Tepelne cerpadlo-zkusenost

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
kkristian
Příspěvky: 110
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od kkristian »

vy co ste viedli alpex vrchom - viete mi dat foto, ze ako ste ho tam pripojili, cez T kus na obe potrubia? Trochu sa bojim automatickeho ked bude len niekde vo vate, dost casto zvykne tiect.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja dal T-KUS a pod odvzdusnovaky ventily a po odvzdusneni jsem je zavrel protoze jsem presne nechtel aby tekly do vaty😀
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Franta2776 píše: stř pro 04, 2024 11:12 am
ElektroEzs píše: stř pro 04, 2024 7:29 am
Taky jsem to vratil na tovarni nastaveni a necham to zit svym zivotem😀 Jen v navodu u parametru 39 je 80/5 coz je 16 a tovarne tam bylo 17😀Muze nekdo kdo ma 8kw verzi Grundiga kouknout co ta ma tovarne nastaveny? Diky
Tovární hodnoty jsou vypsány v návodu u každé položky.
To jsou ale treba EEV v tepelku bylo nastaveno 17 a v navodu je 16. Hlavne ten navod je asi pro vsechny verze a ty urcite maji treba i frekvence jine.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3428
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

TomHC píše: stř pro 04, 2024 1:05 pm
Mne za takýto deň vychádza cca 4 m3 plynu, t.j. 43 kWh energie. Deleno 24 hodín, to je 1.8 kW trvalý výkon. To by mi ozaj stačilo 3-4 kW TČ.
Nestačilo.Podívej se jak klesá výkon TČ při minusových teplotách a při těch roste TZ domu.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Antrac1t
Příspěvky: 392
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Antrac1t »

TomHC píše: stř pro 04, 2024 1:05 pm
Mne za takýto deň vychádza cca 4 m3 plynu, t.j. 43 kWh energie. Deleno 24 hodín, to je 1.8 kW trvalý výkon. To by mi ozaj stačilo 3-4 kW TČ.
jak casto ti spina kotel? tipuju podlahovka cca 150m2 s TZ 6kw barak podle spotreby ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1929
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od TomHC »

TZ 6 kW asi pri -30. Skoro 170m2. Teplota spiatočky na grafe.
Přílohy
Screenshot_20241204_153207_Home Assistant.jpg
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
Antrac1t
Příspěvky: 392
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Antrac1t »

to ti teda spina pomale kazdou 1/2 hodinu ?
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1929
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od TomHC »

Minimálny výkon 6 kW :dontknow:
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
josse
Příspěvky: 1207
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od josse »


ElektroEzs píše:
Myslis cidlo viz cervena znacka?
Zmiňoval jsem dvě, ano, tohle je jedno z těch míst.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
Pajavk
Příspěvky: 258
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Pajavk »

závada, dneska při přepojování okruhů v el. rozvaděči se elektrikáři podařilo asi zavadit fází o stínění vytažené komunikační 485tky. Diagnóza je taková, že 5V sběrnice na hydraulické desce je ve zkratu, 12V funguje. Odpájel a změřil jsem tvska okolo sběrnic vpravo na desce a všechny jsou ok. Nejaký nápad na kterou část se zaměřit ?
Franta2776
Příspěvky: 3428
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

To neporadím.Ale viděl jsem na Allegru celé desky Midei.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
kkristian
Příspěvky: 110
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od kkristian »

Chlapi pex vo fasade ste zateplovali,ci staci zafukat pur penou?
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Dal jsem ho do miralonu 20mm primo na zed, mezery jsem vypenoval a na to 80mm grafit EPS abych byl v rovine s fasadou
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Pres vanoce jsme topily v krbu tak jsem tepelku shodil jistic dneska zapnu a obehovka se nerozbehla tak jsem se sel podivat k tepelku a bylo slyset ze ma snahu ale prutok zadny tak jsem tomu pomohl externim cerpadlem co mam na bypassu a chytla se ale evidentne ma nejaky problem. Nekdo psal ze jak tam zustava voda z vyroby ma to pak tendenci prirezat a zlobit. Jednou uz se mi stala chyba P01 chyba prutoku takze aspon vim cim to je, kdyz bezi cerpadla porad problem neni ale jak se vypne napajeni musim mu pomoc rozbehnout se😂Zkusim reklamaci u Woltair ale moc tomu neverim😂Je tam tahle obehovka. Da se nahradit treba https://dum.bazos.cz/inzerat/194789588/ ... undfos.php ?
Přílohy
IMG_9038.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
mihlit
Příspěvky: 663
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od mihlit »

Ty to máš ale zapojené nějako čerstvě na to, aby to už bylo rezaté... Dával jsi do systému normální nebo demi-vodu a dával jsi antikorozní aditiva?
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Obyc vodu bez aditiv ale tim to neni protoze v systemu jsou dalsi cerpadla pres 5let a bez problemu, mam tam cca 750L vody. Tam je pry problem jak to pri vyrobe testujou ze tam pak zustane zbytek a neco prorezne nez se to dostane k zakaznikum ale nevim jen jsem to cetl.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
UTima
Příspěvky: 104
Registrován: ned zář 01, 2019 1:29 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od UTima »

Wilo... se řadí mezi ty lepší čerpadla, ale za mě už to není co bývalo. Náš prodejce dává automaticky jen Grundfos, a opravdu není žádný problém. A ještě se dívám ta cena je velice dobrá, ty kratší 130 jsou o dost dražší než klasika 180.
Samozřejmě doufám, že mají obě stejné parametry.
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
Pajavk
Příspěvky: 258
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Pajavk »

ElektroEzs píše: stř pro 25, 2024 9:20 pm
Obyc vodu bez aditiv ale tim to neni protoze v systemu jsou dalsi cerpadla pres 5let a bez problemu, mam tam cca 750L vody. Tam je pry problem jak to pri vyrobe testujou ze tam pak zustane zbytek a neco prorezne nez se to dostane k zakaznikum ale nevim jen jsem to cetl.
magnetický filtr na vratce k tepelku je ? jinak demontovat a podivat se v jakým je stavu jsou 4 imbusy a jeden konektor
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ano mam tam magneticky filtr. Zatim to jede tak na to kaslu musel bych to znovu odvzdusnovat takze kdyz uz tak bych u sebe mel radsi novy cerpadlo:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3428
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Já nemám nikde žádný filtr a to mám akumulačni nádobu vytaženou vyrezlou ze šrotu.Neberu zpátečku úplně ze dna nádoby a mám tam nechaný prostor na odkalováni.Zatim nikdy problém.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85