Společný minus různých stringů

Příspěvek od ChlapeczDediny »

Viděl jsem u jednoho známého vedení třech stejných 3s stringů čtyřmi dráty. Tedy společný minus pro všechny stringy. Pominu teď, že to vše šlo že střechy 6mm2 solárním kabelem, že přepěťová ochrana nebyla uzemněna a že to byla firmou dodaná dotační elektrárna.
Zajímá mě, zda má někdo zkušenost vést vedení do strojovny z různých (Wp i napětí) stringů společným mínusem, samozřejmě patřičně dimenzovaným vodičem. Tedy čtyřmi dráty tři napěťově a výkonově rozdílné stringy.
Jaká všechna rizika to obnáší? Něco mě napadá, ale určitě nevidím všechno.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
glottis
Příspěvky: 2644
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Společný minus různých stringů

Příspěvek od glottis »

pokud stringy odjistis pred tim, nez to spojis, zajistis dostatecny prureze a regulatory maji minusy z panelu spojene s minusy baterii tak to nicemu nevadi. Nic tam jinak nevidim
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5294
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Společný minus různých stringů

Příspěvek od cipis »

A tyhle spojene minusy se zemi ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 2644
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Společný minus různých stringů

Příspěvek od glottis »

ale ja bych byl opatrny. Treba mppt od victronu nepodporuje uzemnene panely na minus. Co to udela regulatorum, kdyz budou spojene na minusech napenu je otazka. Taky muzou seredne spatne merit. V minus maj vetsinou bocnik na mereni proudu a pokud by proud prochazel jinym reglem ... dokud budou zapnute vsechny, asi to soucet da dobre. Jak jeden vypnu, uz bych si tim jistej nebyl.

pokud to jde, vyhnul bych se takovemhle bejkarnam. U FVE co pises, nebylo tech vic stringu do jednoho stridace? Tam by to pak asi nevadilo vubec