Tepelne cerpadlo-zkusenost

ElektroEzs
Příspěvky: 2470
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 80
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

To by sedelo me mereni ukazovalo taky kolem 12kw pri ohrevu TUV
Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 9:52 pm
a1bert píše: pát lis 08, 2024 9:39 pm
Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 8:00 pm
Kdybych vĕdĕl průtok, lehce se spočítá výkon.
to cerpadlo ma prutokomer, zobrazuje se ve vystupnim parametru 38

je to v tomhle manualu (str:45,67)


https://github.com/a1bert01/GHP-MM-snif ... manual.pdf

u vysokych prutoku to docela sedi, u nizkych ukazuje trochu min:

Screenshot_2024-11-08_21-38-37.jpg

modra je vodomer, zluta parametr 38
Zítra na to kuknu.Výpočet je jednoduchý na uhřáti 1L vody o 1st je potřeba 1,16Wh.
Při průtoku 2000L x 1.16 x ohřevu o 5st to máme 11600W skutečného výkonu.
Mĕ to ukazuje teplotni ohřev o 6st naplno:))
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
eman
Příspěvky: 2632
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 278
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od eman »

Tady je noční provoz Haieru, kdyby chtěl někdo porovnávat dvě čínský plechovky. :) Když funguje, tak je to pohoda, bohužel vždy po určité době běhu, začne mít regulace nějaký problém a COP vždy na několik minut padne na cca 1,5. Ideál je ta oranžová linka rovně.
09 listopad-003.jpg
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Franta2776
Příspěvky: 4974
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 464

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Elektro:Ty máš ten utp kabel k čidlu TUV stíněný?? Mě pořád ta teplota po připojení na klasický UTP na teploměru kolísá.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 2470
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 80
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ne mam obyc 5e UTP. Spojil jsi 2 a 2 pary?
Franta2776 píše: sob lis 09, 2024 10:13 am
Elektro:Ty máš ten utp kabel k čidlu TUV stíněný?? Mě pořád ta teplota po připojení na klasický UTP na teploměru kolísá.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 4974
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 464

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

ElektroEzs píše: sob lis 09, 2024 11:26 am
Ne mam obyc 5e UTP. Spojil jsi 2 a 2 pary?
Franta2776 píše: sob lis 09, 2024 10:13 am
Elektro:Ty máš ten utp kabel k čidlu TUV stíněný?? Mě pořád ta teplota po připojení na klasický UTP na teploměru kolísá.
jj spojil já na to hleděl při 14-17st tak to kolísalo o 3st.Teď když má bojler 40st tak to kolísá max o 1st.Tak asi dobrý.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 4974
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 464

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Pánové, kolik máte teplotní rozdíl mezi vodou v bojleru a topnou vodou??Mě to dělá 10st,což se mi zdá hodně.např vodu v bojleru mám 38 a výstup z čerpadla 48st.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pajavk
Příspěvky: 272
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Reputace: 24

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Pajavk »

Franta2776 píše: sob lis 09, 2024 11:35 am
Pánové, kolik máte teplotní rozdíl mezi vodou v bojleru a topnou vodou??Mě to dělá 10st,což se mi zdá hodně.např vodu v bojleru mám 38 a výstup z čerpadla 48st.
tak to máš slabej výměník, má malou plochu m2 a nestíhá se předávat všechno teplo. Co máš za bojler ?
a1bert
Příspěvky: 142
Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od a1bert »

o kapacite vymeniku rozhoduje vystupni voda, jak tepla voda se vraci z bojleru? (pokud teplejsi nez teplota bojleru nestiha vymenik, pokud je stejna nebo chladnejsi je vymenik OK = dokaze predat veskerou energii)
Franta2776
Příspěvky: 4974
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 464

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Mám tento bojler má 12let a ještě je asi zanesený vodním kamenem, bohužel jsem zjistil, že plocha horního výměníku je jenom 0,8m2:(((((
https://www.topenilevne.cz/drazice-okc- ... YlEALw_wcB
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pajavk
Příspěvky: 272
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Reputace: 24

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Pajavk »

Franta2776 píše: sob lis 09, 2024 12:44 pm
Mám tento bojler má 12let a ještě je asi zanesený vodním kamenem, bohužel jsem zjistil, že plocha horního výměníku je jenom 0,8m2:(((((
https://www.topenilevne.cz/drazice-okc- ... YlEALw_wcB
doporučil bych ti následující, spodní výměník zapoj do systému jako radiátor (já ho ovládám termo radiátorovým ventilem aby se dala soustava vyvážit) a ráno v 10 ho otvírám a večer zavírám. Během té doby se ohřívá 300 litrů v bojleru na teplotu otopné vody (funguje taky jako buffer proti výkyvům v teplotách = pozitivum pro tepelko) večer před koupáníma ho pak dohřeješ horním výměníkem na vysokou teplotu. Ohřev trvá daleko menší dobu protože bojler je "předtopený". Jsou v tom samá pozitiva a když máš dva výměníky tak bych vůbec neváhal.
Pajavk
Příspěvky: 272
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Reputace: 24

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Pajavk »

byl by tu nějaký betatester kdo by si to do tepelka nainstaloval abych měl nějakou zpětnou vazbu jak se to chová u jinejch systémů ?
Přílohy
frostfucker.png
Franta2776
Příspěvky: 4974
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 464

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Pajavk píše: sob lis 09, 2024 12:51 pm
Franta2776 píše: sob lis 09, 2024 12:44 pm
Mám tento bojler má 12let a ještě je asi zanesený vodním kamenem, bohužel jsem zjistil, že plocha horního výměníku je jenom 0,8m2:(((((
https://www.topenilevne.cz/drazice-okc- ... YlEALw_wcB
doporučil bych ti následující, spodní výměník zapoj do systému jako radiátor (já ho ovládám termo radiátorovým ventilem aby se dala soustava vyvážit) a ráno v 10 ho otvírám a večer zavírám. Během té doby se ohřívá 300 litrů v bojleru na teplotu otopné vody (funguje taky jako buffer proti výkyvům v teplotách = pozitivum pro tepelko) večer před koupáníma ho pak dohřeješ horním výměníkem na vysokou teplotu. Ohřev trvá daleko menší dobu protože bojler je "předtopený". Jsou v tom samá pozitiva a když máš dva výměníky tak bych vůbec neváhal.
Já mám ten spodní výmĕnik obsazený trubicovými kolektory a ty mi funguji dobře.Škoda rušit.
Nejsem si jistý jestli se mi nĕkde nemícha topná voda.Ráno voda v bojleru 14 st zapnu ohřev po cca 30min TČ defrost (hromada páry) takže výroba tepla funguje a voda ohřátá o 20st.Tč bere celou dobu cca 3kW.
Počkám do rána jak systém vychladne a po zapnutí osahám trubky.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 4974
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 464

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Ještĕ výstup vody z TČ 48st vrátka 42 a voda 38st.Takže jak psal A1bert taky nestíhá výměník.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
a1bert
Příspěvky: 142
Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od a1bert »

tak nestiha... ta soustava musi byt v rovnovaze, protoze TC muze vyrobit jen tolik energie kolik ho bojler odebere, "silnejsi" vymenik by pak narazil na vykon cerpadla, takze pokud ti v tomto stavu jede cerpadlo na nejaky rozumny vykon, tak je to OK
Franta2776
Příspěvky: 4974
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 464

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

a1bert píše: sob lis 09, 2024 2:00 pm
tak nestiha... ta soustava musi byt v rovnovaze, protoze TC muze vyrobit jen tolik energie kolik ho bojler odebere, "silnejsi" vymenik by pak narazil na vykon cerpadla, takze pokud ti v tomto stavu jede cerpadlo na nejaky rozumny vykon, tak je to OK
Právě čerpadlo jede pěkně vstup 42st a výstup 48st a bere cca 3kW a ráno šlo do defrostu, ale ta voda se pomalu nahřívá. Mám to daleko 55m potrubí,takže 1kw mohou být ztráty 25L vody je v potrubí,ale cca 6kW by mělo jít do vody a to se mi nezdá, že by šlo.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 4974
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 464

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

20241109_150528.jpg
Tak topení funguje podle mých představ.Starý termostat z boileru na nádobĕ zapíná při 26st a vypíná při 30st.Celou dobu je výstup vody do Tč o5-7st vyšší než vstup.Jako pojistka je na Tč na staveno 35 st.Celou dobu topení je odbĕr cca 3kW.Po cca 30minutàch vypadá čerpadlo viz foto a nestihne jít do defrostu a odtaje přirozenou cestou venku je +6st.
Teď by to chtělo někoho kdo podobné nastavení vyzkouší a dá data.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
a1bert
Příspěvky: 142
Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od a1bert »

Franta2776 píše: sob lis 09, 2024 2:33 pm
Právě čerpadlo jede pěkně vstup 42st a výstup 48st a bere cca 3kW a ráno šlo do defrostu, ale ta voda se pomalu nahřívá. Mám to daleko 55m potrubí,takže 1kw mohou být ztráty 25L vody je v potrubí,ale cca 6kW by mělo jít do vody a to se mi nezdá, že by šlo.
proste se podivej na prutok (psal jsem vcera jak) a pak uz to jednoduse spocitas...
Franta2776
Příspěvky: 4974
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 464

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

a1bert píše: sob lis 09, 2024 3:32 pm
Franta2776 píše: sob lis 09, 2024 2:33 pm
Právě čerpadlo jede pěkně vstup 42st a výstup 48st a bere cca 3kW a ráno šlo do defrostu, ale ta voda se pomalu nahřívá. Mám to daleko 55m potrubí,takže 1kw mohou být ztráty 25L vody je v potrubí,ale cca 6kW by mělo jít do vody a to se mi nezdá, že by šlo.
proste se podivej na prutok (psal jsem vcera jak) a pak uz to jednoduse spocitas...

Jj díky zatím jsem neměl čas.Co k tomu prohlíženi průtoku budu potřebovat??Spotřeboval jsem 1,2kWh a vyprodukoval jsem podle ohřevu nádoby cca 4,8kWh tepla.Takže snad Cop4,ale všechno mĕřeno zlámaným zednickým metrem.
Screenshot_20241109_153342_Chrome.jpg
Přílohy
Screenshot_20241109_153342_Chrome.jpg
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 2470
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 80
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja mam bojler ktery ma 2 vymeniky 1m2 jeden jsem pouzival na termiku a jeden na ohrev z krbu. Termiku jsem odpojil vymeniky spojil do serie a termikou ohrivam jen akumulaci a pak pres spojene vymeniky z akumulace ohrivam bojler a nebo tepelkem pres 3 cest ventil.
Franta2776 píše: sob lis 09, 2024 1:00 pm
Pajavk píše: sob lis 09, 2024 12:51 pm
Franta2776 píše: sob lis 09, 2024 12:44 pm
Mám tento bojler má 12let a ještě je asi zanesený vodním kamenem, bohužel jsem zjistil, že plocha horního výměníku je jenom 0,8m2:(((((
https://www.topenilevne.cz/drazice-okc- ... YlEALw_wcB
doporučil bych ti následující, spodní výměník zapoj do systému jako radiátor (já ho ovládám termo radiátorovým ventilem aby se dala soustava vyvážit) a ráno v 10 ho otvírám a večer zavírám. Během té doby se ohřívá 300 litrů v bojleru na teplotu otopné vody (funguje taky jako buffer proti výkyvům v teplotách = pozitivum pro tepelko) večer před koupáníma ho pak dohřeješ horním výměníkem na vysokou teplotu. Ohřev trvá daleko menší dobu protože bojler je "předtopený". Jsou v tom samá pozitiva a když máš dva výměníky tak bych vůbec neváhal.
Já mám ten spodní výmĕnik obsazený trubicovými kolektory a ty mi funguji dobře.Škoda rušit.
Nejsem si jistý jestli se mi nĕkde nemícha topná voda.Ráno voda v bojleru 14 st zapnu ohřev po cca 30min TČ defrost (hromada páry) takže výroba tepla funguje a voda ohřátá o 20st.Tč bere celou dobu cca 3kW.
Počkám do rána jak systém vychladne a po zapnutí osahám trubky.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2470
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 80
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Me by zajimalo podle ceho se defrost spousti protoze u me se zatim nezapnul a to jelo tepelko treba 3 hodiny ale na malej vykon, jak vypadal vyparnik nevim nemam moznost se podivat😂Ja mel celou dobu nastavenou teplotu topne vody 27 dnes jsem ji zvednul na 30 a rozdil mezi vystupem a zpateckou kolem 5C predtim vzdy tak 2C.
Franta2776 píše: sob lis 09, 2024 3:15 pm
20241109_150528.jpg

Tak topení funguje podle mých představ.Starý termostat z boileru na nádobĕ zapíná při 26st a vypíná při 30st.Celou dobu je výstup vody do Tč o5-7st vyšší než vstup.Jako pojistka je na Tč na staveno 35 st.Celou dobu topení je odbĕr cca 3kW.Po cca 30minutàch vypadá čerpadlo viz foto a nestihne jít do defrostu a odtaje přirozenou cestou venku je +6st.
Teď by to chtělo někoho kdo podobné nastavení vyzkouší a dá data.