTá doska na šírku dvoch článkov má problém, že nemá žiadnu pevnosť na ohyb a pri stlačení budú pritlačené iba vonkajšie hrany článkov. Mali by byť sady 1cm od seba a v stredovej medzere ešte dve závitové tyče. Priemer tyče stačí M6 až M8.
Poloha na hranu je druhá najlepšia oproti zvislo, najhoršie je naplocho. Zvislo by mali byť podľa toho nemeckého videa hlavne prvé cykly, kedy sa vypudzujú zvyškové naabsorbované plyny a spájajú sa do mikrobubliniek a tie musia von na okraj, ináč vzniknú trvalé "hotspoty". Pri našich zaťaženiach 0,25C to ale asi moc veľkú rolu nehrá, vplyv to má pri vysokých zaťaženiach, kde na okraji izolujúcej bublinky je lokálne zvýšená hustota prúdu na mnohonásobok C.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 670
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 96
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2P16S 51,2 V baterie
Prizmatické články jsou hermeticky uzavřené a mají v horní části mezi vývody umístěn bezpečnostní tlakový ventil, který v případě extrémního přetlaku začne uvolňovat plyny do okolí. Obrácením článku se zvukovým efektem přelévání uvnitř obsaženého elektrolytu jste se sám přesvědčil o tom, že článek není zaplněn elektrolytem zcela tj. mezi hladinou elektrolytu a horní částí článku je mezera vyplněná uvnitř článku pravděpodobně inertním plynem. Pokud nebude ventil směrem nahoru bude za ním přímo elektrolyt a nikoli zmíněná mezera s inertním plynem a pak v případě přetlaku začne z článku unikat samotný elektrolyt. Rozpouštědla (tj. estery kyseliny uhličité) obsažená v elektrolytu jsou těkavá tj. ve volném prostoru se dost odpařují už při běžné pokojové teplotě, ale sama o sobě nejsou až tolik toxická. Toxická je však v nich rozpuštěná velmi reaktivní litná sůl tj. LiPF6 (hexafluorfosfát lithný) v množství cca 150g na litr, která velmi snadno reaguje i se stopami vody (včetně vlhkosti obsažené ve vzduchu) za vzniku jedovaté kyseliny fluorovodíkové. Proto jsou také články hermeticky uzavřené a je nebezpečné pokud dojde k úniku v nich obsaženého elektrolytu do okolního prostoru.
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv led 09, 2025 7:54 am, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 378
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Reputace: 41
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: 2P16S 51,2 V baterie
Súhlas, nepozrel som poriadne link, myslel som že tam chce dať 8 alebo 10 mm. 22mm je v pohode. Ja mám cca 15mm preglejku a po rokoch je vidno ako je prehnutá.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 74
- Registrován: pon úno 13, 2023 4:21 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Praha
Re: 2P16S 51,2 V baterie
No tak mam mobilnídomek takze ten moc objemnej není, takže je pravda ze kdyby se jeden článek posral tak je to docela průser. Takže druhá docela přemýšlím že bych ty baterky dal pod barák k mnenicum, bedna je zateplená a přes zimu holt zadelam větrací pruduchy. Mb30 uz podle dat od výrobce je asi odolnější při nižších teplotách ale taky to nebude ono a topit jim moc nechci
-
- Příspěvky: 670
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 96
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2P16S 51,2 V baterie
V zateplené bědně mimo obytné prostory bude umístění baterie vhodnější a snad by tam neměl být ani problém s doplněním havarijního větrání.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 1166 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bob143
-
-
PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
od diablo007 » » v Regulátory
PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
- 22 Odpovědi
- 3439 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JonasPP
-
-
- 2 Odpovědi
- 1115 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od laco76
-
- 5 Odpovědi
- 1075 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
- 36 Odpovědi
- 3211 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Nezmar
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kamils, pibi, SiteExplorer [Bot] a 2 hosti