Smart Shunt vs.JK BMS

Příspěvek od Pavel111 »

Zdravím,dnes jsem se náhodou kouknul do JK BMSek a zjistil jsem,že mi ukazují hodnoty SOC mnohem vyšší než Smart Shunt.Na každém packu kromě jednoho.Ten jakžtakž odpovídá,ale stejně je také vyšší hodnota.Nemám řízení BMSkami,takže je mi to jedno.Spíše mne zajímá,čím to může být?
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFe
pibi
Příspěvky: 981
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Smart Shunt vs.JK BMS

Příspěvek od pibi »

Nepřesnost měření, za delší dobu bez resetu SoC se to nasčítá.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Ivo12s
Příspěvky: 606
Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
Lokalita: Kolínsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Smart Shunt vs.JK BMS

Příspěvek od Ivo12s »

Vysvětlení je vzorkovací frekvence měření versus velikost proudů. V podstatě systémová chyba bez možnosti opravy. Pokud to vadí, řeší to občasný "ruční reset na SOC 100%". Detail se dá najít určitě přes vyhledávání i tady. :comp:
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
kodl69
Příspěvky: 7659
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Smart Shunt vs.JK BMS

Příspěvek od kodl69 »

Už se to řešilo mnohokrát. V zásadě jde o technicky neřešitelný úkol, měřák, co musí měřit 200A s rozumnou přesností bude mít na malých proudech jistě větší chybu, která se navíc násobí dlouhým časem. Další problém je měření času, JK bms má jenom interní krystal, o kterém nikdo neví, jak vlastně měří, ostaně to smarthunt taky, ale přesnost měření proudu je to zásadní.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Miyuki
Příspěvky: 214
Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Smart Shunt vs.JK BMS

Příspěvek od Miyuki »

To mě taky u JK překvapilo, jak mizerně to měří, hlavně když tam jsou menší proudu
Oproti předchozí JBD je to docela mizerné a SOC se rozleze docela rychle, když nedojde do 100% nebo na 0%
Ta JBD to uměla korigovat podle napětí v klidu.
Ale zase má balancování pěkné
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4